    Hallo. Online finde ich bisher kaum etwas zum neuen Buderus LAN- und Funkmodul MX400 und der Zusammenarbeit bzw. Integration über das Buderus Gateway KNX 20?

    Hat das vielleicht jemand im Einsatz? Kann er davon berichten? Stehe vor einen Kauf und würde mich gerne vorab über den praktischen Einsatz informieren. Vielen Dank.

    #2
    Was willst du erreichen? Muss die Anlage zwingend ans KNX?

    Ich setzte das EMS Gateway von BBQKees ein. Dies besitzt MQTT und ModbusTCP.
    Habe meine Buderus damit direkt in HomeAssistant eingebunden

    Kommentar


      #3
      Ich möchte mein Basissystem, damit auch die Heizung ohne HomeAssistant oder Ähnliches umsetzen. HA ist für mich ein Addon "on the Top", daher ist mir die Integration in KNX doch wichtig, Ich möchte Zustands- und Verbrauchswerte sehen und natürlich auch einige Parameter der Anlage einstellen können.

      Kommentar


        #4
        Hallo zusammen,
        wir stehen bei uns auch kurz vor dem Einzug in unser EFH mit KNX und Buderus Logatherm WLW186i AR (mit MX400).
        Plan war die nötigen Informationen über KNX laufen, also z.B. Referenzraum Temperatur an WP schicken...
        Auch wir hatten erst mal vor ohne HomeAssistant zu starten

        Mein aktueller Stand ist , dass dies nicht mit dem KNX20 GW von Buderus möglich ist aber über BBQKees + HA möglich wäre?

        Oder gibts hier doch noch eine elegantere Lösung?

        Grüße Robert





        Kommentar


          #5
          Wenn du es auf KNX haben willst -> KNX Gateway. Habe aber keine Ahnung welche KOs da zur Verfügung stehen, da ich keine technische Doku finden kann.

          Wenn du die Daten in HomeAssistant haben willst -> BBQKees via MQTT

          Was anderes "elegantes" ist mir nicht bekannt.

          Kommentar


            #6
            Ich möchte die Temperatur, welche meine MDT Taster aus jedem Raum zur Verfügung stellen an mein WP schicken.
            Soweit ich verstanden haben wäre dies gut vor allem für die Kühlfunktion.

            Ich habe mittlerweile von Buderus auch eine Antwort erhalten. Leider kann das KNX GW dies nicht.
            Man kann hier lediglich Parameter wie Sommer/Winterumschaltung , Heiz/Kühl/Warmwasser-Betriebsart oder auch Raumwunschtemperatur setzen.

            Schade...

            Kommentar


              #7
              Hast du eine aktive Kühlfunktion?

              Ansonsten reicht sicherlich auch die Temperatur an dem Vorlauf der HKV aus. Die WP hat dafür einen entsprechenden Temperatureingang.

              Kommentar


                #8
                Also ja die WP hat eine Kühlfunktionen.
                Dazu wird der von dir erwähnte Sensor an am Vorlauf angebracht.
                Zusätzlich wäre aber wohl die Raumtemperatur/Feucht aus einem Referenzraum notwendig (oder zumindest sinnvoll) .
                Hier gehts wohl u.a. um das Thema Taupunktwächter und PV Eintrag über Fenster.

                Lösung vom Heizungsbauer wäre jetzt irgendwo statt KNX einen Buderus Thermostat zu installieren und über die nicht genutzten Adern gelb/weiß den EMB-Bus drüber zu schicken.
                Zum einen müsste ich jetzt die beiden Adern überall so durchkontaktieren um im Technikraum bei der WP raus zu kommen zum anderen weiß ich natürlich auch nicht in wie weit dies sinnvoll ist oder ich mir noch übersprechen den KNX Bus damit störe.

                Quick and dirty würde ich jetzt erst mal einen Funk-Raumthermostat testen und später mal mit BBQKees und HomeAssist mich genauer damit beschäftigen.

                Kommentar


                  #9
                  Die Frage hat darauf abgespielt, ob du eine aktive Kühlung hast oder eine passive.
                  Bei passiver Kühlung würde ich nur am HKV messen. Da ist die Kühlleistung nicht so stark und wird eh bei ca. 18°C Vorlauf abgebrochen. Wenn du aktiv hast, dann mach Raumtemperatur/-feuchte durchaus Sinn.

                  Kühlen benötigst du doch aktuell eh nicht. Du hast also Zeit dich mit dem BBQKees zu beschäftigen.
                  Bedenke, wenn du das Thermostat an den EMS Bus hängst, kannst du nicht zeitgleich das EMS-ESP-Gateway von BBQKees dran hängen.