Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Neustart Gira X1 nicht möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Neustart Gira X1 nicht möglich

    Hallo miteinander,

    Meine X1 hatte jeglichen Kontakt verloren.
    Ich habe es mit einem Neustart versucht.

    Seitdem sind alle LEDs an der Oberfläche aus.
    Die grüne Netzwerk-LED flackert stark.
    Leider finde ich zu diesem Zustand keinerlei Angaben.

    Bei der S1 nebenan ist alles betriebsbereit.

    Kennt jemand diese Situation?

    Schöne Grüße
    Martin



    #2
    Moin,

    KNX Busspannung überprüfen, Hilfsspannung überprüfen.
    Wenn da alles OK ist dann ist der X1 wohl defekt. Ist er press an anderen Komponenten eingebaut?
    Dann kann es gut möglich sein, dass er einen Hitzetod gestorben ist.
    Das Gerät nur mit mindestens 1 TE Abstand zu anderen einbauen und betreiben!

    Grüße

    Markus

    Kommentar


      #3
      Hallo miteinander,

      Ich habe in der Zwischenzeit die X1 getauscht und bei dem neuen Modul passiert exakt das gleiche Problem. Sobald Spannung anliegt flackert nur die grüne Netzwerk-LED.

      Die S1 nebean läuft einwandfrei.
      Was kann das sein?

      Schönen Grüße
      Martin

      Kommentar


        #4
        Wenn getauscht, könnte man die Annahme tätigen, das es nicht am X1 liegt. Daher :

        Zu wenig Leistung des Netzteil?

        betreibe mal den X1 direkt an der Spannung ohne das dort andere Verbraucher angeschlossen sind.

        Kommentar


          #5
          Und prüfe gleichzeitig, ob das Netzteil die geforderte Spannung auch liefert, wenn es belastet wird.

          Kommentar

          Lädt...
          X