Zitat von 2ndsky
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT AKK-Schaltaktor, Denkfehler?
Einklappen
X
-
Wie bekommt man denn aber den Status automatisch auf den BUS von MDT?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ne, nach mehrmaligem Lesen könnte man das auch anders interpretieren:Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenEr sperrt den Aktor Kanal, seine Visu zeigt AUS. Er sendet bei gesperrtem Aktor Kanal ein EIN Befehl. Aktor bleibt AUS (ist ja auch gesperrt) Visu zeigt aber EIN. Status Visu passt also nicht zum Status Lampe!
Lich ist AN und Visu zeigt AN, er sperrt den Kanal und dieser geht mit dem Sperrobjekt AUS (Verhalten bei Sperren: Aus), der Status wird dadurch aber nicht aktualisiert und die Visu zeigt immer noch AN.
Wenn dies so ist könnte das wirklich ein Bug sein, der Status sollte bei jeder Änderung aktualisiert werden, auch wenn diese durch die Sperre kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Er sperrt den Aktor Kanal, seine Visu zeigt AUS. Er sendet bei gesperrtem Aktor Kanal ein EIN Befehl. Aktor bleibt AUS (ist ja auch gesperrt) Visu zeigt aber EIN. Status Visu passt also nicht zum Status Lampe!
Einen Kommentar schreiben:
-
??? Was ist den damit gemeint?Zitat von ggt Beitrag anzeigenIn meiner Visu wird ein statt aus angezeigt ....
Was möchtest du anzeigen?
Möchtest du in der Visu anzeigen, dass eine Szene angesteuert worden ist, welche sicherlich mehrere Aktorkanälen ansteuert, oder den jeweiligen Status eines jeden Aktorkanals?
Es ist nun mal so, dass der Status des Aktors nur bei Veränderung gesendet wird. Wenn du nun den Aktorkanal sperrst, kann sich der Status ja nicht ändern. Sprich, wenn der Aktorkanal auf "0" geht, sendet die Status-GA, den hierzu eingestellten Wert, z.B. "0". Wenn du nun sperrst, bleibt die Status-GA auf "0", da du nun keine Veränderung zulässt. Erst bei entsperren, und darauf folgendem Verändern der Schalt-GA auf "1" verändert sich auch die Status-GA auf "1" usw..
Einen Kommentar schreiben:
-
scheinbar nicht, siehe:Zitat von Basti Beitrag anzeigenwenn gesperrt, dann
Licht: aus
Status: aus
Sperre: an
Visu: Licht aus
vielleicht reagiert deine Visu auf den Schaltbefehl und nicht auf die Status GA!?!Zitat von ggt Beitrag anzeigenJetzt sperre ich den Kanal (Verhalten bei Sperren Aus) und sende ein "ein" an den Kanal, dann schaltet er auch nicht wie gewollt ein und bleibt aus. In meiner Visu wird ein statt aus angezeigt da der Aktor, wenn der Kanal gesperrt ist, keinen Status sendet. Sollte nicht an meiner Visu liegen, da im ETS Gruppenmonitor (bei Sperre) auch kein Status zu sehen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich versteh das Problem aber auch nur ansatzweise... Folgendes Beispiel:
Licht: aus
Status: aus
Sperre: aus
Visu: "Licht aus"
Szene sagt "Licht an"
-> Licht: an
Status: an
Sperre: aus
Visu: "Licht an"
wenn gesperrt, dann
Licht: aus
Status: aus
Sperre: an
Visu: Licht aus
passt doch?
Ich versteh nciht was du erreichen willst.
EDIT: Ok, nach nochmaligem Lesen...
Wenn du den Kanal sperrst, dann wird er Automatisch ausgeschaltet und hierbei wird der Status nicht aktualisiert, richtig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, leider ist das in der Aplikation dieses Aktors (AKK-0810.01) nicht vorgesehen. Ich versuche das softwareseitig zu lösen.
Da Mitarbeiter von MDT hier mitlesen wird das vielleicht, wenn ich Glück habe, mal in die Appl. übernommen. Wie auch das "Nur Nacht" für die Wetterstation.
Gruß,
ggt
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist schon richtig, aber du sendest ja die "1" auf die Schalt-GA, deine Visu wertet aber die Status-GA des Aktorkanals aus, und hier wird nichts gesendet, da du ja den Aktorkanal gesperrt hast, und somit keine Veränderung statt findet. Das ist schon richtig so. Es wird ja immer nur bei einer Status-Veränderung ein neuer Wert über die Status-GA gesendet.Zitat von ggt Beitrag anzeigen...aber auf dem BUS wurde "ein" gesendet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Mucki,
für die Auswertung des Status nutze ich die GA des Statusobjektes. Als Visu (auf iPad, iPhone) habe ich fhem da ich z.Zt. noch (während der Renovierung) andere Systeme ausser KNX nutze und diese alle mit einer Steuerung sehr gut verwalten kann.
Warum sendet der Aktor richtigerweise kein Status? Wenn ich eine Szene starte werden die definierten Aktionen der Szene ausgelöst (auf den BUS gesendet). Fhem wertet die Telegramme auf dem BUS aus und da wird z.B. als Teil der Szene ein "ein" an den Aktor gesendet. Sollte der Aktor unter bestimmten Bedinnungen gesperrt sein schaltet er richtigerweise nicht, aber auf dem BUS wurde "ein" gesendet.
Gruß,
ggt
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
Der Aktor sendet bei Sperre richtigerweise keinen Status, da es ja keine Änderung gibt.
Wie wird denn die Anzeige in deiner Visu (welche ?) gesteuert? Dies sollte ja über die Status-GA passieren
Vg,
Mucki
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT AKK-Schaltaktor, Denkfehler?
Hallo,
da ich KNX-Anfänger bin mal eine Frage an euch:
Wenn ich ein "ein" an einen Kanal des Aktors sende schaltet er wir gewünscht ein und der Status wird auch übermittelt, so dass ich in meiner Visu das "ein" sehe (gleiches auch für aus).
Jetzt sperre ich den Kanal (Verhalten bei Sperren Aus) und sende ein "ein" an den Kanal, dann schaltet er auch nicht wie gewollt ein und bleibt aus. In meiner Visu wird ein statt aus angezeigt da der Aktor, wenn der Kanal gesperrt ist, keinen Status sendet. Sollte nicht an meiner Visu liegen, da im ETS Gruppenmonitor (bei Sperre) auch kein Status zu sehen ist.
Habe ich da einen Denkfehler oder sollte MDT das senden vom Status bei Sperre korrigieren?
Gruß,
ggtStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: