    Hallo.

    Ich habe einige LED Stripes mit RGB und RGBW verbaut.
    LED Treiber sind von Lunatone DT8.
    KNX Dali Gateway sind ist ein Dali Pro 2.0 / PRO64.

    Eingestellt im Gateway ist die Funktion mit RGB(W) mit 3x bzw. 4x1Byte. Das harmoniert mit allen Taster-Bedienungen bzw. Touch Displays wie
    BJ Busch-SmartTouch, Merten/Schneider MultiTouchPro und 4" Mini Touch, Siemens TC5, MDT Glas Touch Smart, Zennio Z35, Gira Tastsensor 4.55 Plus, usw.

    Aber: Der MDT Glastaster II Smart BE-GT2xx.02 versteht nur HSV. Warum?
    Für mich sieht es aus, als ob MDT mit dem Glastaster 2 hier eine Sonderrolle einnimmt bzw. alles anders macht und kein RGBW (3, 4 oder 6 Byte) senden kann.

    Klar, man kann das Gateway auch auf HSV einstellen, aber nicht beides (HSV + RGBW) zusammen/parallel nutzen.
    Nun stehe ich vor der Entscheidung: Entweder nur mit dem MDT Glastaster 2 die LEDs schalten, oder nur über die Touch Displays. Sehr unbefriedigend.

    Oder mir kann jemand eine Lösung nennen, wie der MDT Glastaster mit RGBW kommuniziert?