Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Weinzierl KNX-Modbus Gateway defekt?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Weinzierl KNX-Modbus Gateway defekt?

    N'Abend zusammen,

    ich brauche mal eure Einschätzung.

    Ich habe mein Weinzierl KNX_Modbus Gateway 886 (nicht secure) endlich, nachdem es mind 2 Jahre im Keller lag rausgeholt und möchte es für meinen Whirlpool nutzen. Ich habe eine Inverter Umwälzpumpe und eine Wärmepumpe die beide die möglichkeit einer Modbussteuerung haben. Von der Umwälzpumpe habe ich sogar das Steuerungsdatenblatt des Herstellers dazu. Bei der WP gehe ich erstmal von der generischen (Gemini) Information der Steuerplatine aus da der Hersteller sich ziemlich stur/dumm stellt, aber das ist momentan irrelevant.

    Über die letzten Tage habe ich jetzt die Datenpunkte alle vermeintlich korrekt eingetragen, aber weder mit der UP noch mit der WP konnte ich eine Kommunikation aufbauen.
    Daraufhin habe ich erstmal alles wieder zurückgestellt und mich auf einen dokumentierten Register konzentriert und den auch nur ins Gateway als read eingetragen
    Ich habe sogar den Weinzierlsupport kontaktiert, die Kollegen haben meine Einstellungen kontrolliert und wir konnten feststellen das die Richtung KNX Register Abfrage->Modbus und dann die Modbus Antworten noch auf RS485 Ebene korrekt von der UP wiedergegeben wird. Habe das ganze auf Modbusseite mit PC und Modbusadapter komplett nachgestellt und verifiziert.

    Einzig kommt auf der KNX Seite "keine Antwort" an bzw. weder im Bus- noch im Gruppenmonitor sehe ich Kommunikation vom Gateway kommend, auch wenn ich das Register aktiv "lesend" Abfrage.

    Die Modbuseinstellungen (Baud, LSB/MSB, Stoppbit, etc) sind alle richtig und vom Support bestätigt und auch mehrfach alles durchprobiert.

    Der Support meint es kann eigentlich nicht sein das der Gateway defekt ist da alle LED funktionieren und eine Richtung ja auch geht.
    Mir fehlt aber mittlerweile jegliche Idee ausser den Gateway einzuschicken auf die Gefahr das kein Fehler festgestellt wird.

    Hat jemand ne Idee oder einen Vorschlag wie/was ich sonst noch checken könnte

    Danke

    Guido
    Zuletzt geändert von PhilW; 19.09.2026, 17:54.
    Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)

    #2
    Sind Linienkoppler im spiel? Hat das Weinziel Diagnoseobjekte, die man abfragen könnte? Wenn ja, kommen da Antworten ?

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen,

      Kein Linienkoppler
      Diagnoseobjekt zeigt eben auch keine Kommunikation.

      Ich habe heute Morgen nochmal alles getrennt voneinander geprüft und getestet.
      Der RS485 Part funktioniert sowohl mit den read, als auch den write Registern.
      Im Gegensatz zu meiner ersten Aussage funktioniert der KNX Part auch in beiden Richtungen.

      Ich habe die Tests immer mit einem Laptop und einem einfachen USB-RS485 Stick gemacht.
      Was mich stutzig gemacht hat war, das ich eine leichte Spannung fühle wenn ich an die Drähte gehe und das die Pumpe keinen Modbus GND hat, demzufolge auch am Gateway kein Anschluss möglich ist. Damit hab ich natürlich unterschiedliche Potentiale ob nun vom KNX Bus bzw. dem 24V Speiseteil und auf der anderen seite von der Pumpe.
      Bei den Tests mit dem Laptop hatte ich natürlich kein "fremdes" Potential, daher hat das auch anstandslos funktioniert

      Nun bin ich mir fast sicher das ich den ModBus zwischen Pumpe und Gateway galvanisch trennen muss um ein sauberes Signal zu bekommen.
      Manchmal sollte man doch mal an die Grundlagen E-Technik denken und jetzt eben warten auf AliExpress ;-)

      Ich hoffe das war's und Danke trotzdem fürs durchlesen

      Guido
      Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)

      Kommentar

      Lädt...
      X