Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Umsetzung einer Sonnenschutzsteuerung.
Im Projekt sind mehrere JA/S Aktoren verbaut. Die Wetterstation gibt an 3 Fassaden Telegramme für Sonne und nicht Sonne.
Die Verzögerung ist in der Wetterstation parametriert. Zusätzlich sendet die Wetterstation eine Tag/Nacht-Meldung an eine GA.
Die Aufgabenstellung ist folgende:
Die Fassaden sollen permanent im Sonnschutzbetrieb verbleiben, zusätzlich soll man alle Jalousien manuell steuern können und die Tag/Nacht GA soll die Behänge im EG und UG Auf/Ab fahren.
Wenn ich nun eine zentrale GA für die Aktivierung/Deaktivierung aller Automatik-Kommunikationsobjekte anlege und diese mit einen TS schalte wird die Automatik jedes Mal deaktiviert wenn man die Behänge manuell fahren will. Das passiert auch bei Tag/Nacht Ansteuerung.
Parametriere ich nun die JA/S auf „Deaktivierung der Automatiksteuerung“ nur über das Objekt Aktivierung kann ich wenn die Automatik aktiv ist gar nicht mehr manuell steuern und die Tag/Nacht Ansteuerung funktioniert dann auch nicht.
Wie kann ich das lösen?
Ich benötige also einen Automatikmodus der die manuellen Steuerung zulässt, aber den Automatikmodus bei manueller Bedienung nicht abschaltet.
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Uwe
Ich habe ein Problem mit der Umsetzung einer Sonnenschutzsteuerung.
Im Projekt sind mehrere JA/S Aktoren verbaut. Die Wetterstation gibt an 3 Fassaden Telegramme für Sonne und nicht Sonne.
Die Verzögerung ist in der Wetterstation parametriert. Zusätzlich sendet die Wetterstation eine Tag/Nacht-Meldung an eine GA.
Die Aufgabenstellung ist folgende:
Die Fassaden sollen permanent im Sonnschutzbetrieb verbleiben, zusätzlich soll man alle Jalousien manuell steuern können und die Tag/Nacht GA soll die Behänge im EG und UG Auf/Ab fahren.
Wenn ich nun eine zentrale GA für die Aktivierung/Deaktivierung aller Automatik-Kommunikationsobjekte anlege und diese mit einen TS schalte wird die Automatik jedes Mal deaktiviert wenn man die Behänge manuell fahren will. Das passiert auch bei Tag/Nacht Ansteuerung.
Parametriere ich nun die JA/S auf „Deaktivierung der Automatiksteuerung“ nur über das Objekt Aktivierung kann ich wenn die Automatik aktiv ist gar nicht mehr manuell steuern und die Tag/Nacht Ansteuerung funktioniert dann auch nicht.
Wie kann ich das lösen?
Ich benötige also einen Automatikmodus der die manuellen Steuerung zulässt, aber den Automatikmodus bei manueller Bedienung nicht abschaltet.
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Uwe
Kommentar