    Hallo, ich wollte nur mal kurz fragen ob mich jemand aufklären kann
    Es gibt doch auf der Gira Homepage die Version 2.7 zum Download.
    Was für eine HS Version ist das den ? Die 2er ?

    Wenn ich zB in die Firmware rein schauen heißt der Inhalt HS_4_0 ??
    Also die 4er ?
    Bei der Installation ist dann das "Experte 2.7" dabei ?

    Tut mir echt leid für so eine primitive Frage, aber irgendwie muss man
    ja in das Thema rein kommen.

    Schon mal DANKE für eure Hilfe.

    Gruß Goofy

    #2
    2.7 ist die aktuelle Version für alle HS und FS (HS2.0, HS2, HS3, FS)
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Ok der Experte. aber dann auch für den Server ?
      Weil über den Experte 2.7 kann man ja ein Firmware update machen ?
      Welche Version ist das dann ?

      Möchte nur sicher gehen, dass ich nicht bei einem alten Stand anfange

      DANKE

      Kommentar


        #4
        Die Version 2.7 ist die für alle im Moment verfügbaren HS. Der HS 4 wird einen neuen Experten mit genau dem selben Funktionsumfang bekommen. Ab der nächsten Version sollen dann wieder alle zusammengeführt werden.

        Kommentar


          #5
          Mit der Firmware verhält es sich genauso wie bei dem Experten.

          Kommentar


            #6
            Ah ok, dann sehe ich das richtig, das HS2, HS3 und HS4 die Hardware Versionen sind und die dazu gehörige Software die Experte v2.7 ist ?

            Kommentar


              #7
              Korrekt, aber nicht der HS4. Der hat leicht andere Hardware (Isdn extern), deswegen eine andere Firmware und Experten (2.10).

              Die alten HS haben 2.7 (demnächst 2.8), wobei 2.8 der 2.10 entspricht.

              AKTUELL ist 2.7, weil es den HS4 noch nicht gibt (wahrscheinlich ab nächste Woche, HS3 nicht mehr lieferbar).
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                #8
                ok, gecheckt - vielen DANK

                Kommentar


                  #9
                  HS3 mit Firmware 2.10 kaputt gemacht

                  und jetzt achtung:
                  habe die firmware 2.10 auf den HS3 (vorher noch 2.7) aufgespielt.
                  alles geht, keine Warnung (hinweis überlesen?), hätte eigentlich _nicht_ gehen dürfen: denn Jetzt: homeserver bootet nicht mehr.

                  bei angeschlossenem monitor kommt erst eine dos-disk-abfrage.
                  und wenn man dann dolinux2.bat aufruft, dann startet der kernel und bleibt wegen treiberproblemen mit der alten hardware hängen. d.h. genauer: er rebootet.

                  mein HS3 steht jetzt. und nu? warum geht das überhaupt, wenn es doch nicht gehen darf? damit die doofen wie ich jetzt doof dastehen? ... ausgereift ist wohl was anderes...

                  jemand n tip?

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo...

                    Serielles Kabel anschliessen und passende Version aufspielen...

                    Ansonsten schu mal unter "pimp my homeserver", da sind die Abhängigkeiten beschrieben...

                    Gruß Jürgen

                    Kommentar


                      #11
                      danke. gelöst.
                      stand nach update auf fw 2.10 im dos-prompt.
                      da habe ich das flash raus und auf n pc die boot-partition wieder mit dem bootloader und kernel aus der fw 2.7 bespielt. von hand gebootet und danach mit dem experten nochmal fw 2.7 aufgespielt. alles wieder im lot, 4 std. später ...

                      danke und gruss,
                      ozett