Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Easy2ETS: Rekonstruktion unter ETS 6.4.1 unvollständig – wer kann mit älterer ETS helfen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Easy2ETS: Rekonstruktion unter ETS 6.4.1 unvollständig – wer kann mit älterer ETS helfen?

    Hallo zusammen,

    ich möchte meine Hager-KNX-easy-Anlage auf ETS umstellen und nutze dafür die App Easy2ETS. Scannen und Auslesen funktionieren, die Rekonstruktion scheitert aber bei fast allen Geräten. Die Installationsdokumentation meines Elektrikers (easy-Doku mit allen Gruppenadressen) liegt mir vor, eine ETS-Projektdatei gibt es nicht.

    Umgebung:
    - ETS6 Home 6.4.1
    - Easy2ETS 4.0.770.0
    - domovea basic TJA670 (Server 8.2.2) als easy-Konfigurationsserver und IP-Schnittstelle
    - 47 Geräte in Linie 0.2: Hager TXA608, TXA628C, TXM620D, TXA664AN, TXA306, TXB692F, TXB344, TXE773, TXE531, TCC510S, 3x TXM646R, dazu Berker Tastsensoren 801xxxxx und Bewegungsmelder 80262xxx
    - Produktdatenbanken: Hager gesamt, Hager easy (TXA6xxx/TXM6xxx), Berker gesamt

    Ergebnis:
    - Scan: 44 Geräte identifiziert, die drei TXM646R bleiben "Nicht identifiziert" (07B0)
    - Auslesen: erfolgreich, alle Gruppenadressen werden angezeigt
    - Rekonstruktion: nur 1 Gerät "OK" (TXE773), alle anderen "Rekonstruktion unvollständig"

    Im Log scheitert jeder Versuch, einen Parameter zu setzen, mit derselben Meldung, z. B.:
    "System.Exception: Parameter M-0009_A-20AC-10-0000_P-1892863974_R-1892863974: Value 1 could not be set: (Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.)"
    Danach folgen "Kommunikationsobjekt Nummer … ist nicht aktiv" und "Mit der Gruppenadresse … konnte keine Verknüpfung erstellt werden". Insgesamt sind es ca. 2.400 solcher Meldungen und 500 fehlende Verknüpfungen, quer durch alle Gerätetypen.

    Bereits probiert:
    - Iterationen auf 500 erhöht, einzelne Geräte markiert und neu rekonstruiert
    - ETS im 32-Bit-Kompatibilitätsmodus gestartet (im Task-Manager als 32-Bit bestätigt)
    → jeweils identisches Ergebnis. Ich vermute eine Inkompatibilität von Easy2ETS mit neueren ETS6-Versionen (eventuell seit dem neuen Projektschema in 6.2.0). Hager habe ich parallel angeschrieben.

    Gefunden habe ich vorab u. a. diese Threads: "KNX easy - Projekt in die ETS importieren mittels Plug-In easy2ets" (ETS5, dort lief es) und "ETS 6.2.2 - Rekonstruktions App findet keine Produktdaten" (ähnliches Verhalten ab 6.2). Mein konkretes Fehlerbild habe ich aber nirgends gefunden.

    Meine Fragen:
    1. Hat jemand Easy2ETS mit ETS 6.2 oder neuer erfolgreich genutzt, oder kennt das Problem?
    2. Hat jemand noch eine ältere ETS (idealerweise 6.1.x oder ETS5) mit ausreichender Lizenz und wäre bereit, meinen gespeicherten Easy2ETS-Zustand (.xml mit den ausgelesenen Gerätedaten) zu laden, zu rekonstruieren und mir das Ergebnis als .knxproj zurückzuschicken? Die Datei würde ich per PN schicken.
    3. Weiß jemand, ob Easy2ETS den TXM646R überhaupt unterstützt?

    Die Heizungsaktoren würde ich notfalls anhand der easy-Doku von Hand nachbauen.

    Danke schon mal!
    Markus​

    #2
    Ein netter Helfer hat sich per PN bei mir gemeldet. Ich werde berichten, ob die Konvertierung bei ihm geklappt hat

    Kommentar


      #3
      Kurzes Update und eine neue Bitte:

      Die Rekonstruktion hat geklappt. Ein netter Helfer aus dem Forum hat meinen Easy2ETS-Zustand mit seiner ETS rekonstruiert, nochmal vielen Dank dafür! Das Projekt läuft jetzt unter ETS 6.4. Alle 47 Geräte sind drin, Gruppenadressen und Verknüpfungen stimmen. Ich habe es per Bus Gerät für Gerät gegen die Anlage und die easy-Doku geprüft. Zwei Geräte (TXA306, TXB344) habe ich schon erfolgreich aus der ETS geladen.

      Ein Hinweis für alle, die vor demselben Umstieg stehen: Die Nacharbeit habe ich mit dem ETS Power Editor gemacht (ETS-App mit KI-Anbindung, bei mir mit Claude). Das hat sehr gut funktioniert:
      • Für alle 47 Geräte hat er per Bus die geladene Applikation ausgelesen und mit dem Projekt verglichen. So habe ich vor dem ersten Download gesehen, welche Geräte eine andere Version tragen. Ohne den Abgleich hätte ich die easy-Konfiguration einfach überschrieben.
      • Verknüpfungstabellen aus den Geräten gelesen und gegen das Projekt gestellt. Bei den geprüften Aktoren passt alles bis auf ein paar easy-typische Lamellen-Verknüpfungen an Rollladenkanälen.
      • Stichprobe gegen die easy-Doku: Verknüpfungen, Zeiten, Tastenfunktionen, alles stimmte.
      • Mit dem Mitschnitt auch herausgefunden, welche Adressen zu den Raumreglern in den Heizungsaktoren gehören. Die fehlen im rekonstruierten Projekt. Wo etwas hakte, habe ich dem Entwickler Rückmeldung gegeben. Für so eine Bestandsaufnahme kann ich das Werkzeug empfehlen.

      Jetzt hänge ich an den Produktdaten: Die meisten Geräte tragen eine easy-spezifische Applikation bzw. Version, die es im ETS-Katalog und im Hager-Download-Center nicht gibt. Im Projekt stehen die öffentlichen Versionen. Deshalb kann ich die Geräte nicht gefahrlos laden.

      Gesucht werden Produktdaten mit genau diesen Applikationen (wie sie das Gerät beim Auslesen meldet):

      Hager
      • TXM620D (Schaltausgang 20-fach): Applikation 8369 (0x20B1) Version 1.1. Öffentlich gibt es nur 1.0.
      • TXA664AN (Dimmer 4-fach): Applikation 57505 (0xE0A1) Version 1.0. Im Katalog steht nur 1.1.
      • TXB692F (Schaltausgang 2-fach UP): Applikation 8373 (0x20B5) Version 1.0. Öffentlich gibt es nur 1.1.

      Berker (easy-Varianten, im Projekt als allgemeine Applikation 57430 bzw. 57434)
      • Tastsensor 1fach 8014132x: Applikation 57477 (0xE085) V1.1
      • Tastsensor 2fach 8014232x: Applikation 57483 (0xE08B) V1.1
      • Tastsensor 3fach 8014332x: Applikation 57489 (0xE091) V1.1
      • Tastsensor 4fach 8014432x: Applikation 57493 (0xE095) V1.1
      • Bewegungsmelder 180° 80262270: Applikation 57510 (0xE0A6) V1.1

      Durchsucht habe ich schon: die öffentliche Hager-/Berker-Gesamtdatenbank, „Hager easy März 2016“, „Hager 2021“, die Berker-Gesamtdatenbank 10/2015 und die domovea-Sicherung. Keine davon enthält diese Versionen.

      Meine Fragen:
      1. Hat jemand eine .knxprod mit diesen Applikationen, z. B. aus einem älteren Hager-/Berker-Paket oder aus einer früheren easy-Umstellung, und könnte sie mir schicken (gern per PN)?
      2. Weiß jemand, wo easy bzw. der domovea-Konfigurator diese Applikationen herholt und ob man sie für die ETS exportieren kann?
      3. Die drei Heizungsaktoren TXM646R melden beim Auslesen gar keine Applikation (Hersteller 0, Nummer 0, Version 0.0, Kennung „KNX_HVAC“, Maske 07B0). Hat jemand easy-konfigurierte TXM646R schon mal in die ETS übernommen, oder bleibt da nur Neuparametrierung mit STXM646R 1.2 und den Daten aus der easy-Doku?

      Hager habe ich am 07.11. und 08.11. angeschrieben, bisher ohne Antwort. Falls dort etwas kommt, berichte ich hier.

      Danke schon mal! Markus
      ​

      Kommentar


        #4
        Zitat von megahorst Beitrag anzeigen
        TXA664AN (Dimmer 4-fach): Applikation 57505 (0xE0A1) Version 1.0. Im Katalog steht nur 1.1.
        image.png​
        Damit könnte ich dir dienen. Den ersten habe ich allerdings auch nicht in Version 1.1 gefunden, sondern nur in Version 1.0.
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...earch-database

        Kommentar


          #5
          Danke, meine Suche hat leider keine exakten Treffer ergeben.
          Falls niemand eine bessere Idee hat, würde ich am Wochenende Mal 1-2 Geräte mit den verfügbaren Versionen testen.

          Kommentar

          Lädt...
          X