Bei mir kommt immer die Serial mit der Nummer vom Fingerscanner, ausser bei fingerok=8, dann kommt "xxxxxxxxxxxxxx".
Finger erkannt (fingerok=1):
1_0003_4_80123123123123_1_1 -- fingerok=1, user=0003, relais=1, finger=4, serial=80123123123123
Finger nicht erkannt (fingerok=2):
1_0000_0_80123123123123_2_- -- fingerok=2, user=0000, relais=-, finger=0, serial=80123123123123
Nach UDP-Converter-Bedienungsanleitung müsste fingerok=8 eigentlich bedeuten, dass die Tür durch den digitalen Input am REG-Gerät geöffnet wird. Dann wird keine Serial mitgesendet, also xxxxxxxxxxxxxx.
1_0000_0_xxxxxxxxxxxxxx_8_1 -- fingerok=8, user=0000, relais=1, finger=0, serial=xxxxxxxxxxxxxx
Den digitalen Input vom REG-Gerät nutze ich jedoch gar nicht.
Was mich jetzt etwas beunruhigt, ist dass nach den Logs das Relais 1 wahrscheinlich tatsächlich anzieht.
Habt ihr den digitalen Input bei Nichtbenutzung auf MINUS der Versorgungsspannung gelegt, um eventuelle Störimpulse sicher zu vermeiden?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gesucht: ekey UDP Plugin
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Hallo,
ja "serial" ist bei mir eigentlich immer "xxxxxxxxxxxxxx":
Finger erkannt:
1_0001_1_xxxxxxxxxxxxxx_1_1 -- fingerok=1, user=0001, relais=1, finger=1, serial=xxxxxxxxxxxxxx
Finger nicht erkannt:
1_0000_0_xxxxxxxxxxxxxx_2_- -- fingerok=2, user=0000, relais=-, finger=0, serial=xxxxxxxxxxxxxx
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
danke für die Info.
Auf dem Code kann man aufbauen! Funktioniert auf Anhieb.
Gelegentlich wird folgendes vom UDP-Converter gesendet:
1_0000_0_xxxxxxxxxxxxxx_8_1 -- fingerok=8, user=0000, relais=1, finger=0, serial=xxxxxxxxxxxxxx
(die serial ist tatsächlich "xxxxxxxxxxxxxxxx")
Passiert das bei dir auch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
die 117 ist willkürlich, muss eben nur noch nicht belegt sein von einem anderen socket.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!
Das sieht erstmal recht einfach aus.
Werde morgen am Wochenende mal nach dem Port schauen und Testen.
Eine Frage noch zum Verständnis:
socknum = 117 ist willkürlich gewählt, oder muss das die 117 sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
ich hab auch 2 eKey Scanner mit UDP am Wiregate am laufen. Das Protokoll ist deutlcih einfach geworden, du kannst jetzt mit dem eKey Config Tool einfach den "Protokoll-Typ" auf "home" setzen, dann noch einen abstandhalter definieren (in meinem Fall = "_").
Hier mal das Minimum an Code um das ganze ans Laufen zu bringen:
(mein Wiregate läuft unter 192.168.0.127, und das eKey UDP sendet auf port 5000)
Wichtig zur Auswertung sind danach eigentlich nur $userid und $fingerid.Code:# Eigenen Aufruf-Zyklus setzen (Initialisierung/zyklisches prüfen) $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300; my $socknum = 117; # Eindeutige Nummer des Sockets +1 ####################### ### ENDE DEFINITION ### ####################### # Hauptverarbeitung if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen if (defined $socket[$socknum]) { #debug if ($socket[$socknum]->opened) { $socket[$socknum]->close(); } undef $socket[$socknum]; } $socksel->remove($socket[$socknum]); $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(Proto => "udp", LocalAddr => "192.168.0.127:5000", ReuseAddr => 1) or return ("open of 192.168.0.127:5000 failed: $!"); $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin return "opened UDP-Socket $socknum"; } my $message; my $aktion; if ($fh) { my $strbuf; recv($fh,$strbuf,255,0); my @values = split('_', $strbuf); my $userid=$values[1]; my $fingerid=$values[2]; my $serial=$values[3]; my $action=$values[4]; my $relay=$values[5]; plugin_log($plugname,"eKey Garage received: " . $strbuf . " -- fingerok=$action, user=$userid, relais=$relay, finger=$fingerid, serial=$serial"); } return;
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo 2ndsky,Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenAlso, habe das Plugin umgeschrieben. Läuft jetzt mal ganz rudimentär für einen Finger eines Nutzers. Übernächste Woche muss meine Freundin mit ihren Kiddies ins Schullandheim, dann hab ich etwas Zeit das ganze noch auszubauen und anschließend hier zu posten/ins SVN zu stellen.
hast du damals noch am Plugin weiter geschrieben?
Kannst du den Code mal bitte teilen?
Ich möchte mich auch gerne mit dem Thema beschäftigen...
pbm
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar, dann werde ich den bei Pluginüberarbeitung mal ausbauen. Danke für die Hilfe!
Einen Kommentar schreiben:
-
Der RFID-Leser ist seriell angeschlossen, deswegen der socat; und er ist halt ein "Universal-Problemlöser", im Falle der FB damit man sich nicht mit TCP und häppchenweisen Daten rumschlagen muss.
Wenn die Daten so kommen wie es da bei eKey geschrieben steht, ist er überflüssig, lösch den für diesen Fall einfach mal
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, habe das Plugin umgeschrieben. Läuft jetzt mal ganz rudimentär für einen Finger eines Nutzers. Übernächste Woche muss meine Freundin mit ihren Kiddies ins Schullandheim, dann hab ich etwas Zeit das ganze noch auszubauen und anschließend hier zu posten/ins SVN zu stellen.
In den Socketeinstellungen im Webmin habe ich mal als Socket 1 ein udp-listen auf IP:Port des UDP Converters und bei Socket 2 ein localhost:Pluginport gemacht. Die Ampel darunter ist rot, aber im Plugin funktioniert es
Muss ich da bei Optionen noch irgendwas wichtiges angeben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah okay, werde ich mal testen. Dachte weil du beim Fritzbox Plugin auch den Umweg über socat empfohlen hast.
Zu der Verschlüsselung kann ich nichts sagen, ist mir eigentlich auch Wurst. Vielleicht hätte ich das in zwei Tagen auch geknackt, aber die bezahlt mir auch keiner... deshalb kommt es mit dem Original UDP Converter für mich günstiger
EDIT: im Plugin steht aber unter "benötigt" auch folgendes
Eintrag unter Socketverbindungen (socat)
Einen Kommentar schreiben:
-
Da musste garnichts einstellen, ausser im Plugin den richtigen UDP-Port eintragen
Jaja, bestimmt "total toll verschlüsselt", in der realen Welt nennt man das: Security through obscurity - Wikipedia, the free encyclopedia, um noch den nettesten Begriff zu nehmen (also wenn mir jemand 2-3 Tage bezahlt und die Geräte zur verfügung stellt, sage ich auch das wie, nicht nur das es so ist.. eine sinnvolle, sichere Verschlüsselung ist da technisch schlicht nicht möglich.. Aber OT..)..Das auf der Leitung scheint verschlüsselt zu sein. Sonst könnte ja jeder die Türstation ..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Super, Danke dir. Wenn jetzt du oder sonst wer mir noch die Einstellungen im Webmin erklären kann, könnte es los gehen
Ein einfacher RS485 Wandler geht übrigens nicht. Haben wohl andere im ekey Thread schon versucht. Das auf der Leitung scheint verschlüsselt zu sein. Sonst könnte ja jeder die Türstation aufbrechen, sich an die Leitung hängen und beliebig die Tür öffnen
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, sieht ja übersichtlich/einfach aus (RS485->UDP geht übrigens auch gut und günstig
)
Also auf dem Port lauschen, ID lesen, fertig; im Kern sehr ähnlich: SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /wiregate/plugin/generic/RFID-Leser
Das sollte zum debuggen 1:1 tun..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Patrik,
In der BDA ab Seite 13: http://www.ekey.net/downloads/catego..._UDP_RS485.pdf
Man kann zwischen rare und home wählen, rare ist default, home scheint aber ausreichend zu sein (brauche nur nutzer id und finger id).
Kannst du mir was zu den UDP Einstellungen sagen? Wenn man das im Webmin einrichtet und noch kein Plugin hat, gibt es dann irgendwo ein Protokoll, was auf dem Port empfangen wurde? Damit ich das wenigstens mal testen kann...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: