    KNXer,

    ich stehe gerade heftig auf dem Schläuchli, glaube ich.
    Die beiden Vergleicher finden nie so recht den Anlaß mal eine 1 rauszugeben. Egal welche Szene ich da als Byte Wert reinsende, die Beiden schwören Stein und Bein eine 0 ausgeben zu müssen.
    Ich persönlich würde mich ja über eine 1 freuen, wenn am Eingang eine 3 oder eine 5 ankommt.
    Habe ich - neben einem Denkfehler - auch noch ein Datentypenproblem?
    Angehängte Dateien
    Grüße Marc

    #2
    was sagt der Busmonitor, sendet die GA Lichtszene Esszimmer Küche die richtigen Werte?
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      Busmonitor

      Jau, habe mit dem Busmonitor mal eine 3 und mal eine 5 reingesendet.
      Die Vergleicher senden dann eine 0 (habe testweise auch mal eine GA drangehängt). Der Taster, der auch was sendet, sendet lt. Busmonitor $03 oder eben $05.
      Die Konstanten, die ich in die Eingänge der Vergleicher geschrieben habe sind 3 und 5.
      Muss ich denen noch was antun, damit der Vergleich funzt?
      Marc
      Grüße Marc

      Kommentar


        #4
        leg mal die GA auf die Visu, um zu sehen ob der HS auch etwas empfängt.

        Was die Vergleicher angeht, die sehen soweit i O aus
        Grüße Manuel

        Kommentar


          #5
          GA - Visu

          Kann ich ja machen, aber die Vergleicher senden ja (lt. Busmonitor) immer eine 0.
          Deshalb denke ich ja, dass die aus - mir nicht ersichtlichen - Gründen den Vergleich immer negativ bewerten.
          Grüße Marc

          Kommentar


            #6
            Wer sendet die 0 die Vergleicher direkt oder das Oder-Gatter
            Grüße Manuel

            Kommentar


              #7
              Ja wo laufen sie denn?

              So, nun habe ich nochmal schnell einen Trace und die zugehörige Logik angehängt, vielleicht wird es jetzt deutlicher...
              Ich jedenfalls begreif es nicht.
              Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir die Schuppen von den Augen nehmen würde.
              Marc
              Angehängte Dateien
              Grüße Marc

              Kommentar


                #8
                keine Ahnnung, warum das nicht geht ???
                Nur eins ist mir aufgefallen, warum sind die Oder-Ausgänge ein 6Bit Datentyp?
                Grüße Manuel

                Kommentar


                  #9
                  Datentyp Oder-Ausgang

                  Diese GA ist eine, in die der HS sendet (dafür habe ich in der ets keine Assoziation) und ein merten Präsenzmelder empfängt sie. Der Busmonitor der ets interpretiert sie als 6Bit, weil er keine bessere Info hat.

                  Marc
                  Grüße Marc

                  Kommentar


                    #10
                    hast du die Lichtszenen GA mal zur Ausgabe auf die Visu gepackt?
                    Was für eine Zahl wird dort ausgegeben?
                    Grüße Manuel

                    Kommentar


                      #11
                      Hmmm ... Guuuter Stoff

                      Manuel,

                      das hat die Erleuchtung gebracht!
                      Definition des Datentyps der GA im Homeserver war ... schlampig.
                      Ich hatte die Gruppenadresse aus der ets einfach importiert ohne mir Gedanken zu mchen, wie die HS-intern interpretiert wird.
                      Der Datentyp war zwar 8Bit aber 0..100% EIS6 und nicht 1..255 EIS2,6.
                      Naja und da hat der Vergleicher immer falsch angezeigt.

                      Vielen Dank
                      Marc
                      Angehängte Dateien
                      Grüße Marc

                      Kommentar


                        #12
                        super, dass hört sich doch toll an
                        Freut mich, dass ich Dir helfen konnte auch wenn ich nicht allzu viel gemacht habe
                        Grüße Manuel