    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem in meinem Testaufbau: Dali DG/S1.16.1 korrekt in ETS, läßt sich programmieren. Daran K211 mit RGB LED Leiste. Gebe ich Strom auf den KNX leuchtet die LED Leiste weiß, also alle drei Farben.

    Mit der ABB DGS Tool Software zum Dali Gateway werden die 3 Dali Kanäle auch mit grünem Haken als ok gekennzeichnet. Daher denke ich, ich habe alles korrekt angeschlossen :-)

    Nun mein Problem, neue 3 neue Gruppenandresse eingerichtet (RGB rot schalten, RGB blau schalten und RGB grün schalten). In die Gruppenadressen jeweils den DALI Kanal rein und jeweils einen Taster zugeordnet. Dann Taster und DALI Gateway Applikation neu programmiert. Allerdings kann ich danach nicht die einzelnen Kanäle schalten.

    Was mache ich falsch? Wie kann man dann Dimmen? Und wie speichere ich mir eine Farbe ab, die dann direkt bei Tastendruck aufleuchtet? Hoffe mir kann da jemand helfen, das ABB Handbuch zum Gateway ist da nicht sehr aussagefähig...

    Danke schon mal,

    Tschau Hans

    #2
    Hans,

    gib doch nochmal den genauen Typ (link) der LED Preis

    Kommentar


      #3
      SLV 631403

      Und hier noch Screenshot der ETS:

      https://dl.dropbox.com/u/6948000/Bild1.jpg

      Kommentar


        #4
        hast Du im DALI-Tool die Dali-Kanäle jeweils den Gruppen (1-16) zugeordnet?
        Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm

        Oliver Wetzel

        Kommentar


          #5
          Nein, die Gruppen sind noch alle "leer", dann werde ich das mal versuchen.

          Sprich wenn ich die 3 DALI Kanäle der Gruppe 1 zuweise, dann kann ich jeweils diese Gruppe schalten? Also nicht die einzelnen Kanäle?

          Kommentar


            #6
            Stimmt. Beim DG/S1.16.1 steuerst die über die Kommunikationsobjekte die 16 DALI-Gruppen an. Alle Dali-Kanäle die einer Gruppe zugeordnet sind verhalten sich dann demtentsprechend. Bei RGB hast Du also 3 Gruppen.
            Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm

            Oliver Wetzel

            Kommentar


              #7
              Genau. Es macht aber Sinn, die 3 Farben auf 3 verschiedene Gruppen zu legen. Jede Gruppe kannst Du im Nachhinein schalten und dimmen...

              Gruß, Joachim
              EibPC - Wiregate

              Kommentar


                #8
                Hat sich wohl gerade überschnitten...
                EibPC - Wiregate

                Kommentar


                  #9
                  Super, klappt jetzt. Und nun muß ich quasi über die 3 Helligkeitswerte der 3 Gruppen mir die Farbe generieren und dann in einer GA auf einen Taster legen, korrekt?

                  EDIT: Mit den Helligkeitswerten setzen klappt leider nicht (Schalten und Dimmen geht, im Dali Gateway kann man pro Kanal Schalten, Dimmen UND Helligkeitswert setzen), kann es daher sein, dass das die RGB Leiste nicht unterstützt oder der K211?

                  Ich habe jetzt jeden Farbkanal auf eine Taste mit der Funktion Dimmen gelegt. Somit kann ich mir jetzt jede beliebige Farbe generieren. Wenn mir dann eine gefällt müßte ich doch theoretisch die drei Helligkeitswerte der Farben notieren und die dann alle in eine Gruppenadresse legen und auf einen Taster legen. Dann sollte bei Tastendruck jede der drei Kanäle ihren definierten Helligkeitswert bekommen, oder liege ich da falsch?