    Hallo,

    in der ETS 3 konnte ich in der Gruppenadressenansicht wählen, zwei- oder dreistufig, war wichtig für mich da ich eine alte Visu habe, die nur mit zweistufigen Adressen arbeitet. Jetzt in der ETS 4 bei Umstellung auf zweistufig werden die Namen aller Mittelgruppen verworfen, und dann sind sie entgültig weg. Habe ich da in der ETS 4 was übersehen, kann man die dreistufigen Adressen als zweistufig sehen, ohne die Namen zu killen?

    Gruss

    Geomo

    #2
    KNX-GA's-Umrechner
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Mein AVG sagt, daß da ein Trojaner Agent3.BNER ist.
      Mulmig ist es schon....

      Gruß

      Geomo

      Kommentar


        #4
        Trojaner im Downloadbereich des KNX userforum das ist was für die Administratoren!


        Dann die Alternative, das ganze per Hand Umrechnen EIB Gruppenadresse
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          Hmm, bei 'ner Quote von 2/40 würde ich eher auf 'nen false positive tippen:
          https://www.virustotal.com/file/42f4...is/1343389289/

          Wobei auch bei ner Quote von 1:100 noch ein mulmiges Gefühl bleiben würde.

          Gruß, Martin

          Kommentar


            #6
            Ist denkbar einfach

            H/M/U2 = H/M*256+U2 = H/U1
            1/1/5 = 1/1*256+5 --> 1/261

            Kommentar


              #7
              Zitat von Axel Beitrag anzeigen
              Ist denkbar einfach

              H/M/U2 = H/M*256+U2 = H/U1
              1/1/5 = 1/1*256+5 --> 1/261
              ja, nicht so schlimm. Aber schneller geht doch in der ETS 3, warum hat man das verworfen? Schade... Es dauert jetzt eben bisschen länger...