Hallo an alle,
ich weiß dass der Threat schon etwas älter ist, aber vielleicht stolpert ja jemand mit demselben Problem noch darüber (wie ich heute).
Ich wollte eine 4 Byte Wert (Watt) von der Lingg&Janke eHz Schnittstelle 87798 auf einem MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II anzeigen lassen. Dieser nimmt allerdings nur 2 Byte Werte als Statuswert an.
Ich habe das über ein MDT SCN-LOG1.02 Logikmodul lösen können.
Hier die Einstellungen:
Hauptfunktion: Formatwandler
Funktion: Universal (1Bit – 4 Byte)
Eingang DPT: DPT 14.* 4Byte Gleitkommawert
Ausgang DPT: DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert
Alternativ kann man auch die Funktion „Universal-Rechner“ nutzen, für die Eingänge DPT 14.* 4Byte Gleitkommawert und für den Ausgang DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert wählen.
Beste Grüße
Ralph