    Hallo Zusammen,

    ist es möglich im ETS Projekt A bestimmten Komponenten einen physikalische Adress zu geben und auf die Geräte zu programmieren, dann die Geräte zu verbauen und in einem anderen Projekt dann die Geräte zu parametrieren oder muss dies immer im gleichen Projekt laufen?

    Hintergrund ist, dass die Geräte im Gebäude an Stellen verbaut werden, wo man später nur schwer hinkommt um diese in den Programmiermodus zu versetzen, das Projekt aktuell aber beim KNX Integrator liegt, diese Geräte aber später von uns selbst hinzugefügt und parametriert werden.

    Es geht um Wärme-/Kältezähler von Lingg & Janke

    Vielen Dank für Euren Input
    Xavac

    #2
    Ja, selbstverständlich. Mache ich immer so, dass ich die erste Version von ETS Projekt auf die nächste Version kopiere (= klonen, dann bleiben die grünen Haken bestehen) und dann erweitere um die Parameter.

    Kommentar


      #3
      so lange Du keine Secure Geräte verbaust kann man das so tun.

      Und wenn man neuere Geräte und ETS verwendet, geht auch eine Erstinbetriebnahme per Programmierung per SN statt Knöpfchen drücken.

      Und dem Integrator dann aber auch die korrekte PA mitteilen, sonst geht es da dann am Ende schief.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        so lange Du keine Secure Geräte verbaust kann man das so tun.
        Bzw. Secure-fähige Geräte Secure in Betrieb nimmst…. Secure-fähige Geräte unsecure in Betrieb nehmen ist das Selbe wie nicht Secure-fähige Geräte zu verwenden.