Hallo zusammen,
dieses Forum hat mir schon vielfach weitergeholfen, aber jetzt fehlt mir dann doch der richtige Ansatz.
Ich sitze an einem größeren Projekt: mehrere Etagen welche eigene Linien bilden und innerhalb der Linien jeweils eine Segmenterweiterung um alle 110 Geräte pro Etage unterbringen zu können. Im erweiterten Segment (L1/S1) befinden sich einige Präsenzsensoren, die über eine Logik einen Einschaltbefehl geben. Das DALI-Modul befindet sich dagegen im ursprünglichen Segment (L1).
Ich befinde mich mit meiner ETS in L1 (mittels Weinzierl KNX USB Interface 332), weil ich so die gesamte Linie bespielen kann. Denn von L1/S1 kann ich nicht auf Geräte in L1 zugreifen.
Bei GA, die innerhalb des Segmentes bleiben, funktioniert die DALI-Ansteuerung wie gewünscht.
Was könnte ich noch prüfen oder anders machen, um die beiden oben stehenden Probleme einzugrenzen oder noch besser zu lösen?
Jetzt wird's etwas kompliziert: Kann es sein, dass wenn an einem DALI-Objekt (siehe unten) eine Helligkeits-Vorgabe verknüpft ist (die von einem einzelnen BWM kommt), dass dann der Einschaltbefehl aus der Gruppe nicht wirkt, wenn nicht auch dieser BWM eine Präsenz erkannt hat? Wobei dagegen spricht, dass es beispielsweise in der DALI-Gruppe 2 auch nicht funktioniert, wo nur ein einzelner Sensor abgefragt wird.
Ich hoffe, ihr könnte meinen Gedankengängen folgen. 🙈
Schonmal danke fürs Lesen, wenn ihr bis hierher Viele Grüße!
Es folgen nun noch einige Screenshots und Angaben zu dem Projekt:
Topologie:


Ich hoffe die Screenshots sind ausreichend um ein Bild über die Topologie zu bekommen.
Als Segmentkoppler nutze ich einen Hager TYFS130 mit deaktivierter sicherer Inbetriebnahme. Die Parametrierung sieht so aus:
1. Weiterleitung: alles gefiltert, nur Broadcast wird ungefiltert weitergeleitet
2. Bestätigung:
3. Wiederholungen: alles wiederholen, Anzahl = 3
Die die Parametrierung sind vollständig geladen, alles grün.
Die Präsenzsensoren sind von Steinel, es werden zwei Modelle genutzt (HF 360 und True Presence). Die Logikgatter eines BWMs sehen so aus:
image.png
image.png
Und ein zweiter so:
image.png
Die GA 15/0/6 werden beim DALI (Hager TYFS672D) im anderen Segment "abgefragt":
image.png
dieses Forum hat mir schon vielfach weitergeholfen, aber jetzt fehlt mir dann doch der richtige Ansatz.
Ich sitze an einem größeren Projekt: mehrere Etagen welche eigene Linien bilden und innerhalb der Linien jeweils eine Segmenterweiterung um alle 110 Geräte pro Etage unterbringen zu können. Im erweiterten Segment (L1/S1) befinden sich einige Präsenzsensoren, die über eine Logik einen Einschaltbefehl geben. Das DALI-Modul befindet sich dagegen im ursprünglichen Segment (L1).
- Die Lampen schalten nicht wie gewünscht bei einer Bewegung das Licht an. Manchmal schalten sie dann doch zu, aber schalten dann wiederum zu früh ab.
- Die Fehlersuche ist für mich schwierig, weil ich am Gruppenmonitor keine Rückmeldung sehe, wenn ich GAs lese (oder schreibe), die sich in L1/S1 befinden. Hier beispielhaft die GAs 4/4/5 und 4/5/5:
Ich befinde mich mit meiner ETS in L1 (mittels Weinzierl KNX USB Interface 332), weil ich so die gesamte Linie bespielen kann. Denn von L1/S1 kann ich nicht auf Geräte in L1 zugreifen.
Bei GA, die innerhalb des Segmentes bleiben, funktioniert die DALI-Ansteuerung wie gewünscht.
Was könnte ich noch prüfen oder anders machen, um die beiden oben stehenden Probleme einzugrenzen oder noch besser zu lösen?
Jetzt wird's etwas kompliziert: Kann es sein, dass wenn an einem DALI-Objekt (siehe unten) eine Helligkeits-Vorgabe verknüpft ist (die von einem einzelnen BWM kommt), dass dann der Einschaltbefehl aus der Gruppe nicht wirkt, wenn nicht auch dieser BWM eine Präsenz erkannt hat? Wobei dagegen spricht, dass es beispielsweise in der DALI-Gruppe 2 auch nicht funktioniert, wo nur ein einzelner Sensor abgefragt wird.
Ich hoffe, ihr könnte meinen Gedankengängen folgen. 🙈
Schonmal danke fürs Lesen, wenn ihr bis hierher Viele Grüße!
Es folgen nun noch einige Screenshots und Angaben zu dem Projekt:
Topologie:
Ich hoffe die Screenshots sind ausreichend um ein Bild über die Topologie zu bekommen.
Als Segmentkoppler nutze ich einen Hager TYFS130 mit deaktivierter sicherer Inbetriebnahme. Die Parametrierung sieht so aus:
1. Weiterleitung: alles gefiltert, nur Broadcast wird ungefiltert weitergeleitet
2. Bestätigung:
3. Wiederholungen: alles wiederholen, Anzahl = 3
Die die Parametrierung sind vollständig geladen, alles grün.
Die Präsenzsensoren sind von Steinel, es werden zwei Modelle genutzt (HF 360 und True Presence). Die Logikgatter eines BWMs sehen so aus:
image.png
image.png
Und ein zweiter so:
image.png
Die GA 15/0/6 werden beim DALI (Hager TYFS672D) im anderen Segment "abgefragt":
image.png