    Hallo an alle,

    ich weiß dass der Threat schon etwas älter ist, aber vielleicht stolpert ja jemand mit demselben Problem noch darüber (wie ich heute).
    Ich wollte eine 4 Byte Wert (Watt) von der Lingg&Janke eHz Schnittstelle 87798 auf einem MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II anzeigen lassen. Dieser nimmt allerdings nur 2 Byte Werte als Statuswert an.

    Ich habe das über ein MDT SCN-LOG1.02 Logikmodul lösen können.
    Hier die Einstellungen:
    Hauptfunktion: Formatwandler
    Funktion: Universal (1Bit – 4 Byte)
    Eingang DPT: DPT 14.* 4Byte Gleitkommawert
    Ausgang DPT: DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert

    Alternativ kann man auch die Funktion „Universal-Rechner“ nutzen, für die Eingänge DPT 14.* 4Byte Gleitkommawert und für den Ausgang DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert wählen.

    Beste Grüße
    Ralph