Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Hager TX511: richtige ETS-Applikation

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - Hager TX511: richtige ETS-Applikation

    Hallo in die Runde,

    ich habe mir mehrere Bewegungsmelder TX511 gekauft. Leider scheitere ich bei der Inbetriebnahme.

    Von der Hager-Website habe ich die angeblich dazu passende Applikation TL511A (V1.1.4) heruntergeladen.
    Die Programmierung schlägt aber mit dieser Meldung fehl:
    "Inkompatible BCU-Version $0012 (erforderlich: $0701)"

    Die Busankoppler sind aber original... und weisen in der Geräteinfo auch tatsächlich die Maskenversion $0012 auf.

    Kennt jemand das Problem? Hat noch jemand eine passende Applikationsversion?
    Ansonsten muss ich wohl mal wieder den Hager-Support damit behelligen...

    Danke
    Peer


    BTW: Vergleich der ETS-Meldungen:
    4.0.7: "Inkompatible BCU-Version $0012 (erforderlich: $0701)"
    4.1.2: "Inkompatible BCU-Version %1 (erforderlich: %2)"
    ... wenn das mal kein Programmierfehler ist...

    #2
    Hallo Peer,

    hast Du auch die Version 1.1 (kleiner Aufkleber auf den BWM!)
    Oder hast Du alte BWM gekauft? Die haben noch alte Busankoppler!
    Wichtig: Auf die Version achten.

    Grüsse
    Björn

    Kommentar


      #3
      Hi,
      offensichtlich hab ich alte... kein 1.1-Aufkleber.
      Ein Herstellungsdatum kann ich auch nicht erkennen. Da steht nur TX511 und GC3310.

      Aber das ist ja eigentlich egal, funktionieren sollten sie ja trotzdem... sofern es noch irgendwo die passende Applikation gibt.

      Oder sollte ich sie besser wegen veralteter Technik zurück gehen lassen?

      Kommentar


        #4
        Hallo Peer,

        ich war mal schnell im Keller und habe Dir Fotos gemacht.
        Wichtig: Oberteil und Busankoppler sollten zusammen passen.
        Ab Vers. 1.1 steht das auch auch auf dem Aufsatz und auf dem Busankoppler.
        Glaube mir ich habe vor 2 Jahren einen Tag verbracht darauf zu kommen.
        Denn ich hatte eine Lieferung die gemischt war. Das bezieht sich auch auf Hager UP Aktoren!
        Da die Umstellung aber schon lange her ist, vermute ich,das Du die BWM aus 2ter Hand hast!

        Gruss
        Björn
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Hallo Björn, danke schonmal für die Hilfe bei der Einordnung.
          Damit bestätigt sich deine Aussage... ich habe offensichtlich noch das ältere Modell (siehe Bild).

          Das ist ja an sich noch kein Problem, solange sich dazu jetzt noch die passende Applikation findet. Aber auf der Hager-Website bin ich dazu nicht fündig geworden. Da gibt es nur die bereits oben genannte neuere Version.

          Hm... und jetzt? Ideas anybody?
          Peer
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Jo alte Version!
            Habe gerade auch keine zur Hand!
            Einfach morgen bei der Hotline anrufen und mailen lassen!

            mit freundlichen Grüßen!
            Björn

            Kommentar


              #7
              Habe gerade bei Hager auf der Homepage nachgeschaut.
              Sieht so aus, das es Version 1.1 nur beim TX510 gab!

              Also doch die Hotline

              Gruss
              Björn

              Kommentar


                #8
                Danke für deine Hilfe, Björn.

                Da bin ich mal gespannt, ob man mir da morgen weiterhelfen kann.

                Peer

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Peer,

                  Was hat Hager gesagt?

                  Björn

                  Kommentar


                    #10
                    Habe die passende Applikation per Mail bekommen...
                    Ging schnell und unkompliziert.
                    Und mittlerweile hab ich den ersten auch in Betrieb genommen.

                    Danke,
                    Peer

                    Kommentar

                    Lädt...