    MDT KP360 Kombi-Präsenzmelder VOC-Werte unbrauchbar

    Hallo,

    ich habe 15 Stück MDT SCN-KP360K301.03 Kombi-Präsenzmelder (R1.2, neueste Firmware) verbaut. Grundsätzlich funktionieren die Dinger, aber die angezeigten VOC-Werte sind völlig unnachvollziehbar. Mir ist es zu Beginn gar nicht so aufgefallen, aber seit ich über Home Assistant einen Verlauf habe, fällt mir auf, was die VOC-Sensoren anzeigen. Das Haus ist seit Monaten fertiggestellt, aktuell unbewohnt, Wohnraumlüftung läuft, keine Möbel, etc.

    In einem Zimmer war eine Woche lang die Terrassentüre komplett offen (wurde vergessen). Seht euch mal an, was der VOC-Wert im Vergleich zur Temperatur macht. Die Temperatur geht Nachts natürlich runter und der VOC-Wert vervierfacht sich dabei.

    image.png​

    image.png

    Es liefern aber eigentlich alle Sensoren ähnlich unnachvollziehbare Werte:

    image.png
    image.png​

    Teilweise kommt mir vor, als würden sich die Werte dadurch vervielfachen, indem man den Raum betreten und der PM Bewegung registriert hat.

    Ich hatte die VOC-Werte an die Wohnraumlüftung gesendet. Jedoch läuft diese dann dauerhaft auf Intensivlüftung, da immer irgendein Sensor hohe Werte anzeigt.

    Wie sind eure Erfahrungen?​​

    #2
    Ich habe das gleiche Problem. Hatte auch die KWL an die Luftampeö gekoppelt. Hat aber nicht funktioniert, da die Werte viel zu Sprunghaft sind. hjk: Ist das so by design?

    Kommentar


      #3
      Bjoern42
      Ich würde die Werte nicht als sprunghaft bezeichnen. Sie sind vielmehr nicht nachvollziehbar. Teilweise verdreifachen sich die Werte von einer Minute auf die andere. Das einzige, was zwischenzeitlich passiert ist, war, dass der Raum kurz betreten wurde.

      Kommentar


        #4
        Bjoern42 BadSmiley
        Habt ihr schon mal bei MDT reklamiert?

        Ich habe das nun etwas weiter verfolgt und teilweise, aber nicht immer, schlägt der VOC Sensor einfach beim Betreten des Raumes an. Heute morgen bin ich etwa um 7:00 Uhr kurz ins Büro (vl 1 Minute) und dadurch ist der Sensor von ca 1100 ppm auf 2000 ppm hoch. Insgesamt glaube ich aber auch, dass die Werte gar keinen Sinn ergeben. Also auch die 1100 ppm nicht stimmen.

        image.png​

        Kommentar


          #5
          nee, ich war bisher zu faul, aber ich müsste mal, ja.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Welche Hardware Version haben deine?

            Kommentar


              #7
              mein VOC Wert ist immer bei min. 1000. da stimmt auch was nicht

              Kommentar


                #8
                uzi10
                Ja, bei mir geht der auch nur ganz selten unter 1000. Das stimmt sicherlich nicht. Hier mal der Mittelwert aus 16 (!) KP360 VOC-Werten. Also entweder es steht neben meinem Haus eine Fabrik und emittiert VOC (hätte ich noch nicht gesehen), oder die Werte stimmen nicht.


                image.png​
                Ganz interessant ist zum Beispiel auch, dass im rot eingekreisten Bereich der gesamte VOC-Wert plötzlich um 900 sinkt. Ich glaube, da habe ich allen PM die Applikation neu eingespielt.​
                Angehängte Dateien
                Zuletzt geändert von satand; Heute, 14:06.

                Kommentar


                  #9
                  Ja also meiner ist in der Werkstatt. Da habe ich einen Arcus Eds VOC Sensor im BRK am Arbeitsplatz. Dort habe ich normale Werte und an der Decke nur ab und zu mal unter 1000. Nicht mal wenn ich mit der KWL voll reinfahr oder mit den Fenster lüfte. Da stimmt was nicht

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von satand Beitrag anzeigen
                    Habt ihr schon mal bei MDT reklamiert?
                    Das ist eigentlich die entscheidende Frage
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      #11
                      Ich habe es auf die "UNENDLICHE LISTE" geschrieben..
                      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                        Das ist eigentlich die entscheidende Frage
                        Habe ich ja. Mit der R1.2 seien keine Probleme bekannt. Von meinen 16 Stück KP360 zeigt jedoch kein einziger plausible Werte an.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von satand Beitrag anzeigen
                          Habe ich ja.
                          Ja, sorry für das Missverständnis. Hatte ich falsch zitiert.

                          Ich meinte eher alle anderen die hier Auffälligkeiten haben.
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            #14
                            habe es heute mal unseren Vertreter gemeldet, weil ich den Beitrag hier gesehen habe

                            Kommentar


                              #15
                              Also bei mir reagieren die VOC-Werte definitiv auf Bewegung. Wenn in einem Raum längere Zeit keine Bewegung war und man betritt diesen, schlägt der VOC-Wert aus:

                              image.png​
                              Aber auch sonst passen die Dauerwerte gar nicht. Die Garage ist leer.