    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Er sperrt den Aktor Kanal, seine Visu zeigt AUS. Er sendet bei gesperrtem Aktor Kanal ein EIN Befehl. Aktor bleibt AUS (ist ja auch gesperrt) Visu zeigt aber EIN. Status Visu passt also nicht zum Status Lampe!
    2ndsky so ist es

    Einen Kommentar schreiben:


  • drego
    antwortet
    Wie bekommt man denn aber den Status automatisch auf den BUS von MDT?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Basti
    antwortet
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Er sperrt den Aktor Kanal, seine Visu zeigt AUS. Er sendet bei gesperrtem Aktor Kanal ein EIN Befehl. Aktor bleibt AUS (ist ja auch gesperrt) Visu zeigt aber EIN. Status Visu passt also nicht zum Status Lampe!
    Ne, nach mehrmaligem Lesen könnte man das auch anders interpretieren:

    Lich ist AN und Visu zeigt AN, er sperrt den Kanal und dieser geht mit dem Sperrobjekt AUS (Verhalten bei Sperren: Aus), der Status wird dadurch aber nicht aktualisiert und die Visu zeigt immer noch AN.

    Wenn dies so ist könnte das wirklich ein Bug sein, der Status sollte bei jeder Änderung aktualisiert werden, auch wenn diese durch die Sperre kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Er sperrt den Aktor Kanal, seine Visu zeigt AUS. Er sendet bei gesperrtem Aktor Kanal ein EIN Befehl. Aktor bleibt AUS (ist ja auch gesperrt) Visu zeigt aber EIN. Status Visu passt also nicht zum Status Lampe!

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Zitat von ggt Beitrag anzeigen
    In meiner Visu wird ein statt aus angezeigt ....
    ??? Was ist den damit gemeint?

    Was möchtest du anzeigen?
    Möchtest du in der Visu anzeigen, dass eine Szene angesteuert worden ist, welche sicherlich mehrere Aktorkanälen ansteuert, oder den jeweiligen Status eines jeden Aktorkanals?
    Es ist nun mal so, dass der Status des Aktors nur bei Veränderung gesendet wird. Wenn du nun den Aktorkanal sperrst, kann sich der Status ja nicht ändern. Sprich, wenn der Aktorkanal auf "0" geht, sendet die Status-GA, den hierzu eingestellten Wert, z.B. "0". Wenn du nun sperrst, bleibt die Status-GA auf "0", da du nun keine Veränderung zulässt. Erst bei entsperren, und darauf folgendem Verändern der Schalt-GA auf "1" verändert sich auch die Status-GA auf "1" usw..

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Zitat von Basti Beitrag anzeigen
    wenn gesperrt, dann

    Licht: aus
    Status: aus
    Sperre: an
    Visu: Licht aus
    scheinbar nicht, siehe:

    Zitat von ggt Beitrag anzeigen
    Jetzt sperre ich den Kanal (Verhalten bei Sperren Aus) und sende ein "ein" an den Kanal, dann schaltet er auch nicht wie gewollt ein und bleibt aus. In meiner Visu wird ein statt aus angezeigt da der Aktor, wenn der Kanal gesperrt ist, keinen Status sendet. Sollte nicht an meiner Visu liegen, da im ETS Gruppenmonitor (bei Sperre) auch kein Status zu sehen ist.
    vielleicht reagiert deine Visu auf den Schaltbefehl und nicht auf die Status GA!?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Basti
    antwortet
    Ich versteh das Problem aber auch nur ansatzweise... Folgendes Beispiel:

    Licht: aus
    Status: aus
    Sperre: aus
    Visu: "Licht aus"

    Szene sagt "Licht an"

    -> Licht: an
    Status: an
    Sperre: aus
    Visu: "Licht an"

    wenn gesperrt, dann

    Licht: aus
    Status: aus
    Sperre: an
    Visu: Licht aus

    passt doch?

    Ich versteh nciht was du erreichen willst.

    EDIT: Ok, nach nochmaligem Lesen...

    Wenn du den Kanal sperrst, dann wird er Automatisch ausgeschaltet und hierbei wird der Status nicht aktualisiert, richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    antwortet
    Nein, leider ist das in der Aplikation dieses Aktors (AKK-0810.01) nicht vorgesehen. Ich versuche das softwareseitig zu lösen.

    Da Mitarbeiter von MDT hier mitlesen wird das vielleicht, wenn ich Glück habe, mal in die Appl. übernommen. Wie auch das "Nur Nacht" für die Wetterstation.

    Gruß,
    ggt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micha
    antwortet
    Geht denn Status zyklisch senden ?

    Gruß Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Zitat von ggt Beitrag anzeigen
    ...aber auf dem BUS wurde "ein" gesendet.
    Das ist schon richtig, aber du sendest ja die "1" auf die Schalt-GA, deine Visu wertet aber die Status-GA des Aktorkanals aus, und hier wird nichts gesendet, da du ja den Aktorkanal gesperrt hast, und somit keine Veränderung statt findet. Das ist schon richtig so. Es wird ja immer nur bei einer Status-Veränderung ein neuer Wert über die Status-GA gesendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    antwortet
    Hallo Mucki,

    für die Auswertung des Status nutze ich die GA des Statusobjektes. Als Visu (auf iPad, iPhone) habe ich fhem da ich z.Zt. noch (während der Renovierung) andere Systeme ausser KNX nutze und diese alle mit einer Steuerung sehr gut verwalten kann.

    Warum sendet der Aktor richtigerweise kein Status? Wenn ich eine Szene starte werden die definierten Aktionen der Szene ausgelöst (auf den BUS gesendet). Fhem wertet die Telegramme auf dem BUS aus und da wird z.B. als Teil der Szene ein "ein" an den Aktor gesendet. Sollte der Aktor unter bestimmten Bedinnungen gesperrt sein schaltet er richtigerweise nicht, aber auf dem BUS wurde "ein" gesendet.

    Gruß,
    ggt

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Moin,

    Der Aktor sendet bei Sperre richtigerweise keinen Status, da es ja keine Änderung gibt.

    Wie wird denn die Anzeige in deiner Visu (welche ?) gesteuert? Dies sollte ja über die Status-GA passieren

    Vg,
    Mucki

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    hat ein Thema erstellt MDT AKK-Schaltaktor, Denkfehler?.

    MDT AKK-Schaltaktor, Denkfehler?

    Hallo,
    da ich KNX-Anfänger bin mal eine Frage an euch:

    Wenn ich ein "ein" an einen Kanal des Aktors sende schaltet er wir gewünscht ein und der Status wird auch übermittelt, so dass ich in meiner Visu das "ein" sehe (gleiches auch für aus).

    Jetzt sperre ich den Kanal (Verhalten bei Sperren Aus) und sende ein "ein" an den Kanal, dann schaltet er auch nicht wie gewollt ein und bleibt aus. In meiner Visu wird ein statt aus angezeigt da der Aktor, wenn der Kanal gesperrt ist, keinen Status sendet. Sollte nicht an meiner Visu liegen, da im ETS Gruppenmonitor (bei Sperre) auch kein Status zu sehen ist.

    Habe ich da einen Denkfehler oder sollte MDT das senden vom Status bei Sperre korrigieren?

    Gruß,
    ggt