Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Homeassistant-Integration von MDT-Heizungsaktor RF-HVA1DAA.01S

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Homeassistant-Integration von MDT-Heizungsaktor RF-HVA1DAA.01S

    Hallo. Vielleicht kann mir einer hier helfen:

    Wir haben eine TP-KNX-Installation die ohne Probleme läuft. Jetzt haben wir im EG auch noch KNX integrieren wollen und da hier kein großer Umbau geplant ist, haben wir hier auf die KNX-RF-Technik zurück gegriffen. Eigentlich funktioniert hier alles auch über HA, bis auf die Heizungssteuerung.

    Wir haben an alle Heizungen ein MDT-Heizungsaktor RF-HVA1DAA.01S angeschlossen und da ich die Temperatur direkt am Aktor verstellen kann, ist das auch eine gute Sache. So benötige ich keine extra Steuerung im jeweiligen Raum.
    Trotzdem möchte ich über HA die Temperatur verstellen können und bekomme das irgendwie nicht hin.

    Ich kann zwar am Gerät alles Verstellen und im HA die Temperatur sehen, aber verstellen geht in HA nicht, da der Aktor ja nur “Sporatisch” also aktuell alle 15 Min. eine Abfrage sendet. Dadurch wird dann in HA die Verstell-Möglichkeit der Temperatur ausgeblendet, außer ich drücke vorher kurz auf die Manuelle Taste des Aktors (was aber ja nicht möglich ist, wenn ich nicht zuhause bin, oder eine Automation erstellen möchte).

    Ich versuche jetzt schon seit ca. 3 Monaten das zum Laufen zu bringen und hoffe dass mir hier vielleicht jemand helfen kann.
    Vielen Dank schon mal.
    Christoph
    ​

    #2
    Hallo lanoph,

    die Problematik liegt hier in dem "Deep Sleep Mode" vom Heizungsstellventil.
    Dieses wacht auf und fragt den Sollwert über die verknüpfte Gruppenadresse an, jedoch gibt es in Ihrer Konstellation keinen physischen Teilnehmer der Antworten kann.
    Sie können zwar mit HA den Sollwert in die Gruppenadresse reinschreiben, jedoch bekommt der Stellantrieb im "Deep Sleep" den Wert nicht mit. Sie benötigen ein physischen Teilnehmer, der die Werte zwischenspeichert, z.B. haben wir in unserem neuen Logikmodul ein Template dafür angelegt:

    image.png​

    LG aus Engelskirchen,
    Nils Jansen

    Kommentar

    Lädt...
    X