    MDT Aktoren: "Die Adresse wurde erfolgreich programmiert, aber ..."

    Hallo zusammen,

    ich habe mittlerweile erfolgreich den größten Teil der Aktoren in Betrieb genommen und wollte jetzt noch einen AMI-0416.03 und einen BE-0800.02 hinzufügen. Die beiden habe ich tatsächlich bei eBay gekauft als "neu und unbenutzt", aber ich nehme an, dass sie schon mal programmiert wurden. Egal was ich probiere, auch nur Gruppenadresse schreiben, funktioniert nicht. Die ETS startet den Vorgang, möchte, dass ich den Programmierknopf drücke - der wird gedrückt, die ETS erkennt das und ein paar Sekunden später schreibt die ETS:

    "Programmieren(Phy. Adr.): fehlgeschlagen. Die Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die finale Prüfung der Prozedur ist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie die Topologie. Sie müssen möglicherweise den Programmiermodus (LED) manuell ausschalten."

    Was mache ich falsch, was übersehe ich? Kann mir hier jemand helfen?

    #2
    Hast du Linienkoppler in der Installation? Dann ist das Gerät möglicherweise an der falschen Linie angeschlossen oder die Schnittstellenadresse passt nicht zur Linie.