    Wir haben im Bestand ein CASAMBI KNX Modul nachgerüstet. Geschaltet und gedimmt wird ganz klassisch über Tastensoren 1bit/4bit. Nur kann das CASAMBI Modul nur absolute Dimmwerte verarbeiten, kein 4bit dimmen. Kennt jemand ein Logikmodul o.ä. was das umformatiert? Klar, Homeserver, da hab ich so einen Baustein, hier hab ich aber eine kleine, einfach Anlage, 25 Jahre alt ... ein Homeserver wegen der Funktion wäre möglich, aber nicht unbedingt wirtschaftlich ...

    #2
    Falls es DIY sein darf: Das OpenKNX Logikmodul kann das. Man bräuchte 2 Logikkanäle für hoch-/runterdimmen. Bei 99 Logikkanälen könntest Du so 49 Dimmkanäle ansteuern.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Warum nicht? Bin mit Openknx noch nicht so firm, könnte ich als erstes diese hardware dafür nutzen?

      https://www.smart-mf.de/index.php/pr...utschiene-1te/

      Kommentar


        #4
        Ja, die ist OK. Es geht auch jede andere OpenKNX-Hardware, da das LogikModul in jeder Firmware enthalten ist. Für die obige Hardware würde ich als Firmware den RaumController empfehlen, in der neusten Version 5.5.1 (https://github.com/OpenKNX/OAM-RaumController/releases).

        Die nicht benötigten Teile des RaumControllers kann man ausblenden und somit von der Nutzung ausschließen.

        Um wie viele Dimm-Kanäle geht es bei Dir?

        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          Maximal zehn. Bei der Logik bin ich am grubeln, gibts da Beispiele, hast Du das schonmal umgesetzt?

          Kommentar


            #6
            Habe 2 Stück ABB Logikbausteine LB/S1.1 übrig. Glaube der kann das. Bin mir jedoch nicht sicher. Der braucht jedoch ne Datenschiene, was kein Problem sein sollte.
            Bei Bedarf gerne melden

            Kommentar


              #7
              Zitat von busfahrer79 Beitrag anzeigen
              Bei der Logik bin ich am grubeln, gibts da Beispiele, hast Du das schonmal umgesetzt?
              Vorher noch nicht, weil ich vernünftige Dimmer habe .

              Aber weil es ein interessanter Fall ist, hab ich das in die Beispielsammlung "Alltagsprobleme und deren Lösungen mit dem OpenKNX-Logikmodul" aufgenommen.

              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de