    ETS6 ändert Datentyp

    Hallo zusammen,

    Ich habe hier ein älteres ETS5 Projekt, welches ich seit Jahren betreue.
    Dies habe ich vor einigen Monaten in die ETS6 importiert. Bis dato sind keine Probleme aufgetreten.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass mehrere Zentraladressen, welche zuvor 1-Bit waren, plötzlich als 2-Byte umgestellt sind, obwohl KO's mit 1-Bit verknüpft sind.

    Als Beispiel die Adresse 0/1/0
    image.png
    image.png

    Ich habe keine Möglichkeit, den Datentyp zu ändern.

    Bei der Durchsicht weiterer GA's sind mir nun noch mehr Adressen aufgefallen, die plötzlich als 2-Byte angezeigt werden.

    Hat jemand eine Idee?

    Ich habe natürlich den letzten Stand der ETS5 Version, habe aber natürlich in der ETS6 munter weitergearbeitet....​​
    Gruss
    Sven :-)

    #2
    Habe jetzt eben nochmal die letzte Version in die ETS5 importiert, und daraus nochmals exportiert. Beim erneuten import in die ETS6 kommt wieder das gleiche Ergebnis.

    ETS5 ist die 5.7.7
    ETS6 ist die 6.4.1
    Gruss
    Sven :-)

    Kommentar


      #3
      Mir fällt auf das die 0/1/0 die hörende Adresse der Taste ist. Lass raten, das Problem gibt es auch mit der 8/3/2 ?
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        Lass raten, das Problem gibt es auch mit der 8/3/2 ?
        Nein, die ist als Bit geblieben

        Bin gerade unterwegs, aber ich Versuche später mal über den Projektdatenaustausch ob ich in der XML die DPT ändern kann
        Gruss
        Sven :-)

        Kommentar


          #5
          Mit welchen KOs ist die 0/1/0 verknüpft? Ist da vielleicht ein 2-Byte-Objekt dabei? Darf die ETS natürlich niemals zulassen, aber das könnte die Diskrepanz erklären.

          Kommentar


            #6
            Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
            Ist da vielleicht ein 2-Byte-Objekt dabei?
            Nein, definitiv nicht

            Gruss
            Sven :-)

            Kommentar


              #7
              Hmm, habe noch was entdeckt: 1/1/12 hat angeblich 3 Verknüpfungen
              image.png

              sind aber nur 2 Objekte drin:

              image.png​​

              ...Spannend
              Gruss
              Sven :-)

              Kommentar


                #8
                Soooo....jetzt habe alle 1-Bit Objekte händisch aus der 0/1/0 mit der 0/1/100 verknüpft, zum zwischenparken. Laut Übersicht sind in der GA 0/1/0 noch 8 verknüpfte Objekte.
                image.png
                Die ETS zeigt aber nix an.

                Will ich die GA 0/1/0 löschen gibts den Kollegen hier:
                image.png

                Über das Tool Projekt-Datenaustausch kann ich den Datentyp auch nicht ändern, aber da werden mir auch keine 8 Verknüpfungen angezeigt
                Zuletzt geändert von svenkonstanzer; 30.06.2026, 18:36.
                Gruss
                Sven :-)

                Kommentar


                  #9
                  Ich glaub jetzt wird es Zeit für ein Ticket für den Support der KNXA wenn du dir sicher bist das dein Projekt sauber ist. Hab vorhin mal spaßenshalber ein größeres Projekt von mir aus der 5.7.7 in die 6.4.1 importiert, bei mir passt alles noch.
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #10
                    So, kurzes Update:
                    Ich habe den Fehler gefunden! Trotzdem sollte die ETS6 nicht solch einen Unfug machen....sondern eher eine Fehlermeldung beim Import erzeugen.

                    Im Projekt waren noch 3 ABB AB/S1.1 Logikbausteine enthalten, die allerdings Aufgrund eines fehlerhaften exports vor etlichen Jahren in der ETS5 nicht mehr editierbar waren. So habe ich das Projekt vor über 10 Jahren übernommen. Mit der Zeit habe ich alle Funktionen der AB/S1.1 in den Facilityserver übernommen, und die Geräte physikalisch aus der Anlage entfernt, jedoch nicht aus der ETS gelöscht.

                    ALLE 1-Bit Datenpunkte, die mit den AB/S verknüpft waren, hat die ETS6 beim Import in 2-Byte Datenpunkte umgewandelt, obwohl dies eigentlich nicht sein dürfte.
                    Nach dem Löschen und erneuten Ex-/Import hat dann alles gepasst.

                    5 Stunden lang Fehlersuche und nachführen bereits getätigter Änderungen....Danke für nichts!

                    Gruss
                    Sven :-)

                    Kommentar


                      #11
                      Naja wenigstens Ursache gefunden und vielleicht hilft es jemand anderem.
                      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX