Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT AKH-0800.03: „Störung bei Netzausfall“ nur auf Kanalgruppe A–D

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB MDT AKH-0800.03: „Störung bei Netzausfall“ nur auf Kanalgruppe A–D

    Hallo zusammen,

    mein MDT-Heizungsaktor im EG meldet seit Mitte Oktober mehrmals pro Stunde eine kurze „Störung bei Netzausfall / Kurzschluss“, und zwar immer nur für die Kanalgruppe A–D. Ich habe zehn Tage lang die Telegramme mitgeschnitten und ausgewertet. Die Daten deuten stark auf den Stellantrieb an Kanal A hin. Bevor ich einen Elektriker beauftrage, würde ich gern eure Einschätzung hören. Die vollständigen Telegramme hängen als Textdatei an.

    Das Problem

    Der AKH-0800.03 (HA1, EG) sendet mehrmals pro Stunde „alarm“ auf den Störungsobjekten der Kanäle A–D, immer für alle vier gleichzeitig. Die Gruppe E–H meldet nie eine Störung. Bei jedem Ereignis setzt der Aktor die Stellwerte von A–D kurz auf 0 %. Nach etwa einer Sekunde kommt „no_alarm“, und die Kanäle B–D laufen weiter. Der Aktor startet dabei nicht neu, die Sollwerte bleiben erhalten.

    Der AKH-0600.03 (HA2, OG) zeigt dasselbe Muster bisher an einem einzigen Tag, dort immer für die Gruppe D–F.

    Auf die Heizung wirkt sich das bisher nicht spürbar aus, weil die Antriebe für ihren Hub rund vier Minuten brauchen. Ich möchte die Ursache trotzdem finden.

    Setup
    • Neubau mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe, KNX TP. Beide Heizungsaktoren sitzen in Linie 1.1.
    • Die Raumregelung läuft im Aktor (integrierter Regler, unabhängige Sollwerte). Die Istwerte kommen von MDT-Glastastern und -Sensoren.
    • Die Ausgänge arbeiten mit PWM, Zykluszeit 10 min.
    • An jedem Kanal hängt genau ein COSMO-Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen.
    • Mitgeschnitten habe ich mit der KNX-Integration von Home Assistant, die alle Gruppentelegramme speichert.


    230-V-Versorgung laut Stromlaufplan und Leitungsübersicht:
    • FI 63 A / 30 mA Typ A (Hager CDA463D) für die Gruppe „Technik“
    • LS F1.3 B16 auf Klemmleiste X1: Klemme 2 geht zum Heizkreisverteiler EG, Klemme 3 zum Heizkreisverteiler OG
    • je NYY-J 3×1,5 mm², 10 m

    Die Aktoren sitzen am jeweiligen Heizkreisverteiler, die Antriebe sind direkt auf die Aktorklemmen gelegt. Beide Kanalgruppen von HA1 hängen an derselben Zuleitung.

    Kanalbelegung

    Fett markiert ist jeweils der Kanal, über den der Aktor laut MDT die 230 V seiner Gruppe prüft. Ich nenne ihn im Folgenden „Prüfkanal“.

    Kanal HA1 – AKH-0800.03 (EG) HA2 – AKH-0600.03 (OG)
    A Küche (prüft A–D) Schlafzimmer (prüft A–C)
    B Flur EG Ankleide
    C Wohnzimmer Bad
    D Esszimmer Flur OG (prüft D–F)
    E Büro (prüft E–H) Kinderzimmer 2
    F Gäste-WC Kinderzimmer 1
    G HWR –
    H nicht belegt –
    Technische Daten der Heizungsaktoren

    HA1 HA2
    Typ MDT AKH-0800.03, 8-fach, 4 TE MDT AKH-0600.03, 6-fach, 3 TE
    Physikalische Adresse 1.1.30 1.1.31
    Applikation M-0083_A-013A-34-3E87 M-0083_A-013C-34-17A7
    Belegte Kanäle 7 von 8 (A–G) 6 von 6 (A–F)
    Einspeisung je eine Phase für A–D und E–H eine Phase für A–F, intern A–C und D–F getrennt
    Prüfkanäle (230 V) A und E A und D
    Antriebe je Kanal (230 V) 4 mit < 1,2 W oder 3 mit < 1,6 W wie HA1
    Strom je Ausgang max. 500 mA, Einschaltstrom < 1 A je Antrieb wie HA1
    Ausgänge TRIAC, 24–230 V AC wie HA1
    Parametrierung Thermischer Antrieb 230 VAC, Spannungsprüfung aktiv, PWM 10 min (jeweils Werkseinstellung) wie HA1
    Im Technischen Handbuch AKH-0x00.03 (Tab. 14) steht: „Die Überprüfung der 230V erfolgt immer gruppenweise – für die Kanäle 1-4 am Kanal 1, für die Kanäle 5-8 am Kanal 5.“ Der Infotext in der ETS zum Parameter „Voltage check“ lautet: „The voltage is checked via the thermal drives on channel A and channel E.“

    Technische Daten der Stellantriebe (COSMO 230 V, laut Datenblatt)

    Wirksinn NC, stromlos geschlossen
    Spannung 230 V AC +10 % / –10 %, 50–60 Hz
    Betriebsleistung 1 W (Toleranz ±20 % durch das Dehnstoffelement)
    Betriebsstrom 8 mA
    Einschaltstrom 500 mA für max. 200 ms
    Stellzeit ca. 240 s für 4 mm
    Stellweg / Stellkraft 5 mm / 100 N
    Anschlussleitung PVC 2×0,75 mm², 1 m
    Schutzart / Schutzklasse IP54 / II
    Ventilanschluss M30×1,5
    Auswertung

    Ausgewertet habe ich den Zeitraum 05.11.2026 00:00 bis 15.11.2026 07:26 mit 57.355 Stellwert-Telegrammen. Als ein Ereignis zähle ich alle Störungsmeldungen eines Aktors, die weniger als 5 s auseinanderliegen.

    Das ergibt 720 Ereignisse an HA1, alle an A–D, und 19 an HA2, alle an D–F (am 15.11. zwischen 01:27 und 06:35). EG und OG haben nie gleichzeitig gemeldet. Am 08.11. gab es 253 Ereignisse und am 14.11. 273, an den übrigen Tagen zwischen 0 und 60.

    Die Häufigkeit hängt am Stellwert des Prüfkanals

    Stellwert Kanal A (Küche) Stunden Ereignisse je Stunde
    0 % 89,8 0 0,00
    1–20 % 28,9 4 0,14
    21–40 % 27,7 26 0,94
    41–60 % 48,2 59 1,22
    61–80 % 12,8 52 4,05
    81–99 % 13,5 141 10,45
    100 % 23,5 438 18,62
    Stand Kanal A auf 0 %, gab es in knapp 90 Stunden kein einziges Ereignis. Jeder andere Kanal der Gruppe hatte auch bei 0 % Ereignisse.

    Gegenproben
    • Kanal A stand auf 0 %, B–D lagen im Mittel bei 30–59 % (11,6 h): kein Ereignis.
    • Kanal A stand auf 50–99 %, B–D lagen im Mittel unter 30 % (11,4 h): 51 Ereignisse, also 4,5 pro Stunde. Entscheidend ist demnach Kanal A und nicht die Last der Gruppe.
    • Der Prüfkanal der anderen Gruppe (Kanal E, Büro) stand 25 Stunden auf 100 %, ohne ein einziges Ereignis an E–H. Bei HA2 lief der Prüfkanal A 32 Stunden auf 100 %, ebenfalls ohne Ereignis.
    • Im OG fielen alle 19 Ereignisse in Zeiten, in denen der Prüfkanal D (Flur OG) auf 61–99 % stand. Bei 60 % und weniger gab es in rund 200 Stunden keins.


    Ablauf eines Ereignisses

    Beispiel vom 15.11.2026 um 07:13:49. Vorher standen die Stellwerte auf A 20 %, B 22 %, C 12 % und D 20 %. Die Kanäle E–G senden während des Ereignisses nichts.

    Code:
    Zeit          Quelle  GA       DPT    Wert      Kanal         Objekt
    07:13:49.253  1.1.30  7/0/79   1.005  alarm     A Küche       Störung
    07:13:49.284  1.1.30  7/0/113  1.005  alarm     B Flur EG     Störung
    07:13:49.327  1.1.30  7/0/62   1.005  alarm     C Wohnzimmer  Störung
    07:13:49.361  1.1.30  7/0/96   1.005  alarm     D Esszimmer   Störung
    07:13:49.410  1.1.30  7/0/114  5.001  0 %       B Flur EG     Stellwert
    07:13:49.442  1.1.30  7/0/107  1.011  inactive  B Flur EG     Stellwert > 0 %
    07:13:49.480  1.1.30  7/0/63   5.001  0 %       C Wohnzimmer  Stellwert
    07:13:49.512  1.1.30  7/0/56   1.011  inactive  C Wohnzimmer  Stellwert > 0 %
    07:13:49.551  1.1.30  7/0/97   5.001  0 %       D Esszimmer   Stellwert
    07:13:49.583  1.1.30  7/0/90   1.011  inactive  D Esszimmer   Stellwert > 0 %
    07:13:50.250  1.1.30  7/0/80   5.001  0 %       A Küche       Stellwert
    07:13:50.282  1.1.30  7/0/73   1.011  inactive  A Küche       Stellwert > 0 %
    07:13:50.324  1.1.30  7/0/79   1.005  no_alarm  A Küche       Störung
    07:13:50.361  1.1.30  7/0/114  5.001  22 %      B Flur EG     Stellwert
    07:13:50.392  1.1.30  7/0/107  1.011  active    B Flur EG     Stellwert > 0 %
    07:13:50.430  1.1.30  7/0/113  1.005  no_alarm  B Flur EG     Störung
    07:13:50.467  1.1.30  7/0/63   5.001  12 %      C Wohnzimmer  Stellwert
    07:13:50.499  1.1.30  7/0/56   1.011  active    C Wohnzimmer  Stellwert > 0 %
    07:13:50.533  1.1.30  7/0/62   1.005  no_alarm  C Wohnzimmer  Störung
    07:13:50.570  1.1.30  7/0/97   5.001  20 %      D Esszimmer   Stellwert
    07:13:50.601  1.1.30  7/0/90   1.011  active    D Esszimmer   Stellwert > 0 %
    07:13:50.634  1.1.30  7/0/96   1.005  no_alarm  D Esszimmer   Störung
    07:13:56.244  1.1.30  7/0/80   5.001  20 %      A Küche       Stellwert
    07:13:56.275  1.1.30  7/0/73   1.011  active    A Küche       Stellwert > 0 %
    B–D gehen sofort auf 0 % und sind nach knapp einer Sekunde zurück. Kanal A meldet seine 0 % erst eine Sekunde später und geht erst nach 6 s wieder an.

    Noch deutlicher ist die Stunde am 14.11. von 05:00 bis 06:00. Beide Gruppen von HA1 standen auf 96–100 %, es gab 28 Ereignisse, alle an A–D. Nach jedem Ereignis blieb Kanal A aus, bis zum nächsten 30-Sekunden-Takt (immer bei Sekunde :14 oder :44). Erst dann ging er wieder auf 100 %.

    Weitere Auszüge stehen in der angehängten Textdatei: ein Ereignis im OG, die komplette Stunde vom 14.11. und die Liste aller Ereignisse mit den Stellwerten davor.

    Was ich ausschließe
    • Überlast: Je Kanal hängt ein Antrieb mit 1 W und 8 mA. MDT erlaubt bei 230 V vier Antriebe mit je 1,2 W.
    • Einschaltstrom: Die meisten Ereignisse kommen bei 100 %, also während der Ausgang dauerhaft eingeschaltet ist und nicht taktet.
    • Zuleitung oder LS F1.3: Beide Verteiler hängen an F1.3, aber EG und OG haben nie gleichzeitig gemeldet. Außerdem meldet bei HA1 nur eine der beiden Gruppen, obwohl beide an derselben Zuleitung hängen.
    • Neustart oder Busspannung: Es gibt keine Startsequenz, und die Sollwerte bleiben erhalten.
    • Arbeiten am Verteiler: Dort hat seit Monaten niemand etwas gemacht.


    Meine Vermutung

    Der Aktor prüft die 230 V einer Gruppe über den Antrieb am Prüfkanal. Die Ereignisse kommen nur, wenn dieser Antrieb bestromt ist, und umso häufiger, je länger er an ist. Ich vermute deshalb, dass der COSMO-Antrieb an Kanal A (Küche) aussetzt, wenn er warm wird, oder dass sein Strom dann an der Erkennungsschwelle des Aktors liegt. Im OG könnte der Antrieb an Kanal D (Flur OG) dasselbe in schwächerer Form zeigen. Möglich sind aber auch ein Problem an der Klemmstelle von Kanal A oder in der Prüfschaltung des Aktors.

    Als Nächstes würde ich den Antrieb an Kanal A von einem Elektriker tauschen lassen. Bleiben die Ereignisse danach aus, war es der Antrieb. Treten sie weiter an A–D auf, gebe ich die Daten an den MDT-Support. Die Spannungsprüfung abzuschalten, wäre für mich nur ein Diagnoseschritt und keine Lösung.

    Meine Fragen an euch
    1. Kennt ihr dieses Verhalten? Liegt es eher am Antrieb, an der Klemmstelle oder an der Prüfschaltung im Aktor?
    2. Wie misst der AKH die 230 V über den Antrieb genau? Kann ein warmer Antrieb mit nur 8 mA Betriebsstrom an der Erkennungsschwelle liegen?
    3. Ist es so gewollt, dass der Prüfkanal nach einer Störung erst im 30-Sekunden-Takt wieder einschaltet?
    4. Wie würdet ihr eingrenzen: die Antriebe von Kanal A und B tauschen oder gleich einen neuen Antrieb auf Kanal A setzen?
    5. Sind Firmware- oder Applikationsthemen zur Spannungsprüfung beim AKH-0x00.03 bekannt?


    Danke fürs Lesen und für eure Einschätzung!

    Anhang: vollständige Telegramme und Auswertung als Textdatei

    Link zu den Logs unter Pastebin (https://de.wikipedia.org/wiki/Pastebin): https://pastebin.com/V6S5LxUc

    #2
    Keine Ahnung welche Cosmo, aber wenn das so ein blöder Mist wie die Strawa Eco sind einfach einfach die Aktorkanäle auf 24V parametrisieren, dann erfolgt keine 230V Tests und Ruhe ist.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Es müssten die Cosmo CTS230N sein.

      Kommentar


        #4
        Mir ist so ein Verhalten noch nicht begegnet. Erstmal würde auch ich die vorhandenen Antriebe untereinander tauschen. Vielleicht ist es ja doch zufällig nur dieser eine Antrieb (bzw. die zwei), der Probleme macht.

        Welche Rückmeldung bekommst du denn vom Aktor? Also durch die LEDs und über die Diagnose?

        Kommentar


          #5
          Hallo, eine sehr saubere Analyse der Telegramme. Da die Störung im EG genau mit dem Stellwert von Kanal A zusammenhängt, würde ich zuerst den Antrieb von Kanal A mit einem anderen Kanal wie E tauschen. Wandert der Fehler zur Gruppe E bis H, liegt es am Cosmo Antrieb selbst, da die Stromaufnahme beim Erwärmen vermutlich knapp unter die Erkennungsschwelle des Aktors fällt. Bleibt der Fehler bei Gruppe A bis D, hat wohl die interne Messschaltung des Aktors ein Problem und ist ein Fall für den MDT Support.

          Kommentar

          Lädt...
          X