    Hallo zusammen,

    helfe gerade einem Freund sein Haus zu programmieren und stehe mit den Linienkopplern (GIRA Linienkoppler 102300) gerade kongnitiv auf dem Schlauch

    Das Ganze ist so aufgebaut:
    - 1 Hauptlinie (an der auch das gesamte Kellergeschoß angebunden ist)
    - 1 Linekoppler an der HL für das Erdgeschoß
    - 1 Linekoppler an der HL für das Obergeschoß

    Die Adressen sind bisher:

    Hauptline 1.3.X
    Linie EG 1.1.X
    Linie OG 1.2.X

    Die Koppler sind alle auf "ungefiltert weiterleiten" gestellt.
    Die USB Schnittstelle zur Programmierung hängt in der EG Linie.
    Wenn ich nun versuche Geräte in der HL oder OG Linie zu programmieren, bekomme ich keinen Zugriff.

    In der ETS wird die physikalische Adresse programmiert aber nicht das Applikationsprogramm.

    Wisst ihr woran das liegt?
    Muss die USB Schnittstelle in der HL hängen?

    Grüße,
    jes

    #2
    Hauptlinie bzw. Bereichslinie muss 1.0.X sein

    USB hängt am sinnvollsten in der 1.0 geht aber bei richtiger Verkabelung und adressierung auch in jeder anderen Linie.

    Kommentar


      #3
      Zitat von jes Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen,

      [...]
      Die Koppler sind alle auf "ungefiltert weiterleiten" gestellt.
      [...]
      Das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn des Kopplers...

      Kommentar


        #4
        Zitat von cgn Beitrag anzeigen
        Das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn des Kopplers...
        Stimmt wohl.
        Mit der 1.0.x für die HL klappt es nun.

        Danke & Grüße,
        Jes

        Kommentar


          #5
          Ich habe hier mal eine Zusatzfrage: ich habe versucht, die gleiche Struktur in ETS4 nachzubilden, also

          Hauptlinie 1.0.x
          Linie 1.1.x
          Linie 1.2.x

          mit jeweils einem Linienkoppler fuer die Linien 1.1 und 1.2.

          Bei der Projektueberpruefung bekomme ich die Fehlermedung, dass die Linie 1.0 keinen Linienkoppler hat und der Bereich 1 keinen Bereichskoppler.

          Was geht hier schief? Ist meine o.g. Topologie falsch oder ist ETS4 zu streng?


          Danke

          Adrian