Das einzige Problem kann doch nur Unterspannung sein?!
Dank Verkabelung im Stern komme ich aber vielleicht max auf gut 50m, das sollte wohl klappen...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Logo Power + Drossel statt KNX Netzteil?
Einklappen
X
-
Ein Gast antwortete
-
Wenn du Probleme mit dem Bus hast, dann spricht was dagegen.Zitat von cgn Beitrag anzeigenSpricht da eigentlich irgendwas gegen?!
Ich hatte meinen Bus 7 Jahre lang mit einem Logo Netzteil und einer Drossel betrieben...
Was nicht heisst, dass es bei dir dann auch geht.
Einen Kommentar schreiben:
-
DANN NIMMT MAN EIN KNX-NETZTEIL!!Wenn man pedantisch wegen der Strombegrenzung ist, nimmt man halt ein 500 mA-Netzteil.
Im Ernst: mir ist nicht klar was die Strombegrenzung auf 640mA bringen soll...
KS-fest ist klar,... aber sonst sehe ich die 640mA eher als Minimalforderung
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die meisten 24V Schaltnetzteile für die Hutschiene haben eine einstellbare Ausgangsspannung, die man auf 28-29V hochziehen kann. In Verbindung mit einer KNX-Drossel ergibt das eine preiswerte Bus-Stromversorgung. Wenn man pedantisch wegen der Strombegrenzung ist, nimmt man halt ein 500 mA-Netzteil.
Nur mit 24V würde ich den Bus nicht betreiben, da bei vielen Klemmstellen und entsprechender Leitungslänge bei Volllast schon Probleme auftreten können. Empfindlich sind da meiner Erfahrung nach die Busteilnehmer vor allem bei der Programmierung (phys. Adresse oder Applikation).
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
64 Teilnehmer * 10 mA = 640 mA
Und sicher kann man das einhalten! Wir sprechen hier vom Nennstrom, und nicht vom Kurzschlusstrom! Die KNX Spannungsversorgung geht im Überlast, und schaltet die Busspannung weg.
Für Bastler gibts auch schon fertige Sets :eibmarkt.com - EIB KNX Spannungsversorgung 29,5 V mit 1 Drossel (SV-2/DR1)
Edit: in dem Link ist das sogar mit der Strombegrenzung ganz gut beschrieben....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWie kommst du denn auf 640mA?!
Das kannst du doch auch garnicht einhalten. Kommts bei einem Netzgerät mit 640mA Nennstrom zum Kurzschluss aufm Bus, hast du doch, wie immer, einen Kurzschlussstrom der höher als der Nennstrom ist.
Im Kapitel Installation / Verteile Busspannung, steht was von einem max. Kurzschlussstrom von 3A.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nach etwa 300m:
Und vorallem darf der Strom auf der Busleitung 640mA nicht übersteigen.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteNein, der Busankoppoler braucht min. 21 V, dann ist die Funktion garantiert. 29V wirst du beispielweise nach 350m niemals mehr haben.
Der Kurzschlusstrom darf bis 3A sein - das kann man absichern...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja KNX sind 29V, und ausserdem müsstest Du noch einen Strombegrenzer einbauen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Logo Power + Drossel statt KNX Netzteil?
Eine Logo Power hab ich bereits im Schrank. Statt nun ein KNx Netzteil noch zu installieren, was nicht gerade preisgünstig ist, bin ich dazu geneigt, nur eine Drossel zu holen, die dann von der Logo Power gespeist wird. Da die Leitungen nicht so lang sind, sollte ich wohl überall auch min. 21V haben - was ich dann aber nochmal nachmessen werde.
Spricht da eigentlich irgendwas gegen?!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: