    Hi,

    ich hab mir die Anleitung aus dem ersten Post vorgenommen und bis zum eibd init.d-Script abgearbeitet.

    Der Dienst scheint auch zu starten - nur loggt er nirgends hin.

    Die Ausgabe beim Restart suggeriert, dass es funktioniert:

    Code:
    root@homecontroller:/opt/omd/versions/1.00/lib/nagios/plugins# service eibd stop
    *** Stopping EIB/KNX daemon eibd
    . ok 
    root@homecontroller:/opt/omd/versions/1.00/lib/nagios/plugins# service eibd start
    -ne 	 *** eibd: Autodetecting Interface .
    
     .-e Found KNXnet/IP Router 00-24-6D-00-7D-12 on 192.168.178.34 with 0.0.0.0
    *** Starting EIB/KNX daemon: eibd using ip:
    . ok
    Nur wenn ich bspw. per groupswrite versuche was zu schreiben oder per groupsocketlisten versuche zu horschen, passiert einfach nix. Es wird kein Fehler ausgegeben o.ä.

    Hab den Daemon auch mal manuell gestartet - aber er loggt einfach nix.

    Jeamand nen tipp, wie man das ganze am besten debuggt?

    Weihnachteliche Grüß
    Pascal

    Einen Kommentar schreiben:


  • dundee
    antwortet
    Zitat von gklein Beitrag anzeigen
    bzgl. Logging auf dem Raspi - ich bin da auch leidgeprüft :-(
    Hmmm...
    Also ich hab ein Alix1.D (=WireGate-HW) seit ca. 2 Jahren 24/7 laufen und bisher keinerlei Probleme.
    (mit eibd drauf und aktiviertem Logging - da werden mächtig Daten geschrieben).

    Der Makki hat auf dem WG was umgestellt, so dass die Logs erst mal im Speicher gecached werden und dann nur ganz selten auf die CF-Card geschrieben werden.
    Weiß aber nicht, wie man sowas macht.
    Nachteil ist, dass bei einem Absturz die letzten Einträge im Log fehlen.

    Weiß jemand, wie man das Logging so cached?

    Sind da die modernen SD-Cards evtl. doch noch erheblich empfindlicher als die CF-Cards?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gklein
    antwortet
    Hi,

    bzgl. Logging auf dem Raspi - ich bin da auch leidgeprüft :-(

    Ich hab jetzt alle Files die oft und viel geschrieben werden auf einen NFS-Mount meiner NAS-Box verlagert. Kann ich nur empfehlen und besitzen heutzutage glaueb ich ziemlich viele.
    Das Std-Logging Richtung /var/log/ sollte man dann so weit es geht umstellen. Zumindest für die eigenen Daemons, Skripte, wozu ich auch eibd, linknx und Co. zähle, ist das leicht realisierbar. Zum besseren Wiederfinden kann man sich dann Links setzen. Wichtig, das NFS-Verzeichnis muss da sein bevor die Sachen starten!

    Grüße
    Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • emax
    antwortet
    Vielen Dank für die Antworten.

    Der Raspi soll nicht alles ersetzen. Ich denke über eine Heizungsstuerung nach, die abhängig vom Wärmebdarf die Vorlauftemperatur steuert.

    Ist aber alles noch eine vage Idee.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Ich hatte am Raspi sowohl IP als auch serielle Schnittstelle. Mein Favorit wäre da eibmarkt oder MDT mit 5 gleichzeitigen Verbindungen (IP-Schnittstelle) ... Für 150€ macht man da nicht viel verkehrt und hat auch ohne Raspberry mal schnell nen anderes LAN-Gerät am Bus.
    Wer ernsthaft über den Raspi als "one-and-only" nachdenkt sollte bei der Speicherkarte nicht sparen und auf SLC setzen ... ich hab hier schon mehrere tote Karten gehabt durch extensives logging.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisi
    antwortet
    Ich habe das mit dem Raspi am laufen, allerdings mit einer IP Schnittstelle.
    Meine IP Schnittstelle kann nur 1 gleichzeitigen Zugriff und ich schleife jetzt alles (KNX Controller App, ETS, ...) über den Raspi/EIBD und damit funktionieren mehrere Zugriffe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • emax
    antwortet
    Danke vielmals!

    Und wer hat das mit einem Raspi hier schon zuverlässig am Laufen ... ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Zitat von emax Beitrag anzeigen
    • läuft der eibd via serieller Schnittstelle, genauer gesagt mit dem seriellen EIB TP-UART Interface für KNX ?
    • wäre es sinnvoller, ein USB-Interface zu nehmen? So unterschiedlich sind die Preise ja nicht ...?
    1. Ja
    2. Kommt drauf an ich würd bei der seriellen Bleiben oder eben gleich IP-Schnittstelle ... USB geht aber auch

    Einen Kommentar schreiben:


  • emax
    antwortet
    Hallo zusammen,

    dieses feine Threadchen habe ich eben erst entdeckt. Ich hab jetzt nicht alle 170 Einträge gelesen, deshalb mal die kühne Frage:
    • läuft der eibd via serieller Schnittstelle, genauer gesagt mit dem seriellen EIB TP-UART Interface für KNX ?
    • wäre es sinnvoller, ein USB-Interface zu nehmen? So unterschiedlich sind die Preise ja nicht ...?


    Vielleicht ist jemand so nett und erspart mir das lange Durchackern. :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • arovo
    antwortet
    Kannst du mir die oberen Einträge mit IPs erklären?
    bei Michixx
    Bitte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Hi,

    das sieht nach unserem Image aus.

    Zumindest die Config
    Code:
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    EIB_IF="ipt:10.10.1.251"
    würde so bei unserem Image in der /etc/default/eibd stehen.

    EDIT: Das ist das aber keine CometVisu und linknx dabei...

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • arovo
    antwortet
    Hatte ich auch,
    habe die Datei(image) dann hergeborgt,
    und dann kam sie so zurück.

    habe nun deine eibd daten reinkopiert
    port ip geändert
    beim restart sagt er mir aber

    url expected failed
    war ein Schreibfehler

    Denke habe nicht mehr deine Datei zurückbekommen?!?

    werde ich wieder neu schreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Ich weiß nun nicht wo du überall rumgedreht hast.
    Du hast doch das Image von mir, oder nicht?
    Wenn ja, dann hättest du nur unter etc/Default/ in der Datei eibd die IP-Adresse von der ABB Schnittstelle ändern müssen, mehr nicht.

    Code:
    EIBD_BACKEND_ADDR = 1.1.243
    EIBD_BACKEND = ipt
    EIBD_PORT_IP = 224.0.23.12#
     
    #Hier die IP von der ABB-Schnittstelle eintragen
    EIBD_PORT_IPT = 192.168.0.201
     
    EIBD_T = y
    EIBD_R =
    EIBD_I = y
    EIBD_C = y

    Einen Kommentar schreiben:


  • arovo
    antwortet
    groupswrite Funktioniert CometVisu noch nicht

    groupswrite Funktioniert CometVisu auch :
    habe die eibd
    auf:
    ---------------------------------------------------------
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    #EIB_ADDR="0.0.0"
    EIB_IF="ipt:10.10.1.251"
    EIB_UID="1000"


    # Enable IP-access (Server, Discovery, IP)
    EIBD_I = y

    # Enable KNXnet/IP Routing
    #EIBD_R=y

    # Enable KNXnet/IP Tunneling
    EIBD_T = y

    # Enable caching of group communication network state
    EIBD_C = y

    ### CONFIGURE KNX-DEVICE MANUALLY
    #EIBD_BACKEND_ADDR = 0.0.0
    EIBD_BACKEND = ipt
    EIBD_PORT_IPT = 10.10.1.251

    # additional private Daemon args
    #EIBD_ADDTL_ARGS = "-c"
    -----------------------------------------------------

    geändert.
    habe den Befehl
    /etc/init.d/eibd restart
    eingegeben und groupswrite funktioniert.