Scharf/Unscharfschaltung Alarmanlage visualisieren
Einklappen
X
-
Wenn es jetzt ein SCHALTER ist, dann kannst Du dort ja nicht parallel mit einem Tastkontakt drauf. An der Schalterstellung und am Widerstandswert ändert sich ja nichts. Das heißt wenn der Schlüsselschalter unscharf ist, bleibt es auch unscharf und umgekehrt. Das ganze geht nur, wenn es momentan ein SchlüsselTASTER ist.
-
Aktuell wird die Scharfschaltung über den Schlüsselschalter realisiert. Bedeutet jetzt für mich ich muss es einfach ausprobieren !!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Moderne Schaltaktoren können auch zeitbegrenzt angesteuert werden, also im Prinzip als Tastkontakt.
Die Domovea ist etwas stark begrenzt in der Funktion und arbeitet nur mit der Hager Einbruchmeldezentrale zusammen (über KNX). Die Domovea ist kein Homeserver, den gibts nur von Gira und der hat tausende Funktionen mehr... mal so als Hinweis.
Und wenn Geld keine Rolle spielt, dann sollte man nicht die Sparversion wählen.
Wie wird denn überhaupt vor Ort scharf geschaltet ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja hab den Domovea in der Firma im Einsatz funktioniert wunderbar.
Nur da ich noch absoluter Neuling im KNX Bereich bin kenn ich leider noch nicht alle Funktionen von Aktoren Binär Ein und Ausgängen daher hier meine Frage wie ich den Schalt/Tastimpuls am Schlüsselschalter realisieren kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
guck mal
guck mal hier :
http://www.hager.de/files/download/0...ersion_2.5.pdf
Es sollten sich auch andere Alarmanlagen "anbinden" lassen.
Domovea ist denke ich eine gute Wahl !
Gruß
Joschi
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist mein einziges Problem Kunde will keinen Dreck mehr sondern das vorhandene nutzen. Homserver wird vorraussichtlich DOMOVEA also Hager ist aber noch offen. Stromstoßschalter ist ein guter Tipp. Bisher habe ich auch mit dem Gedanken gespielt die Scharfschaltung über einen Aktor zu realisieren. Leider ist mir die Alarmanlagen Firma keine große hilfe dabei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Kosten keine Rolle speilen, dann baut ihm doch eine vernünftige Einbruchmeldeanlage ein. Telenot, Honeywell und Abus haben Anlagen, die sich per App übers Internet bedienen lassen und den Zustand anzeigen.
Alternativ dazu: Anlage über Aktoren und Binäreingänge auf den KNX schalten und dann irgend eine Visualisierung aufbauen. z.B. Gira Homeserver. Da gibt es aber auch noch günstigere Varianten, aber der Gira HS ist schon ein sehr gutes Gerät.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollte gehen !
Wir haben das mal mit einem Stromstoßschalter gemacht . Über den Wechselkontakt einmal einen 9,4kOhm wiederstand für unscharf und wenn ein Impuls kommt schaltet der Stromstoßschalter um auf 4,7 kOhm für scharf.
Eigentlich ganz einfach .
Gruß
Joschi
Einen Kommentar schreiben:
-
Scharf/Unscharfschaltung Alarmanlage visualisieren
Hallo Leute sitz hier vor einem gößerem Problem.
Kunde von mir will seine Alarmanlage nich KNX fähig über die Ferne (KNX/EIB) scharf/unscharf schalten und den Zustand sehen. Meine Idee war es dies über den Schlüsselschalter zu realisieren (siehe Anhang).
Welche Möglichkeiten habe ich noch Kosten spielen keine Rolle.Angehängte Dateien


Einen Kommentar schreiben: