Ich habe gerade viele Leerrohre neu mit Kupfer befüllt. Teilweise über 10 Meter mit vielen Bögen.
die alten Leitngen liessen sich kaum rausziehen. Dann habe ich von beiden Seiten mit Druckluft Talkum ins Rohr geblasen. Danach ging es mit drücken&ziehen problemlos durch Rohr. Ohne Talkum hätte ich kaum ein Leerrohr neu befüllt bekommen.
Talkum gibts in 500g Tüten günstig bei eBay.
Ich habe eine Durckluftpistole mit langer Spitze mit Talkum befüllt und dann ins Rohr geblasen.....
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Nachrüstung: Warum gibt es kein 2-adriges Buskabel?
Einklappen
X
-
Hoi..
es gibt eine 2-Adrige zugelassene KNX-Busleitung...
http://www.daetwyler-cables.com/cms/...2011_72dpi.pdf
Seite 33 von 212
Artikelnummer 181 063
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Arctyc Beitrag anzeigenDu solltest Dir beim befüllen Deiner Leerrohre einen Helfer suchen, der schiebt, während Du am anderen Ende ziehst.
Ich hatte es zuerst auch alleine probiert, mit einem 7mm TV Kabel auf 20 Meter Leerrohr (18,6mm innen) mit 3 Knickstellen - keine Chance auch mit Gleitmittel.
Mit Hilfe sind jetzt im selben Rohr zwei TV Leitungen und eine CAT7 Leitung.Na klar, ohne schieben hätte ich es auch nicht geschafft - aber wozu ist man verheiratet??Zitat von daviid Beitrag anzeigenUnd schieben muss natürlich auch sein, ohne das geht meistens gar nix.
(@Arctyc: Damit man keine Helfer "suchen muss"...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Und schieben muss natürlich auch sein, ohne das geht meistens gar nix.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das probier' ich mal! Manchmal sind die althergebrachten Sachen nicht grad' die Schlechtesten!Zitat von daviid Beitrag anzeigenWenns ganz schwer geht kippen wir immer Talkum rein, das is wunderbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du solltest Dir beim befüllen Deiner Leerrohre einen Helfer suchen, der schiebt, während Du am anderen Ende ziehst.
Ich hatte es zuerst auch alleine probiert, mit einem 7mm TV Kabel auf 20 Meter Leerrohr (18,6mm innen) mit 3 Knickstellen - keine Chance auch mit Gleitmittel.
Mit Hilfe sind jetzt im selben Rohr zwei TV Leitungen und eine CAT7 Leitung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenns ganz schwer geht kippen wir immer Talkum rein, das is wunderbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Na ja, das Leerrohr war 1997 ganz marktübliches Zeug.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenAlso wenn Du schon ein normales Buskabel nicht gescheit durchs Leerrohr bekommst...dann würde ein 2-adriges mit minimal geringerem Durchmesser vermutlich entweder abreißen oder zwei Meter länger am Zielpunkt ankommen :-)
Was hast Du denn für Leerrohr verlegt? Schonmal Glitschi benutzt?
Glitschi? Wenn das Gleitmittel ist, ja davon habe ich gute Mengen verbraucht beim Nachziehen. Mir kommt jedoch vor, dass nach dem Abtrocknen die eh schon recht wenig gleitfähige Außenummantelung noch mehr pappt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den sachlichen Hinweis in Deiner 2. Zeile....Zitat von division Beitrag anzeigenWarum fragst du nach Argumenten wenn sie dich doch nicht interessieren?
Ich würde vorschlagen du nimmst einfach ein 1x2x0,8....
Aber jammer bitte nicht hier in zwei Jahren... oder früher....
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn Du schon ein normales Buskabel nicht gescheit durchs Leerrohr bekommst...dann würde ein 2-adriges mit minimal geringerem Durchmesser vermutlich entweder abreißen oder zwei Meter länger am Zielpunkt ankommen :-)
Was hast Du denn für Leerrohr verlegt? Schonmal Glitschi benutzt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum fragst du nach Argumenten wenn sie dich doch nicht interessieren?
Ich würde vorschlagen du nimmst einfach ein 1x2x0,8....
Aber jammer bitte nicht hier in zwei Jahren... oder früher....
Einen Kommentar schreiben:
-
Na ja, es geht auch darum, dass sich in den Bögen ein 1x2x0,8 nicht ganz so verspreizt, also dort die Reibung nicht mehr so groß sein wird.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenEin 2x2x0,8 hat einen Außendurchmesser von etwa 5,8, ein 1x2x0,8 einen Außendurchmesser von 5,2. Ich befürchte, der Kraftaufwand würde nicht nennenswert geringer.
Und 10% weniger Durchmesser kann durchaus das entscheidende Quäntchen sein - wenn man aus der Lebenserfahrung betrachtet, wie oft etwas gerade ums Ar....ecken nicht funktioniert...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein 2x2x0,8 hat einen Außendurchmesser von etwa 5,8, ein 1x2x0,8 einen Außendurchmesser von 5,2. Ich befürchte, der Kraftaufwand würde nicht nennenswert geringer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das lass' ich so nicht ganz gelten - denn wenn ich das Kabel gut nachrüsten kann, ziehe ich im Havariefall einfach ein Neues ein. Sollte ein vieradriges defekt sein, brauch' ich wieder Glück und Kraft...Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenNein, aus folgenden Gründen:
- Bei einem Aderbruch/Kurzschluß auf der Busleitung kannst Du immer noch das zweite Adernpaar verwenden
Klar, aber auch hier gilt, solange ich mit dem 4-adrigen Kabel nicht durchkomme, kann ich auf die Hilfsspannung auch verzichten....Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen- das zweite Adernpaar kann zur Hilfsspannungsversorgung von KNX-Geräten verwendet werden (und von denen kommen immer mehr auf den Markt)
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, aus folgenden Gründen:
- Bei einem Aderbruch/Kurzschluß auf der Busleitung kannst Du immer noch das zweite Adernpaar verwenden
- das zweite Adernpaar kann zur Hilfsspannungsversorgung von KNX-Geräten verwendet werden (und von denen kommen immer mehr auf den Markt)
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: