Hallo zusammen,
ich habe neuerdings ein wiederkehrendes Problem mit einem Gira HomeServer über KNXnet/IP Routing.
Setup
Fehlerbild
In hslist → Queues bleibt nur die EIBEmpfQueue stehen. Die EIBSendQueue läuft weiter. Keine Queue ist voll, überall Ist = 0, Error = 0.
Dokumentierte Fälle
Muster
Hat jemand dieses Verhalten schon gesehen?
Könnte das eher ein KNXnet/IP-Routing-/Multicast-/IGMP-Thema sein oder ein bekanntes Problem des HS 4.5 Empfangsprozesses?
Danke und Grüße Daniel
ich habe neuerdings ein wiederkehrendes Problem mit einem Gira HomeServer über KNXnet/IP Routing.
Setup
- Gira HomeServer Firmware 4.5.0.160913R
- KNXnet/IP Routing über 224.0.23.12:3671
- HS phys. Adresse: 3.1.1, passend zum ETS-Dummy
- KNX-Telegramme sind im Busmonitor weiterhin sichtbar
- HS/QuadClient kann weiter schalten, aber Statuswerte kommen nicht mehr an
- Neustart des HS behebt das Problem temporär
Fehlerbild
In hslist → Queues bleibt nur die EIBEmpfQueue stehen. Die EIBSendQueue läuft weiter. Keine Queue ist voll, überall Ist = 0, Error = 0.
Dokumentierte Fälle
- 20.06.2026 15:02
- EIBSendQueue Last: 20.06.2026 15:00:42, Count 39223
- EIBEmpfQueue Last: 18.06.2026 11:36:20, Count 832085
- 27.06.2026 08:55
- EIBSendQueue Last: 27.06.2026 08:55:26, Count 26471
- EIBEmpfQueue Last: 27.06.2026 06:08:24, Count 728267
- 02.07.2026 17:08
- EIBSendQueue Last: 02.07.2026 17:07:58, Count 25019
- EIBEmpfQueue Last: 02.07.2026 14:15:24, Count 607838
Muster
- Senden läuft weiter
- Empfang bleibt stehen
- keine Queue-Errors
- keine Queue-Überläufe
- HS läuft sonst weiter
- Neustart hilft temporär
Hat jemand dieses Verhalten schon gesehen?
Könnte das eher ein KNXnet/IP-Routing-/Multicast-/IGMP-Thema sein oder ein bekanntes Problem des HS 4.5 Empfangsprozesses?
Danke und Grüße Daniel