Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Nachtlicht mit KNX Easylux Flat BWM

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Nachtlicht mit KNX Easylux Flat BWM

    Hallo liebes Forum,

    gibt es in der ETS eine Möglichkeit, die Helligkeit meiner Spots im Flur, die über einen Präsenzmelder gesteuert werden, abhängig von der Uhrzeit festzulegen?

    Aktuell habe ich das über eine Zeitschaltuhr gelöst. Um 21:00 Uhr werden die Spots automatisch auf 5 % gedimmt und morgens um 7:00 Uhr wieder auf 100 % gesetzt.

    Das Problem dabei ist, dass sich das Licht zu diesen Uhrzeiten immer kurz einschaltet, auch wenn gerade niemand im Flur ist.

    Mein Wunsch wäre, dass lediglich der Dimmwert zu den festgelegten Uhrzeiten angepasst wird, ohne dass sich das Licht dabei einschaltet.

    Wenn der Präsenzmelder anschließend eine Bewegung erkennt, sollen die Spots je nach Uhrzeit direkt mit 5 % bzw. 100 % Helligkeit eingeschaltet werden.

    Ist so etwas über die ETS realisierbar? Falls ja, wie lässt sich das am besten umsetzen?

    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    ​

    #2
    Hallo Firas1,

    ja, grundsätzlich ist soetwas möglich. Aber um das besser einschätzen zu können, bräuchten wir mehr Infos zu den vorhandenen Geräten. Also bitte einmal auflisten was genau du verbaut hast - Hersteller, Gerät, Versionsnummer etc.
    • Bewegungsmelder?
    • LED-Aktor?
    • Zeitschaltuhr?
    Und dann gerne Bilder davon was du wie konfiguriert und verknüpft hast.

    PS: Nächstes Mal solche Grundsatzfragen im Einsteigerbereich posten.

    Kommentar


      #3
      Verbaut habe ich folgenden BW/Präsenzmelder.: https://www.esylux.at/produkte/autom...lat/ep10451706
      Meine LED Dimmaktoren sind folgende von Theben: https://www.voltus.de/theben-dm-8-2-...or-8-fach.html
      Die Zeitschaltuhr löse ich derzeit über meine Loxone.

      Kommentar


        #4
        Schau mal in der THB vom Theben-Dimmer auf Seite 48 (Abschnitt 4.1). Damit solltest du zum Ziel kommen

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank für die Info! Brauche ich dann auch die zusätzlichen Geräte, oder funktioniert das mit den bereits vorhandenen Geräten von mir?

          Kommentar


            #6
            Das geht mit deinen auch. Deine Loxone muss einfach den uhrzeitabh. Dimmwert schicken. Aber das machst du ja bereits wie ich das lese. Dann müsstest du nur die Einstellungen im Dimmaktor entsprechend anpassen

            Kommentar


              #7
              Meine Loxone sendet aber den gedimmten Wert an den Dimmer, bzw. die Spots, dadurch gehen diese immer zwangsweise an.

              Kommentar


                #8
                Wie ich schon schrieb, musst du die Einstellungen anpassen - siehe Beispiel.
                Wenn du nicht weiter kommst, musst du schon Screenshots von deinen Parametern hochladen.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Firas1 Beitrag anzeigen
                  Meine Loxone sendet aber den gedimmten Wert an den Dimmer
                  Genau das ist, was r4id (vermutlich) meint. Loxone - oder eine andere Zeitschaltuhr - sollte nicht den Dimmwert senden, sondern die Dimmwertbegrenzung.

                  Bei anderen Aktoren löst man das wohl eher mit einer Tag-Nacht-Umschaltung, sodass eine Zeitschaltuhr nur noch "0 / 1" auf den Bus schicken muss, damit alle KNX-Geräte wissen welche Tagesphase gerade ist und entsprechend darauf reagieren können - Dimmer bspw. mit einer Dimmwertbegrenzung, Rollladen-Aktoren mit "alles runter" bzw. "alles rauf", usw. Bei dem Theben-Dimmer sehe ich diese Möglichkeit gerade nicht. Alternativ wären Szenen vielleicht auch ein Lösungsansatz, womit sich der Tagesablauf noch weiter unterteilen ließe - "morgens", "tagsüber", "abends", "nachts" zum Beispiel.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
                    sondern die Dimmwertbegrenzung
                    Genau!

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
                      Bei dem Theben-Dimmer sehe ich diese Möglichkeit gerade nicht.
                      Also unterstützt er das doch nicht?

                      Kommentar


                        #12
                        Er unterstüzt keine Tag-Nacht-Umschaltung mittels 1-Bit-Signal, sofern ich das richtig sehe. Was er aber kann ist die Dimmwertbegrenzung von Extern vorgeben lassen.

                        Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                        Schau mal in der THB vom Theben-Dimmer auf Seite 48 (Abschnitt 4.1). Damit solltest du zum Ziel kommen

                        Kommentar


                          #13
                          Die meisten Bewegungsmelder haben 2 oder mehr Kanäle die man sperren und entsperren kann. Dann einfach zwei Kanäle mit der Wertadresse des Dimmers versehen (5% oder 100%) beim Einschalten. Die Uhr sperrt den einen Kanal und gibt den anderen zur gleichen Zeit frei. schon sind Deine ANforderungen erfüllt.

                          Kommentar


                            #14
                            Viele Melder können das, ja. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, kann dieser Melder das eben nicht. Der hat zwar zwei Lichtkanäle, aber man kann nur beide gleichzeitig sperren.

                            Kommentar

                            Lädt...
                            X