    Hallo, ich will im Gira Homserver Experte gerade meine Kommunikationsobjekte aufräumen, aber das geht nicht.

    Wenn ich ein bestimmtes KNX Objekt anwähle und löschen will, kommt die Meldung ".. .Wird von QC-Config verwendet".
    Wenn ich dann in QC Config gehe, finde ich das Objekt aber nirgends. nicht bei FUnktionen, nicht bei Gewerken.

    Hat jemand eine Idee?

    servus, Markus

    #2
    Hallo! Hat keiner eine Idee?

    Ich möchte 3 spezielle KNX-KOs löschen und der Experte sagt mir, die würden im QC Config benutzt werden. Ich bin aber alles durchgegangen und finde nix :-(

    Funktionen, Funktinsvorlagen, Gewerke, Gebäude...

    Servus, markus

    Kommentar


      #3
      Geh in den QC, links auf Baum auf "KNX K-Objekte", such die dein zu löschendes Objekt und markiere es.
      Unten im Statusbereich geht du auf "Verweise" und da siehst du, wo es im QC benutzt wird.
      Zum Löschen von K-Objekten im Experten, muss der QC geschlossen sein. Sonst geht es sowieso nicht.
      image.png​​
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Hallo und herzlichen Dank!

        Genau das ist das Problem, das "Verweis"-Fenster ist leer :-0

        Servus, markus

        Kommentar


          #5
          Um welches Objekt handelt es sich denn?
          Es gibt ja z.B. auch noch die Statuszeile. Hier würde bei Verweisen dann auch nichts angezeigt.

          Kommentar


            #6
            Hallo! Es ist zum Beispiel eine (ehemalige) Gruppenadresse 2/5/5, die die Solarpumpe geschalten hat.

            Was meinst Du mit "Statuszeile" bitte?

            Servus, markus

            Kommentar


              #7
              Wie hast Du damals die Solarpumpe-Funktion gelöscht ?
              Funktio gelöscht oder Funktion und Verweise gelöscht ?
              Darin wird die Ursache zu finden sein.

              Kommentar


                #8
                Du meinst im QC? Phuh, das kann ich jetzt so nicht mehr sagen :-(

                vielleicht bringt es was, wenn ich eine neue Funktion mit der GA anlege und die dann die dann mit verweisen lösche...

                Servus, Markus

                Kommentar


                  #9
                  viggo Kannst mir gerne mal dein Projekt schicken (PW usw. raus nehmen), dann guck ich mal ob ich den Fehler finde.

                  Kommentar


                    #10
                    Das is ja nett, danke!

                    Ich melde mich gleich bei Dir per PN.

                    servus, Markus

                    Kommentar


                      #11
                      Falls es jemanden interessiert.
                      Es waren die GA, welche mit dem Plugin "Wertanzeige / Wetterstation" verknüpft waren.
                      Dies wird unter Verweise nicht angezeigt.

                      Kommentar


                        #12
                        Ja leck....

                        danke Opelpower, die Plugins hab ich echt übersehen, danke Dir, danke euch!

                        Servus, Markus