Suche für Jung 2074T uralte App "Schalten Dimmen Jalousie 01"

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Suche für Jung 2074T uralte App "Schalten Dimmen Jalousie 01"

    Hallo,
    ich betreibe ein altes EIB/KNX-System mit etlichen 2074T Tasterschnittstellen von Jung. Trotz ihres Alters laufen sie einwandfrei!
    Jetzt muss ich bei einer Tasterschnittstelle die Applikation neu laden und finde auf der Jung-Downloadseite nur die Datei de_2074_t.vd1.

    Leider führt diese App zu einer Fehlermeldung mit meiner Hardware:
    Inkompatible Maskenversion. Dieses Appl.-Programm kann nur in eine BCU mit Maskenversion ab 1.3PL geladen werden, das zu programmierende Gerät hat jedoch die Maskenversion 1.2.

    Im Produktkatalog wird zu dieser VD1-Datei angezeigt: "Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 703F02".
    Meine anderen 2074T Tasterschnittstellen haben eine ältere App geladen mit Version 01: "Schalten Dimmen Jalousie 01".

    Hat vielleicht noch jemand die uralte VD1-Datei mit dieser App-Version?

    Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt!
    Danke im Voraus.
    ​
  • Als Antwort markiert von flavius am Gestern, 16:08.

    Gelöst: Ich habe jetzt die App Schalten 701E01, die in der Datei 2075_T.VD1 steckt, geladen und sie funktioniert auch in meiner Tasterschnittstelle, obwohl sie nicht als 2075T, sondern als 2074T projektiert ist.

    Btw: Wie frage ich das Gerät, ob es 2074T oder 2075T ist? Es ist in der Wand verbaut, daher wäre es sehr mühsam, das Gerät selbst anzuschauen.

    Kommentar


      #2
      Hallo Flavius,

      wenn du die Tasterschnittstelle mit der passenden Version schon in deinem Projekt hast, kannst du sie ja einfach kopieren und einfügen.

      Mit welcher ETS-Version arbeitest du denn?

      Ich kann dir aus meinem Projekt nur VD3-Dateien anbieten. Ob die bei dir passen, weiß ich allerdings nicht – ich vermute eher nicht. Bei mir ist die Maskenversion 1013 angegeben, was vermutlich auf Version 1.3 hindeutet.

      Du kannst aber gerne dein Projekt exportieren und bei mir hochladen. Dann bekommst du eine KNXPROD-Datei mit deiner alten Version zum Importieren. Das bringt dir allerdings nur etwas, wenn du mindestens ETS5 hast.
      ​
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...earch-database

      image.png​

      Kommentar


        #3
        Hallo Flavius, in meinem Archiv habe ich in einer Dateiensammlung von Jung-KNX-Dateien gefunden: Binäreingang 4fach potentialfrei EB Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 703F02. Die Sammlung selber ist eine .vd5-Datei. Wäre das was brauchbares?

        Kommentar


          #4
          Hallo rosebud, das funktioniert leider nicht, genau diese 703F02 führt zur Fehlermeldung "kann nur in eine BCU mit Maskenversion ab 1.3PL geladen werden".
          Aber danke fürs Nachsehen!

          Kommentar


            #5
            Gelöst: Ich habe jetzt die App Schalten 701E01, die in der Datei 2075_T.VD1 steckt, geladen und sie funktioniert auch in meiner Tasterschnittstelle, obwohl sie nicht als 2075T, sondern als 2074T projektiert ist.

            Btw: Wie frage ich das Gerät, ob es 2074T oder 2075T ist? Es ist in der Wand verbaut, daher wäre es sehr mühsam, das Gerät selbst anzuschauen.