Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Elsner Windancer 2.0 (GPS) KNX sec

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Für die Wetterstation kann es unter Umständen nötig sein, ein Firmware Update über das Elsner Update Tool einzuspielen. Ich hatte jetzt Probleme in Kundenanlagen mit viel zu hohen Temperaturen, wenn der Regensensor die Beheizung eingeschaltet hat. Dadurch gingen dann die Heizungen bei Kund von Heizen auf Kühlen. Bei ca 45 Grad Außentemperatur, muss man nämlich kühlen und nicht heizen. Sahen die Kunden aber anders.
    Danke für den Hinweis. Beim Windancer 2.0 (GPS) KNX sec haben wir dieses Fehlerbild nachgestellt und behoben: Die Außentemperatur springt für einige Sekunden auf etwa 40 bis 50 °C, vereinzelt kommt auch der Wert 7FFF („ungültig“). Ursache ist ein Fehler in der Firmware bei der Messwerterfassung. Besonders auffällig ist er, wenn die Temperatur „bei Änderung“ gesendet wird.

    Behoben ist das mit der Firmware 0.1.4. Betroffen sind Geräte mit älterer Firmware. Neue Geräte ab Lager haben die 0.1.4 bereits drauf.

    Windancer 2.0 KNX sec (71238):
    https://info.elsner-elektronik.de/hu...ware_0_1_4.zip

    Windancer 2.0 GPS KNX sec (71239):
    https://info.elsner-elektronik.de/hu...ware_0_1_4.zip

    Aufgespielt wird das Update mit der Elsner KNX Service App in der ETS. Es dauert gut eine halbe Stunde. Danach ist das Gerät im Auslieferungszustand und muss neu programmiert werden. Anleitung:
    https://info.elsner-elektronik.de/hu...eanleitung.pdf

    Bei Fragen zum Update gern per PN an uns.
    ​
    Zuletzt geändert von Elsner Elektronik; Heute, 14:27.

    Kommentar


      #17
      D.h. wenn ich das Gerät vorher unsecure schalte, muss ich nicht bei -6 aufs Dach steigen für einen Masterreset?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
      QC-Client, HS-Logikbausteine

      Kommentar


        #18
        Zitat von PMbeiElsnerElektronik Beitrag anzeigen
        Wer ihn einmal eingebaut hat, kommt wieder 😁. Wenn doch mal etwas sein sollte, melde dich einfach bei uns.
        Kann ich bestätigen. Hab die V1 mehrfach verbaut und die V2 auch schon 2-3 Mal.
        Ist ein cooles Teil. Preis/Leistung top!

        Zitat von powermaxi2000 Beitrag anzeigen
        Wenn die Hardware-Basis gleich ist - gibt es dann eine Update Möglichkeit für Besitzer der ersten Generation?
        Das kann nicht funktionieren. Wegen KNX Secure. Wo kommt dann der Schlüssel her?

        Kommentar


          #19
          D.h. wenn ich das Gerät vorher unsecure schalte, muss ich nicht bei -6 aufs Dach steigen für einen Masterreset?
          Hallo BadSmiley,​

          ein Masterreset für ein Update via Elsner KNX Service App ist nicht notwendig, sondern kann bei KNX Secure-Geräten direkt durchgeführt werden, egal ob secure oder plain programmiert wurde. Bei -6°C auf das Dach steigen ist also nicht notwendig 😅.
          Wir haben das im Text oben korrigiert.