Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS4 Fragen zur Programmierung!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB ETS4 Fragen zur Programmierung!

    Nun ist mein Haus fast fertig. Ca 2 Wochen noch bis ich siedle.
    Viel habt ihr mir bis jetzt schon geholfen und nun steh ich wieder mal vor einer mir unlösbaren Aufgabe :P
    Ne so schlimm ist es nicht. Es geht um die Jalousie Steuerung.

    Ich würde gerne mit 2 Tasten meine Jalousie steuern. Taste 3 Ab und Stop und Taste 4 Auf und Stop. Nun hab ich alle Einstellungen über ETS 4 versucht nur reagiert mein Aktor nicht so wie ich möchte und verändert sich auch nicht.
    Immer Taste 3 ab bis die zeit abläuft oder ich Taste 4 drücke und es auf geht bis die zeit abläuft oder ich eben taste 3 drück! Mir fehlt einfach das Stop.

    Vielleicht wer ne Ahnung? Danke schon im voraus!

    P.S:: Aktor HAGER TXA228 Taster HAGER WHT300, ETS4

    #2
    Die Taster sind auf Jalousie konfiguriert und die GAs für MOVE und STEP/STOP für Taster und Aktor gleich gesetzt?
    Laufzeiten für MOVE und STEP im Aktor auf sinnvolle Werte gsetzt?
    Zeiten für KURZ (STEP/STOP) und LANG (MOVE) beim Taster sinnvoll gesetzt?
    KURZ ist beim Taster auch STEP/STOP und LANG ist MOVE? In den USA wird das gerne auch anders herum verwendet und kann daher bei vielen Tastern auch so herum konfiguriert werden.
    Tessi

    Kommentar


      #3


      Das sollte ja richtig sein oder?

      Kommentar


        #4
        Ja die Konfiguration sieht gut aus.

        Die Frage ist nun...

        • GA's mit den richtigen KO's verbunden?
        • Alle Teilehmer programmiert?
        • Einstellungen für die Fahrzeit und Kanalparameter im JALO Aktor korrekt?
        Gruss Patrik alias swiss

        Kommentar


          #5
          Mein Problem ist ja nicht das die Jalousie sich nicht bewegt, sondern nur das sie entweder auf geht oder zu aber ich nicht Stop drücken kann um die Jalousie nur ein bisschen zu fahren versteht ihr was ich meine?

          Kommentar


            #6
            Noramlerweise ist es so...

            Taster kurz antippen -> Lamellen verstellen
            Taster lange drücken (z.B. >1sekunde) Jalo fährt bis zur Endlage oder Stop.

            Hier gibt es aber Unterschiede. Bei vielen Herstellern muss man den Taster in der entgegengesetzten Richtung antippen um zu stoppen!

            Also bei AB wird mit dem Auf-Taster gestopt.
            Gruss Patrik alias swiss

            Kommentar


              #7
              Ja ist total komisch warum er bei mir immer voll fährt. Egal was ich an den Einstellungen ändere er fährt immer voll runter oder voll rauf.

              Kommentar


                #8
                Hast du im Aktor Rolladen UND Jalousie eingestellt? Denn du solltest 2 KO's haben. Eines für langzeit und eines für kurzzeit betrieb. Beide müssen verbunden sein. Und auch die Fahrzeiten sind wichtig und sollten nochmal geprüft werdn.

                Wenn du da nur Rolladen eingestellt hast, geht das AFAIK nicht.
                Gruss Patrik alias swiss

                Kommentar


                  #9
                  Hallo ich hatte das gleiche Problem! Bei mir lag es an der Programmierung des Tastsensors. Es lag bei mir an der Einstellung Szenen verwenden, diese Funktion habe ich einfach deaktiviert und sehe da, es hat funktionierte!
                  Tastsensor und Rollladenaktor sind von Gira.

                  Kommentar


                    #10
                    Naja Szenen lassen sich beim TXA228 nicht deaktivieren aber das sollte auch unerheblich sein.

                    Mal zu der Konfiguration...

                    Hager Taster wie oben im Screenshot parametriert:

                    Dann hast du 4KO's im Taster die du verknüpfen musst...

                    Taster 3 AUF/AB - GA z.B. 1/1/1
                    Taster 4 AUF/AB - GA 1/1/1

                    Taster 3 Lamelle - GA z.B. 1/1/2
                    Taster 4 Lamelle - GA 1/1/2

                    Im Aktor...

                    Kanal X AUF/AB - GA 1/1/1
                    Kanal X Lamelle - GA 1/1/2

                    Aktor muss auf Jalousie programmiert werden.

                    Dann sollte es klappen. Sonnst musst du uns mehr Infos liefern
                    Gruss Patrik alias swiss

                    Kommentar


                      #11
                      [QUOTE=swiss;238614]Naja Szenen lassen sich beim TXA228 nicht deaktivieren aber das sollte auch unerheblich sein.

                      Mal zu der Konfiguration...

                      Hager Taster wie oben im Screenshot parametriert:

                      Dann hast du 4KO's im Taster die du verknüpfen musst...

                      Taster 3 AUF/AB - GA z.B. 1/1/1
                      Taster 4 AUF/AB - GA 1/1/1

                      Taster 3 Lamelle - GA z.B. 1/1/2
                      Taster 4 Lamelle - GA 1/1/2

                      Im Aktor...

                      Kanal X AUF/AB - GA 1/1/1
                      Kanal X Lamelle - GA 1/1/2


                      Komisch mein Auf/Ab bekommt GA 0/0/1
                      und meine Lamelle GA 0/0/1 also die gleiche GA.
                      Das könnt wohl das Problem sein

                      Kommentar


                        #12
                        Ja das ist sicherlich falsch. Das müssten 2 getrennte GA's sein
                        Gruss Patrik alias swiss

                        Kommentar


                          #13


                          Mal genau die Ansicht!

                          Kommentar


                            #14
                            Jup das ist falsch. Es müssen 2 GA's angelegt werden. Eine für AUF/AB und eine eigene für Lamelle/Stop
                            Gruss Patrik alias swiss

                            Kommentar


                              #15
                              Vielen Dank dann werde ich das jetzt versuchen! Ich dachte halt ETS4 macht die GA automatisch ;(

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X