    Hallo zusammen

    Ziel: Sobald ein Helligkeitswert von 100 Lux unterschritten wird, soll eine Szene (6 Storen runter) ausgeführt werden.

    Für den Dämmerungswert habe ich einen Sensor, der auch für die Aussenbeleuchtung seine Arbeit leistet. Im Betrieb habe ich den GIRA Homeserver.

    Mir ist klar, dass ich für mein Vorhaben mit Logikbausteinen arbeiten muss. Nur das ist schon alles was mir klar ist. Welchen Logikbaustein muss ich verwenden? Gibt es etwas spezielles zu beachten?

    Danke für die Hilfe!

    Gruss
    Fernando

    #2
    Moin,

    Du nimmst als Eingang dein KO mit dem Helligkeitswert, verbindest das mit einem Kleiner Baustein und im Ausgang wählst du Befehl ausführen -> Szene aufrufen und wählst dort dein KO für die Szene.

    Vg,
    Mucki

    Kommentar


      #3
      genau, und um "Fremdeinflüsse" wie eine Aussenleuchte zu elimininieren sollest Du entweder an 2 Stellen messen oder alternativ eine Hysterese einbauen.