    Enertex power supply 1280 AUX Ausgang funktioniert nicht mehr

    Hallo zusammen,
    vermutlich auf Grund eines Kurzschlusses zeigt der AUX Ausgang nur noch OVERCURRENT an.
    Die Klemme ist nicht mehr angeschlossen, also liegt es nicht daran, dass wirklich ein Kurzschluss oder Überstrom ansteht.
    Stromlos habe ich das Netzteil bereits für einige Minuten gemacht und auch alle Klemmen abgezogen.
    Für den BUS A und BUS B gibt es ja die Möglichkeit, sie zurückzusetzen. Für AUX ist mir eine Möglichkeit nicht bekannt.
    Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und konnte es lösen oder ist mein AUX Eingang leider hinüber?

    Danke und VG
    Zuletzt geändert von Tholier; 18.10.2026, 09:35.

    #2
    Ich hatte kein ähnliches Problem, würde aber in solchen Fällen ins Datenblatt schauen, ob der Ausgang als kurschlußfest deklariert ist.
    Danach würde ich -in jedem Fall- mit dem Support sprechen, um technisch den Sachverhalt zu diskutieren und ggf. auch die Möglichkeit einer Kulanz zu besprechen.

    Unabhängig davon: Hast Du beachtet, das es problematisch sein kann Geräte über KNX und AUX zu speisen, wenn GND nicht potentialgetrennt ist?
    Zuletzt geändert von willisurf; 18.10.2026, 11:09.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #3
      Ich hatte genau das gleiche Problem. Die Lösung ist (wie von Bernhard geschrieben) die hervorragende Enertex-Hotline. Und, ich vermute, ein Meister des Lötkolbens in Forchheim. Ich habe das Netzteil an Enertex geschickt und ziemlich zügig in funktionsfähigem Zustand zurück bekommen.