    Hallo alle zusammen,

    ich hab da so meine Probleme mit den Statusrückmeldungen von Schaltaktoren.
    Steuerbaustein BJ6997/60 mit 2x 3 4fach SA im Powernet.
    In der Applikation sind bei jedem Ausgang auch noch das Statusobjekt aktiviert, als das KO Status existiert. Diese habe ich alle mit GAs versehen(extra dummys angelegt). Flags K Ü L sind gestezt.
    Beim lesen erhalte ich immer eine 0 (aus) response funktioniert, obwohl eingeschaltet ist.
    setze ich die KOs der Ausgänge schalten mit 1 erfolgt ebenfalls keine Statusmeldung.
    Was mache ich falsch, oder nicht richtig?????

    Mfg

    miekesch

    #2
    Dummies???
    geht es auch etwas genauer bitte, evtl. screenshots der Parameter und Verknüpfungen...

    Normalerweise sind Rückmeldung keine große Sache.
    RM in den Parametern des SA aktiviert, eine eigene GA draufgelegt und gut.
    Wenn nun über eine GA auf dem Schalten-Objekt der Kanal zum schalten gebracht wird, geht über die RM Adresse ein entsprechendes Telegramm (0/1) auf den Bus.

    gruss
    eibmeier
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de

    Kommentar


      #3
      Normalerweise sind Rückmeldung keine große Sache.

      Dachte ich eigentlich auch.

      RM in den Parametern des SA aktiviert, eine eigene GA draufgelegt und gut.

      Habe ich auch so gemacht.

      Wenn nun über eine GA auf dem Schalten-Objekt der Kanal zum schalten gebracht wird, geht über die RM Adresse ein entsprechendes Telegramm (0/1) auf den Bus.

      Und genau das geht nicht.

      Mit dummys meinte ich, dass ich alle Statusobjekte der SA mit GAs belegt habe, auch diese die ich nicht brauche.

      Habe auf dem HS zwei Visuelemente angelegt, das erste welches die GA vom schalten anzeigt(rot/grün geht auch), und eine zweite für die Status GA und die geht nicht. Im Gruppenmonitor wird beim schalten auch keine Status GA angezeigt.

      Trotzdem schönen Dank, werde mal weiter experimentieren.

      Mfg

      miekesch

      Kommentar


        #4
        Hast Du mehrere Linien?Schnittstelle richtige Adresse?Ich kenne leider das Gerat nicht.Einstellungen alle nochmal überprüft?Bekommst Du die "0"beim
        Auslesen von der RM-Adresse?
        Gruß Günther
        KNX Projekte:130
        HS:45
        KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
        www.progplan.it

        Kommentar


          #5
          HMMM...

          ungewöhlich! Schlimmstenfalls mal nur den SA an eine "lose" SV im Versuchsaufbau und testen,testen,testen...

          Lösung bitte posten!

          gruss
          eibmeier
          ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
          KNX und die ETS vom Profi lernen
          www.ets-schnellkurs.de

          Kommentar


            #6
            Sind die Flags der RM Objekte richtig gesetzt?

            - Kommunikation
            - Lesen
            - Übertragen

            sollte gesetzt sein

            - Schreiben
            - Aktualisieren

            sollten nicht gesetzt sein.

            Kommentar


              #7
              Ich verweise nur noch einmal auf die Forenregeln:
              Sorgfältig formatierte, verständlich formulierte Fragen mit möglichst allen zur Verfügung stehenden Informationen (Bildschirmkopien, Geräteparameter, Gruppenadressen etc.!) zeugen von Respekt und machen es anderen einfacher deine Frage zu verstehen und dir schnell eine hilfreiche Antwort zu geben
              Alles andere ist Stochern im Nebel oder Befragung der Glaskugel.
              Gruss aus Radevormwald
              Michel

              Kommentar


                #8
                Ich verweise nur noch einmal auf die Forenregeln:Alles andere ist Stochern im Nebel oder Befragung der Glaskugel.

                trotzdem schönen Dank!
                habe heute mit der BJ Hotline gesprochen. Mit meiner Applikation ist das Leistungsmerkmal nicht richtig nutzbar.