    KNX/EIB Programmierung ETS 3

    Hallo,

    ich lese schon seit längerem hier im Forum mit, jetzt habe ich eine Konkrete Frage zu einem Problem das heute aufgetaucht ist.

    Ich kann seit heute nicht mehr alle Geräte Programmieren bei einigen bekomme ich folgende Meldung: "Das Gerät mit der phys. Adresse 4.0.7 kann nicht gefunden werden."

    Zusätzlich die Information für Experten:

    EDI: Standard USB EDI Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_16d0&pid_0491#5&9cc09d1& 0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030} Last messages (cEMI): 14:28:24.748 S M_PRPR.req 0008 01 34 1 001 14:28:24.757 R M_PRPR.con 0008 01 34 1 001 00 14:28:24.757 S M_PRPW.req 0008 01 34 1 001 00 14:28:24.813 R M_PRPW.con 0008 01 34 1 001 14:28:24.813 S M_PRPR.req 0008 01 34 1 001 14:28:24.853 R M_PRPR.con 0008 01 34 1 001 00 14:28:24.853 S M_PRPW.req 0000 01 39 1 001 00 14:28:24.909 R M_PRPW.con 0000 01 39 1 001 14:28:24.909 S M_PRPW.req 0000 01 3A 1 001 02 14:28:24.965 R M_PRPW.con 0000 01 3A 1 001 14:28:24.966 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 4007 00 80 14:28:25.025 R L_DATA.con (OPR/) B1 60 0002 4007 00 80 14:28:25.025 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 4007 01 43 00 14:28:25.097 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 0002 4007 01 43 00 14:28:25.277 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 5001 2001 03 00 80 00 64 14:28:27.701 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 5002 2000 03 00 80 0D A3 14:28:28.206 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 4007 01 43 00 14:28:28.222 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 0002 4007 01 43 00 14:28:31.326 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 4007 01 43 00 14:28:31.342 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 0002 4007 01 43 00 14:28:34.446 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 4007 01 43 00 14:28:34.477 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 0002 4007 01 43 00 14:28:35.491 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 5001 2001 03 00 80 00 00 14:28:37.270 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 5001 2001 03 00 80 00 64 14:28:37.582 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 4007 01 43 00 14:28:37.597 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 0002 4007 01 43 00 14:28:40.702 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 4007 00 81 14:28:40.717 R L_DATA.con (CLR/) B0 60 0002 4007 00 81 14:28:40.717 S M_RSET.req 14:28:40.764 R M_RSET.ind

    Ich verwende eine Linie mit 34 Geräten die Spannung scheint laut Geräteinfo an den nicht programmierbaren Geräten hoch genug zu sein.

    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.

    Lg
    Thomas

    #2
    Hoi..

    Du hast eine Linie mit 34 Teilnehmern und fängst bei der Bereichslinie 4 an?

    Die 1. Linie sollte man bei Bereich 1 anfangen Linie 1 Teilnehmer 1: 1.1.1

    Aber egal, wundere mich über nix mehr: Welche Adresse hat die USB-Schnittstelle? 4.0.xxx?

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen,

      das mit der Bereichslinie 4 ist eine Altlast aus Anfangszeiten da habe ich mit mehreren Bereichslinien experimentiert und dann leider nie bereinigt. Das will ich aber jetzt nachholen.

      Zum Thema ich hatte die Adresse 0.0.2 für meine USB Schnittstelle und konnte z.b. das Gerät 4.0.6 programmieren, 4.0.7 nicht.

      Inzwischen habi ich die Adressen geändert auf 1.1.xx fortlaufend und alles funktioniert prima. Vielen dank für die Antwort.

      Lg
      Thomas

      Kommentar


        #4
        Hoi..

        Merke: Die Physikalische Adresse der USB-Schnittstelle muss zur Linie passen (KNX-Grundkurs)
        Merke: Mische niemals Physikalische Adressen innerhalb einer Linie.

        Gruss Peter
        Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
        Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

        Kommentar


          #5
          Zur Information

          Da das Problem immer wieder mal aufgetaucht ist. Habe ich jetzt mal Zeit gefunden mich damit zu beschäftigen. Es hatte überhaupt nichts mit der Vergabe der Adressen zu tun, es lag an der Falcon Version. Ich hatte immer noch die Version 1.5 nach einem Update auf die aktuelle ist das Problem behoben.

          Thomas