Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zisterne Füllstandssensor - nach erstem Wert kommt nichts mehr an

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zisterne Füllstandssensor - nach erstem Wert kommt nichts mehr an

    Hallo Zusammen,

    ich habe mir meine Füllstandsmessung (Ingenieur aber kein Programmierer) selbst gebaut:

    - Sensor: https://www.amazon.de/Fl%C3%BCssigke...B2L-&hvexpln=0

    - Dazu MDT Analogaktor

    Nun bekomme ich leider nur beim Neustart des Analogaktors einmalig einen Wert ausgeworfen, danach geht es auf 0. Heißt die Verkabelung wird wohl passen, Ich habe auch eine externe Stromquelle mit dran.
    Kabelbruch schließe ich aus, das habe ich in der ETS auch nicht aktiviert.

    Woran könnte es liegen? Hat jemand einen Tipp?

    Vielen Dank!
    Angehängte Dateien

    #2
    Was kommt wirklich an? Hast du schon mal ein Multimeter eingeschlauft und gemessen?
    PS: Nach der dritten Sonde in 6 Jahren habe ich mir jetzt was "richtiges" gegönnt und habe seither Ruhe.
    Gruss Daniel

    Kommentar


      #3
      Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
      Was kommt wirklich an? Hast du schon mal ein Multimeter eingeschlauft und gemessen?
      PS: Nach der dritten Sonde in 6 Jahren habe ich mir jetzt was "richtiges" gegönnt und habe seither Ruhe.
      Hi ja habe ich gemacht. Ich bekomme jeweils die 24V, die ich einspeise.

      Ja so langsam bin ich auch so weit 😅

      Kommentar


        #4
        Zitat von wasserwichtel Beitrag anzeigen
        Ich bekomme jeweils die 24V, die ich einspeise.
        Dann ist die Leitung ja schonmal intakt.
        Aber eigentlich willst Du doch den Strom messen, oder?

        Kommentar


          #5
          Zitat von overkill Beitrag anzeigen
          Aber eigentlich willst Du doch den Strom messen, oder?
          Genau, daher einschlaufen. Du musst die Stromstärke messen, das macht auch dein MDT Analogaktor. Wenn du dort dann auch nur 4mA misst nach ein paar Sekunden, dann weisst du dass die Sonde hinübner ist.
          Gruss Daniel

          Kommentar


            #6
            Moin Daniel,

            Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
            Nach der dritten Sonde in 6 Jahren habe ich mir jetzt was "richtiges" gegönnt und habe seither Ruhe.
            was hast Du Dir denn gegönnt?
            Viele Grüße
            Mirko

            Kommentar


              #7
              Ich muss die Tage nachsehen, ist irgend ein OEM Produkt was bei uns in der Firma rumlag.
              Gute Erfahrungen hier im Forum wurde mit https://www.tecson.de/de/shop/produk...gelsonden.html gemacht.
              Klar kosten die mehr als die "China-Böller" die ganzen Ein-/Ausbauten nerven ja auch und brauchen Zeit.
              Gruss Daniel

              Kommentar

              Lädt...