Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT SCN-IP000.03: Minimum für Systemzeit zyklisch senden?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT SCN-IP000.03: Minimum für Systemzeit zyklisch senden?

    Ich habe das MDT Interface SCN-IP000.03 und auch die Applikation Email für IP Interface alles erfolgreich eingebunden (ohne Secure).
    Wenn ich in den Parametern für Uhrzeit/Datum das zyklische Senden der Systemzeit einstellen will, erscheint als minimaler Wert 10 min.
    Ich hätte eigentlich die Systemzeit gerne jede Minute geschickt, um die dummen Displays und die eingesetzte Browser-Visu jeweils mit der aktuellen Zeit zu versorgen.
    Wenn ich Google nach dem minimalen Wert frage, heisst es dort, es sei 1 min.
    Firmware ist 3.0.8, Applikationen 2.1 resp 2.0.

    Warum kommt Google auf 1min wenn ich in der ETS nur 10min sehe? Kann ich da etwas machen, oder schwindelt mich Google an?
    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

    #2
    Hey Google, kann ich einen Pilz mit rotem Hut und weißen Tupfen essen?
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Das seit 18 Jahren eingesetzte Interface Siemens N350E kann das aber. Leider beherrscht es nur die Synchronisation via time Protokoll, wofür ich ein separates Linuxsystem einsetze.
      Jetzt wollte ich dieses Uralt-Interface durch etwas Modernes ersetzen mit NTP Synchronisation via Internet, damit mein KNX-System unabhängig von lokaler IT Infrastruktur laufen kann. Dazu habe ich blöderweise zuerst Google gefragt, welche KNX Interfaces den Zeitwert jede Minute auf den Bus schicken können und die Zeit über Internet synchronisieren können. Aus den paar Vorschlägen habe ich das MDT Interface ausgewählt und beschafft. Blöd gelaufen, Ziel nicht erreicht.

      Dann frage ich halt hier die Schwarmintelligenz, obwohl ich dafür besser ein neuen Thema öffnen würde:
      Welches KNX Interface oder sonstige KNX Komponente ist in der Lage den Zeitwert jede Minute auf den Bus zu schicken und die Zeit über Internet mit NTP zu synchronisieren?
      EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

      Kommentar


        #4
        Eine Lösung kann ich dir leider spontan nicht anbieten. Ich wüsste trotzdem gerne warum das bei deiner Anlage ein Problem ist - keine Kritik, reine Neugier. Also warum ist "alle 10 Minuten" zu selten? Wenn die Geräte neustarten, sollten die doch hoffentlich die aktuelle Zeit aktiv vom Gateway abfragen können. Wenn sie es nicht können, dauert es maximal 10 Minuten, bis sie den richtigen Stand haben (also gefühlt in etwa so wie Funkuhren). Ja, ist nicht schön, wäre für meine Zwecke aber immer noch ausreichend. Oder haben die Geräte ein Problem damit über 10 Minuten die Zeit selber sauber laufen zu lassen, also verrechnen sich in der kurzen Zeit um Sekunden?

        Kommentar


          #5
          Zitat von Tru Beitrag anzeigen
          damit mein KNX-System unabhängig von lokaler IT Infrastruktur laufen kann
          Bist du ja de facto trotzdem nicht.

          Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
          Also warum ist "alle 10 Minuten" zu selten
          Versteh ich ehrlich gesagt auch nicht. Selbst täglich 1x ist völlig ausreichend. Standardeinstellung bei Windows ist, glaube ich, alle 7 Tage.

          Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
          kann ich einen Pilz mit rotem Hut und weißen Tupfen essen
          Klar

          Kommentar


            #6
            Ich habe es so verstanden, dass er bei manchen Displays keine interne Uhr hat sondernder Uhrzeit als Wert oder 14 Byte zu Anzeige übertragen muß.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #7
              Zitat von Tru Beitrag anzeigen
              um die dummen Displays und die eingesetzte Browser-Visu jeweils mit der aktuellen Zeit zu versorgen.
              Beleuchtefix Danke, genau so ist es. Alle meine RTH-Taster stellen auf ihren Displays einfach den letzten Wert der Zeit-GA dar, und es stört mich, wenn das nur alle 10min aktualisiert wird, dann ist es nutzlos
              Ich will ja meinen uralten N350E ablösen. Die Logik habe ich bereits auf das ebenfalls neu beschaffte MTD Logikmodul migriert. Dieses dürfte wohl die einzige Komponente mit integrierter Uhr sein. Nun, vielleicht finde ich ja einen Weg über das Logikmodul, um minütlich die Zeit-GA zu senden.

              He, meine Anlage ist 18jährig und praktisch noch alles original. Ich habe mir erst vor zwei Jahren überhaupt eine ETS Home Lizenz zugelegt und das Projekt von meinem Installateur übernommen, um den horrenden Stundensätzen aus dem Weg zu gehen.

              r4id den Provider-Router und ein Ethernet-Kabel in die KNX Schnittstelle zähle ich nicht zur lokalen IT Infrastruktur.

              Ich weite deshalb meine sachliche Anfrage etwas aus:

              Welches KNX Interface oder sonstige KNX Komponente ist in der Lage den Zeitwert jede Minute auf den Bus zu schicken und die Zeit über Internet mit NTP zu synchronisieren?

              Wer hat mir einen guten Tipp, mit welchem Ansatz ich es schaffe, mit dem MDT Logikmodul jede Minute die aktuelle Zeit auf den Bus zu schicken? Bin halt noch nicht so vertraut damit.
              EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

              Kommentar


                #8
                Zitat von Tru Beitrag anzeigen
                das ebenfalls neu beschaffte MTD Logikmodul migriert. Dieses dürfte wohl die einzige Komponente mit integrierter Uhr sein.
                Das Logikmodul hat keine interne Uhr. Es hat nur ein KO zum Empfangen der Uhrzeit.

                Du bräuchtest eine ZSU die dir jede Sekunde die Uhrzeit abfragt. Oder irgendeine Logikengine.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Tru Beitrag anzeigen
                  Welches KNX Interface
                  Der Gira KNX IP-Router 2167 00 kann das wohl.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                    Du bräuchtest eine ZSU die dir jede Sekunde die Uhrzeit abfragt.
                    Ich habe mal den MDT SCN-RTC20.02 geladen. Ich sehe, der lässt sich als Zeitgeber Master einstellen mit Zeit zyklisch senden alle 1min als Minimum. Das wäre ja das Ziel. Aber woher nimmt er sich als Master dann selber die aktuelle Zeit? Wird diese beim Programmieren über die ETS einfach gesetzt und stimmt dann "auf ewig"? Ich sehe da nichts was auf eine Synchronisation hindeuten könnte. Als Slave natürlich schon, aber dann kann er nicht mehr zyklisch senden.

                    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                      Der Gira KNX IP-Router 2167 00 kann das wohl.
                      Treffer. Habe die Applikation geladen und sehe diese Einstellmöglichkeit. Der war ebenfalls auf meiner Google Trefferliste, aber halt deutlich teurer als die MDT IP Schnittstelle und zudem mit Zusatzfunktionen ausgerüstet, an denen ich nicht interessiert bin, wie Datenlogging auf einer SD-Karte.

                      EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X