    Beschattungssteuerung mit BMS Quadra und ABB JA/S 8.230.1M

    Kann jemand mal in einfachen Stichpunkten eine kurze Erläuterung für eine Beschattungssteuerung (Rolladen) mit der Quadra in Verbindung mit den ABB JA/S 8.230.1M geben!? Die Quadra ist wie gefordert mit der Masthalterung nach Norden ausgerichtet. Muss ich nun jedem Sektor einen Winkel ausgehend von 0° zuweisen? Welche Objekte des JA muss / kann die Quadra ansteuern? Welche Zuweisungen müssen vorgenommen werden? Welche Einstellungen müssen im JA vorgenommen werden.

    Für ein leicht verständliches HowTo wäre ich echt dankbar!

    Peter

    #2
    Hat denn niemand die genannte Kombination in Benutzung? Im Forum tummeln sich doch so viele Quadra-Besitzer!

    Kommentar


      #3
      Ja du musst die Ausrichtung der Sektoren ausgehend von Norden eingeben. Könnte aber auch passen wenn du genau nach Norden ausgerichtet hast und das Gebäude rechteckig ist. Dann noch den ungefähren Standort des Gebäudes wählen.

      Im JA/S Positionierung/Presents freigeben und Positionierung über Höhe/Winkel wählen.

      Über Sonne geht nicht weil dazu erst das Objekt Sonne mit einer 1 empfangen werden muss bevor die Positionierung funktioniert.

      Musst dann eigentlich nur noch die Objekte für Höhe und Winkel dem Sektor zuordnen und die Sache sollte laufen. Windalarm nicht vergessen.

      der Rest ist Parametersache in der Quadra.