    Da dieser Teil jetzt funktionert komme ich zu einer vmtl. etwas komplexeren Aufgabe.

    Es geht um reading und writing von einem Teil der dafür freigegebenen Werte.

    Ich möchte die Betriebsmodi der Heizkreise lesen und gegebenenfalles schreiben können.

    Aqotec gibt hier jedoch folgendes vor:

    - Maximale Schreibrate alle 10 Minuten / max. 150x pro Tag (Da direkt in da Eeprom vom Regler geschrieben wird) - Gewährleistungsausfall bei Beschädigung.

    - 1.) lesen des Registers mit FC03 (Validierung ob lokal verändert wurde) 2.) einmaliges Setzen des Parameters mit FC06/FC16 3.) lesen des Parameters mit FC03 4.) Validierung des rückgemeldeten Werts (stimmt das überein?) 5.)erst dann den Wert als "gesetzt" anzeigen.

    - "maximum retries" bei Setzen eines nicht gültigen Werts oder Schreibfehlers gemäß Schreibrate!