  • haegar80
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    warum??
    ist doch im ersten Beitrag zitiert
    Wetten, daß da mehr drin steht als die Formel...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Wo ist denn die DIN zu finden?
    warum??
    ist doch im ersten Beitrag zitiert

    Auch dafür gibt es eine DIN-Norm, und zwar "Winter-Sommer-Umschaltung nach DIN". Funktioniert so:

    Temperatur messen:
    um 7 Uhr T1
    um 14 uhr T2
    um 22 uhr. T3

    T= T1+T2+T3+T3 / 4

    T ist dann die grenze bei 16°C.

    Einen Kommentar schreiben:


  • haegar80
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Zur Hysterese: Da muss man mal in die entsprechende Din gucken.
    Wo ist denn die DIN zu finden?
    Hat die schonmal jemand gesehen?

    Danke
    Sascha

    Einen Kommentar schreiben:


  • haegar80
    antwortet
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Wegen der Hysterese... Dass ist eine gute Frage. Man könnte es noch so verändern, dass der Zustand Sommer/Winter nur alle 24 Stunden verändert wird.

    Oder andere Vorschläge?
    Was haltet ihr denn davon, wenn der Schnitt der letzten 3 Tage errechnet wird?
    Der letzte und aktuelle Tag wird dann doppelt gewichtet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    sorry, ich hatte den Code so gelesen, dass auch die Sekunden überprüft werden (auf 00). Dann könnte man Pech haben, dass um 7:00:01 aufgerufen wird.

    Zur Hysterese: Da muss man mal in die entsprechende Din gucken.
    Ich fänd das interessant zum Umschalten der Heizung von Winter auf Sommerbetrieb. Und das möchte ich weder stündlich, noch täglich, sondern eher erst wenn mehrere "Wintertage" hintereinander kommen...

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Ja es wird alle 20 sekunden aufgeruffen (sicherheit) und zu den fest vorgegebenen Zeiten 7:00 14:00 und 22:00 werden die aktuellen Werte abgerufen und gespeichert.

    Steht doch so im Plugin-Code

    Wegen der Hysterese... Dass ist eine gute Frage. Man könnte es noch so verändern, dass der Zustand Sommer/Winter nur alle 24 Stunden verändert wird.

    Oder andere Vorschläge?

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Moment...
    So muss das Plugin auch zur vollen Stunde aufgerufen werden. Kann das sichergestellt werden?

    Ausserdem:
    Gibt es in der Norm keine Hysterese?
    Sonst wäre dieses Jahr sicher im Mai wieder ein paar Tage Winter gewesen...

    Ansonsten eine gute Idee.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • haegar80
    antwortet
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Wiso nicht einfach 3 Plugin_info anlegen und je nach Zeit die Werte überschreiben? Wäre warscheinlich einfacher als RRD's zu zerlegen.

    Hier wäre das Plugin an dem NetzFritz arbeitet sehr einfach zu adaptieren.
    Ja klar, so einfach geht es natürlich auch...

    Danke
    Sascha

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    @makki: Kann es sein, dass du bei knx_write wenn keine GA definiert wurde eine Default GA eingerichtet hast?

    Ich habe das obenstehende Plugin bei mir im Testbetrieb ohne GA. Nun wird alle 20 sekunden eine 0 auf die 0/0/1 gesendet, was bei mir Zentralaus ist -> muss ich in Zukunft wohl überall noch eine Prüfung einbauen, ob die GA definiert wurde

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Hallo Sascha

    Wiso nicht einfach 3 Plugin_info anlegen und je nach Zeit die Werte überschreiben? Wäre warscheinlich einfacher als RRD's zu zerlegen.

    Hier wäre das Plugin an dem NetzFritz arbeitet sehr einfach zu adaptieren.

    Etwa so:

    Code:
    my $ga_temp = ''; #GA des Aussenfühlers
    my $ga_modus = ''; #GA für Sommer/Winter... Sommer =1, Winter = 0
    my $schwellwert = '16'; #Schwellwert in °C
    
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 20;
    
    my ($sek,$min,$std) = localtime(time);
    
    if($std == 7 and $min == 00){
        $plugin_info{$plugname.'_t1'} = knx_read($ga_temp,0,9.001);
    }
    
    if($std == 14 and $min == 00){
        $plugin_info{$plugname.'_t2'} = knx_read($ga_temp,0,9.001);
    }
    
    if($std == 22 and $min == 00){
        $plugin_info{$plugname.'_t3'} = knx_read($ga_temp,0,9.001);
    }
    
    my $durchschnitt = ($plugin_info{$plugname.'_t1'} + $plugin_info{$plugname.'_t2'} + $plugin_info{$plugname.'_t3'})/4;
    
    if ($durchschnitt >= $schwellwert){
        knx_write($ga_modus,1,1.001);
    }else{
        knx_write($ga_modus,0,1.001);
    }
    Ungetestet

    EDIT: DPT korrigiert um die Temperatur einzulesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Habe mir erlaubt den Titel umzubenennen. LG Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Plugin gesucht für Erkennung Sommer/Winter für Heizungssteuerung

    Hallo zusammen,

    hat von euch jemand so ein Plugin fürs WG fertig?
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...st-sommer.html

    Auch dafür gibt es eine DIN-Norm, und zwar "Winter-Sommer-Umschaltung nach DIN". Funktioniert so:

    Temperatur messen:
    um 7 Uhr T1
    um 14 uhr T2
    um 22 uhr. T3

    T= T1+T2+T3+T3 / 4

    T ist dann die grenze bei 16°C.
    Vorstellen könnte ich mir die Auswertung eines RRD für die Istwerte und 3 GA für die Vorhersage (7, 14, 22 Uhr) und eine GA zum Einstellen des Schwellwertes.

    Je nach Tagesfortschritt wird dann die Vorhersage oder der Istwert genommen.

    Grundsätzlich traue ich mir das Plugin zu, nur bei der Auswertung des RRD hakt es bei mir...

    Gibts sowas evtl. schon in fertig?

    Danke + Gruß
    Sascha