    Wenn ich das Touchpanel neu starte oder nachdem ich es programmiert habe, zeigen die Leuchten/Schukos nicht den aktuellen Status an. Ist das ein Fehler oder ein beabsichtigtes Verhalten, oder mache ich einfach etwas falsch?

    Beispiel
    image.png
    ​​
    Flags
    0/2/16
    image.png
    2/2/16
    ​​image.png

    ​​Es gibt einige Threads, in denen ein ähnliches Verhalten der älteren Touchpanels diskutiert wird, aber ich habe nichts zum 10-Zoll-Modell gefunden.
    Ich bin hier langsam ratlos

    Firmware: ASI19_V2.07_20260521_MP_IMX6SOLO
    Zuletzt geändert von ceties; 19.07.2026, 21:25.

    #2
    Grundsätzlich müssen folgende Bedingungen gegeben sein:
    1. Am Panel: I-Flag und Ü-Flag gesetzt
    2. Am Aktor: L-Flag gesetzt
    Das alte 7er hat den Read dann zu einem komischen Zeitpunkt abgesetzt (bei Programmierung vor dem Neustart und bei Spannungswiederkehr noch bevor die interne Logik bereit war), aber bei meinen Tests mit dem 10er konnte ich diesbezüglich aber kein fehlerhaftes Verhalten feststellen. Mit welchem Firmwarestand das war, kann ich dir leider nicht mehr sagen.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank, Andreas. Ganz ehrlich, bis heute wusste ich nicht, dass es ein I-Flag gibt (in ETS ist es normalerweise ausgeblendet).
      Muss ich es nur bei dem Statusobjekt 2/2/16 setzen?​
      image.png

      LG, Petr​

      Kommentar


        #4
        Zitat von ceties Beitrag anzeigen
        (in ETS ist es normalerweise ausgeblendet)
        In den Eigenschaften wird es immer aufgeführt.

        Zitat von ceties Beitrag anzeigen
        Muss ich es nur bei dem Statusobjekt 2/2/16 setzen?​
        Naja, vom Schaltobjekt wirst keine vernünftige Antwort erhalten (falls überhaupt eine).
        Jedoch könnte es unter Umständen interessant sein, den Status als Hörende mit dem Schalt-KO zu verknüpfen (also hier mit deinem KO 10409). Bin mir gerade nicht sicher, ob alle Buttons sauber auf den Statuseingang reagieren. Würde ich aber nur machen, wenn es Probleme gibt.
        Gruß Andreas

        -----------------------------------------------------------
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
        Deutsche Version im KNX-Support.

        Kommentar


          #5
          Danke, ich probiere es nächste Woche aus und melde ich mich.
          LG, Petr

          Kommentar


            #6
            Hmm, ich habe es ausprobiert, aber es scheint leider NICHT zu funktionieren. ☹

            Konfiguration:
            image.png

            image.png

            image.png

            Nach dem Neustart des Geräts würde ich eine Kommunikation auf dem Bus erwartet, bei der das Display die Werte abfragt – aber es passiert nichts.

            Wenn der Schalter „Essen“ bei dem Neustart auf „ON“ steht, wird der tatsächliche Status auf dem Bedienfeld nicht angezeigt. Außerdem ändert sich der Status nicht, wenn ich darauf (auf dem Touchpanel) klicke. Es werden lediglich „ON“-Telegramme gesendet aber aus irgendeinem Grund erhält das Bedienfeld nie die Information, dass der Status bereits auf „ON“ steht.

            Wenn der Schalter „Essen“ bei dem Neustart auf „OFF“ steht, wird der tatsächliche Status nach dem Einschalten des Displays auch nicht angezeigt. Wenn ich jedoch auf dem Bedienfeld darauf klicke, wird er auf „ON“ geschaltet und der Status wird korrekt angezeigt.

            Mache ich etwas falsch?
            Vielen Dank
            ​-Petr
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von ceties; Heute, 15:11.