    Hallo zusammen,

    für einen kleinen Versuchsaufbau bzw. zum Testen habe ich mir einen gebrauchten Binäreingang gekauft. Es ist ein Busch Jäger 6188/18 (8x Kontaktabfrage).

    Immer wenn ich versuche das Gerät zu programmieren bekomme ich in der ETS folgenden Fehler:
    Das Gerät ist inkompatibel mit dem projektierten Applikationsprogramm. (Gelesen A031, Erwartet: A04E).
    A04E konnte ich zuordnen, das ist ein ABB BE/S8.20 (Sollte Baugleich mit BJ sein) - Das deckt sich auch mit dem Aufkleber auf der Platine des Gerätes. Allerdings kann ich A031 nicht zuordnen. Ich kann natürlich nicht 100% sicher sagen das das Gerät funktioniert. Aber was meint er denn zu sein? Anscheinend wohl nicht das was drauf steht

    Hat jemand noch eine Idee? Sonst wandert er in den Müll.

    Grüße
  • Als Antwort markiert von xachsewag am Gestern, 07:52.

    A04E ist 6188-18-101 oder BE/S8.20.2.1
    A031 ist 6188-18 oder BE/S8.20.1

    Kommentar


      #2
      Und wenn Du mal die Applikation vom ABB versuchst?
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #3
        A04E ist 6188-18-101 oder BE/S8.20.2.1
        A031 ist 6188-18 oder BE/S8.20.1

        Kommentar


          #4
          Passende Applikation findest du dann hier unter ETS Historie: ETS3 Historien Datenbank von 1996 bis 2015 Stand 06.2015​
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #5
            Habe gestern noch bis nach Mitternacht gesucht und im Internet eine Excel gefunden mit den Auflistungen. Und nun mit der ABB BE/S 8.20.1 Applikation Binär 8f 20M/1“ funktioniert es nun. Hab ja schon etliche Geräte aller Altersklassen installiert, aber das hatte ich auch noch nicht.

            Danke euch für Auflistungen und die Hilfe. Das Teil hat mich echt nerven gekostet

            Kommentar


              #6
              Zitat von xachsewag Beitrag anzeigen
              Das Teil hat mich echt nerven gekostet
              Diese Probleme hast du mit neuen Geräten nicht.