    Hallo zusammen,

    ich habe eine Gruppenadresse über die ich bei einsetzender Dämmerung verschiedene Lampen anschalte. Das funktioniert soweit auch wie gewünscht. Nun würde ich aber gerne über den X1/G1 bzw. die Gira App ändern können, welche Lampen geschaltet werden. Das möchte ich vor allem aus Bequemlichkeit, damit ich nicht immer die ETS anwerfen muss udn dies auch von anderen Bewohnen angepasst werden kann.

    Dazu habe ich folgende Idee gehabt, bei der ich aber nicht weiter komme:

    Bisheriger Stand:
    • Alle Leuchten sind bereits im KNX und im X1 eingebunden.
    • Eine Szene "Dämmerungsschaltung" habe ich direkt in der Gira Smart Home App angelegt. Dort kann ich die enthaltenen Leuchten wie gewünscht bearbeiten/hinzufügen/entfernen
    • Die Szene erscheint nach der Inbetriebnahme im GPA unter "Gebäude und Geräte" als Szenenvorlage(?).
    • Unter "Datenpunkte" besitzt diese Szene zwei Geräte-Datenpunkte: "Ausführen“ und "Einlernen", beide vom Typ 32-Bit-Wert mit Vorzeichen.
    • Das Dämmerungssignal liegt als KNX-Gruppenadresse (DPT 1.001) vor und ist im GPA eingebunden.
    • Im Logikeditor kann ich den 1-Bit-Eingang nicht direkt mit dem 32-Bit-Datenpunkt "Ausführen" verbinden.
    • Bei den Geräte-Datenpunkten lässt sich zwar "KNX Integration" aktivieren und eine Gruppenadresse zuweisen, allerdings ist mir unklar, wie die Szenenvarianten darüber angesprochen werden.
    Meine Frage: Wie lässt sich eine in der Gira Smart Home App angelegte Szene über ein KNX-Telegramm bzw. den GPA-Logikeditor auslösen? Welche Werte erwartet der 32-Bit-Datenpunkt "Ausführen"? Gibt es dafür einen vorgesehenen Weg, bei dem die Szene weiterhin vollständig über die App bearbeitet werden kann?

    Oder gibt es vielleicht einen besseren Weg das gewünschte umzusetzen?

    Vielen Dank schon mal für's Lesen
    ​

    #2
    Du verbindest einfach den 1bit Befehl mit ausführen unter Gerätepunkten."Dämmerungsschaltung". Nicht von den 32bit dort verwirren lassen.In Logiken mußt du nix machen.

    Viel Erfolg
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Und bitte nicht X1 Szenen und KNX Szenen verwechseln. X1 schmeißt einfach die passenden GA auf den BUS, also für jede Lampe einzeln.
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        Du verbindest einfach den 1bit Befehl mit ausführen unter Gerätepunkten."Dämmerungsschaltung". Nicht von den 32bit dort verwirren lassen.In Logiken mußt du nix machen.
        Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe. Unter den Geräte-Datenpunkten habe ich die X1-Szene "Dämmerungsschaltung", die ich in der App angelegt habe und in der ich meine gewünschten Lampen hinterlegt habe. Wie kann ich diese Szene mit dem "Schalten an/aus" bei Dämmerung der Wetterstation verbinden? Unter "KNX Integration" -> "Senden" die GA des Dämmerungschalters eintragen? Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...

        Kommentar


          #5
          Zitat von tisp Beitrag anzeigen
          Unter "KNX Integration" -> "Senden" die GA des Dämmerungschalters eintragen?
          Genau. Allerdings mußt du dir bewußt sein das eine Szene nur starten und nicht Ein/Aus schalten kann.

          Workaround zwei GA Dämmerung, eine für ein, eine für aus. Szene Dämmerung ein GA1, Szene Dämmerung aus per Logik invertierte GA1 als GA 2.

          Du brauchst also zwei Szenen, einmal was wenn Dämmerung ein passieren soll und eine für Dämmerung aus.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            zunächst zur Definition der Szenenarten:

            KNX-Szene
            • In den KNX-Aktoren werden Zustände für Schalter/Dimmer/Jalousie etc. hinterlegt und mit einer Nummer versehen
            • Eine Gruppenadresse vom Datenpunkttyp Szenennummer (Wertebereich 0-63 entspricht Szene 1-64) oder Szenennummer (Wertebereich 0-127 entspricht Szene 1-64 und Szene 1-64 Einlernen) definiert die zu aktivierende Szene
            • Der Aktor empfängt über die Gruppenadresse die Szenennummer und aktiviert sie
            • GPA-Kachel: Szenennebenstelle - hier gibt man die zu sendende Szenennummer ein
            GPA-Szene (Szenenset)
            • Wird im GPA definiert, ein Szenenset besteht aus diversen Datenpunkten (z.B. 1-Bit Wert Schalten, Dimmwert, Behanghöhe, ...)
            • Im Szenenset können bis zu 50 Szenen definiert werden, jede dieser Szenen definiert die Werte der Datenpunkte des Szenensets - Achtung, die Szenen zählen immer von 1 an hoch, man kann keine beliebige Nummer vorgeben
            • GPA-Kachel: Szenenset - hier gibt man die Nummer der Szene des Szenensets an, die man aktivieren möchte
            • X1-Gerätedatenpunkte "Ausführen" und "Einlernen": Das Szenenset hat diese beiden Datenpunkte, in den Datenpunkt schreibt man die Nummer der Szene des Sets, die man aufrufen oder einlernen möchte
            App-Szene
            • Eine App-Szene wird in der Smart-Home App eingerichtet, dort wählt man die Funktionen (Kacheln) aus, die zur Szene gehören und welche Werte sie haben sollen
            • Eine App-Szene kann bis zu 10 Szenenvarianten haben, jede Variante besteht aus denselben Funktionen, kann aber unterschiedliche Werte an die Funktionen senden
            • GPA-Kachel: Szenenvorlage - im GPA kann man die zugehörigen Funktionen oder Szenenvarianten nicht bearbeiten, das geht nur in der App
            Bei der KNX-Szene wird nur ein einziges Telegramm an alle beteiligten Aktoren gesendet, die Werte sind in den Aktoren hinterlegt. Bei den GPA-Szenen und App-Szenen sendet der X1 an jede Funktion ein Telegramm, die Werte sind im X1 hinterlegt.

            Du hast bereits die "Dämmerungsschaltung" als App-Szene angelegt und Funktionen und Werte hinterlegt. Um die App-Szene nun mit einer Gruppenadresse zu aktivieren musst du im X1 den Gerätedatenpunkt "Ausführen" dieser App-Szene finden. An diesen sendest du eine Szenennummer (Datenpunkttyp der Gruppenadresse muss Szenennummer oder Szenensteuerung sein). Du hast bisher nur eine Variante in dieser App-Szene, also sendest du eine "1". Analog der Gerätedatenpunkt "Einlernen".

            Für dein "Ausschaltproblem" würde ich einfach eine Variante dieser vorhandenen Szene hinzufügen. Die Funktionen bleiben dieselben aber du kannst andere Werte senden. Um die Variante einzurichten musst du in der App "Funktionen verwalten" > "+" > "Szenen" > "Szenenvariante" > Deine Szene "Dämmerungsschaltung" wählen. Dann fragt dich die App welche Vorlage du für die Variante nehmen möchtest (da gibts bisher ja nur eine, deine "Dämmerungsschaltung"). Noch einen Namen vergeben und fertig. Wenn du die Kachel der Szene öffnest und auf das Zahnrad rechts klickst kannst du die Werte der verschiedenen Varianten ändern. Unter "Funktionen verwalten" kannst du die Varianten auch umbenennen und ebenfalls die Werte ändern.

            Somit hast du am Ende eine einzige Kachel mit der du verschiedene Varianten senden kannst (z.B. "Ein" und "Aus"). Ich nutze das intensiv und habe pro Raum nur eine Kachel "Lichtszenen". Darin definiere ich z.B. "Ein", "Aus", "Hell", "Arbeiten", "Tag", "Nacht", "Ambiente" usw.

            Viele Grüße
            Zuletzt geändert von maximilianeum; 29.10.2026, 07:10.