    Hallo

    ich habe den Energiezähler Baustein 19956 für meine Energieverbräuche im Einsatz
    Seit dem Homeserver FW + Expertenupdate auf die aktuelle Final Version und Neuladen meines Projektes macht der Energiezähler nicht mehr das, was er soll

    ich kann ihn z.B. nicht mehr abgleichen

    meine Energiewerte sind total durcheinander

    hat jemand von euch schon Probleme festgestellt ??

    Danke

    Josef
    LG

    Josef

    #2
    Probleme mit Logikbausteinen jeder Art sind mir, bis auf die mit den neu in den Experten integrierten Bausteinen, nicht bekannt.
    Auch den von dir genutzten Baustein nutze ich in seiner ursprünglichen Version.

    Daher folgende Fragen:
    • auch den zur Firmware passenden Experten installiert?
    • Projekt komplett neu übertragen (mit Daten, Bildern + Ansagen)?
    • alle KO´s überprüft (Verweise)?
    • alles korrekt "verdrahtet"?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Zitat von Michel Beitrag anzeigen
      • auch den zur Firmware passenden Experten installiert?
      ja Version 2.2.080131
      • Projekt komplett neu übertragen (mit Daten, Bildern + Ansagen)?
      ja schon mehrmals
      • alle KO´s überprüft (Verweise)?
      • alles korrekt "verdrahtet"?
      ich hab an der Verdratung nichts geändert


      Das einzige was ich gemacht habe:

      mein Binäreingabegerät N263E11 16fach neu programmiert und dadurch den Zählerstand resetet

      weiters hab ich auch den modifizierten Baustein von Gaston probiert, zeigt auch gleiches Verhalten
      Der Zählerstandabgleich funktioniert nicht mehr

      hab den Baustein auch beim Gaszähler im Einsatz, da wird er mit einer normalen Tasterschnittstelle + Zählerbaustein gefüttert und auch da lässt sich nichts mehr abgleichen

      in der Verdrahtung hab ich nichts geändert ist so wie auf Tilos Seite beschrieben, und lief bis jetzt problemlos

      ich hab auch versucht mit dem HS-Monitor Werte zu überschreiben, das bringt aber nichts, wird immer wieder zurückgesetzt

      wann berechnet der Baustein eigentlich ??

      Danke

      Josef
      Angehängte Dateien
      LG

      Josef

      Kommentar


        #4
        Sorry, aber deine Verdrahtung ist mit Sicherheit nicht korrekt.
        • womit und wie fütterst du den Eingang 2 des Bausteins?
        • wird dieses KO auch remanent gespeichert?
        • wie kann der Binareingang einen Zahlerstand von 25.6 senden?
          Eine Impulszahlung kann kaum "Kommawerte" senden.
        Am besten, du postest noch den Screenshot der entsprechenden Logikseite und die aktuellen Werte für die Eingange 1 bis 4 des Bausteins.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel

        Kommentar


          #5
          Zitat von Michel Beitrag anzeigen
          Sorry, aber deine Verdrahtung ist mit Sicherheit nicht korrekt.
          • womit und wie fütterst du den Eingang 2 des Bausteins? über Werteingabe auf VISU
          • wird dieses KO auch remanent gespeichert? JA
          • wie kann der Binäreingang einen Zählerstand von 25.6 senden?
            Eine Impulszählung kann kaum "Kommawerte" senden.
          der Wert des Impulszählers wird korrekt ausgegeben, ich lass diesen testweise auf der VISU anzeigen
          Sorry falsche Info von mir, 25,6 hab ich über die Werteingabe eingegeben, das wird ja auch übernommen aber der Wert wird auch bei Heute, diesen Monat und diesem Jahr angezeigt
          Vermutlich durch das ständige herumprobieren (spiel mich jetzt schon 2 Tage damit) sind meine Werte total durcheinander, kann man dem Baustein irgendwie die richtigen Werte "unterjubeln", ich hab mir diese sicherheitshalber vorher aufgeschrieben

          gibts von dem Baustein evtl. eine genauere Beschreibung

          lg

          Josef
          Angehängte Dateien
          LG

          Josef

          Kommentar

          Lädt...