    Hallo,
    weiß jemand wie ich bei der ETS3 den Export der Gruppenadressen zu der Eiblet hinbekommen kann. Habe mal verschiedene Export einstellungen der ETS3 probiert , aber war nix passendes dabei. Bei der ETS2 gab es ja eine Erweiterung. Sonnst müßte ich alle Adressen per Hand eingeben .
    Vielen Dank

    #2
    Wie sieht den das Format aus, dass du benötigst ?? Hab schon lange keine Eiblet mehr angefasst...

    LG

    Kommentar


      #3
      Ich glaube, das Format ist mehr oder weniger identisch mit dem von Elvis. Installiere doch einfach mal die Elvis-Projektierung und führe einen "Export nach Elvis" aus.

      Gruß, Klaus Gütter

      Kommentar


        #4
        SO

        So sieht die von der ETS2 erzeugte Datei aus.

        Name;Typ;Adresse;Text;Ort
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 1";"EIB Schalter";"00/0/001";"";
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 2";"EIB Schalter";"00/0/002";"";
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 3";"EIB Schalter";"00/0/003";"";
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 4";"EIB Schalter";"00/0/004";"";
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 5";"EIB Schalter";"00/0/005";"";
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 6";"EIB Schalter";"00/0/006";"";
        "LICHT/LEUCHTEN schalten/LICHT 7";"EIB Schalter";"00/0/007";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 6";"EIB Schalter";"00/1/005";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 7";"EIB Schalter";"00/1/006";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 1";"EIB Schalter";"00/1/000";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 2";"EIB Schalter";"00/1/001";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 3";"EIB Schalter";"00/1/002";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 4";"EIB Schalter";"00/1/003";"";
        "LICHT/LEUCHTEN status/Licht 5";"EIB Schalter";"00/1/004";"";
        "LICHT/LEUCHTEN dimmen/dimmen";"EIB Dimmer";"00/2/000";"";
        "LICHT/LEUCHTEN dimmen/WERT";"EIB Stellung";"00/2/001";"";
        "Jalousie/fahren/fahren";"EIB Schalter";"01/0/000";"";
        "Jalousie/fahren/tippen";"EIB Schalter";"01/0/001";"";
        "VIDEO/fahren/hoch runter";"EIB Schalter";"02/0/000";"";
        "VIDEO/fahren/links rechts";"EIB Schalter";"02/0/001";"";
        "VIDEO/tippen/hoch runter";"EIB Schalter";"02/1/000";"";
        "VIDEO/tippen/links rechts";"EIB Schalter";"02/1/001";"";
        "analoge Werte/Temperatur/Aussentemp";"EIB Wert-16";"03/0/000";"";
        "Fahrzeug/fahren/links fahren";"EIB Schalter";"04/0/000";"";
        "Fahrzeug/fahren/rechts fahren";"EIB Schalter";"04/0/001";"";
        "Fahrzeug/fahren/beide";"EIB Schalter";"04/0/002";"";
        "Fahrzeug/stoppen/links stoppen";"";"04/1/000";"";
        "Fahrzeug/stoppen/rechts stoppen";"EIB Schalter";"04/1/001";"";
        "Fahrzeug/stoppen/stop";"EIB Schalter";"04/1/002";"";
        "Fahrzeug/stoppen/Neue Untergruppe";"";"04/1/032";"";
        "Fahrzeug/schaufel/kippen lang";"EIB Schalter";"04/2/000";"";
        "Fahrzeug/schaufel/kippen kurz";"EIB Schalter";"04/2/001";"";
        "Fahrzeug/schaufel/heben lang";"EIB Schalter";"04/2/002";"";
        "Fahrzeug/schaufel/heben kurz";"EIB Schalter";"04/2/003";"";

        MfG

        Kommentar


          #5
          mmmhh... der OPC Export liefert ähnliche Daten nur mußt Due die EIS Typen anpassen. Die sind im OPC Export anders betitelt... die letzte Spalte aus dem OPC Export abschneiden, dass sind die Link Informationen....

          Schau mal, ob Du damit klar kommst..

          LG

          Kommentar


            #6
            Ja, das ist immer noch das Elvis-Format.

            Kommentar


              #7
              Hallo

              Ich habe schon mehrere JNetSystems Anlagen gemacht!
              Du musst die Gruppenadressen von der ETS3 Exportieren.
              Wichtig ist, das es ein .csv ist. Falls Du die Gruppenadressen noch
              anpassen musst, ist es seeeeehr wichtig, das Du das im Editor machst.
              Excel zerstört die Daten, auch wenn Du das im .csv abspeicherst.

              Gruss Tschappli
              Gruss
              Tschappli

              Kommentar


                #8
                Elvis runterladen

                Hallo und vielen Dank erstmal !
                kann die ELVIS Sache nicht runterladen,
                will immer ein Passwort wissen !
                MfG

                Kommentar


                  #9
                  Im Download-Center (http://www.it-gmbh.de/de/distributio...load/index.htm) oben auf den roten Link klicken, dann kommt das Passwort per EMail.

                  Gruß, Klaus Gütter

                  Kommentar


                    #10
                    Elvis

                    Habe ELVIS runtergeladen, kann aber die Funktion Export nach Elvis nicht finden ?
                    Danke

                    Kommentar


                      #11
                      Das ist ein Button in der Symbolleiste der ETS 3.

                      Wenn der nicht sichtbar ist, bitte in Extras > Addins den Haken bei Export To Elvis entfernen und wieder setzen.

                      Der Button ist nur anwählbar, wenn das Gruppenadress-Fenster aktiv ist.

                      Gruß

                      Klaus Gütter
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #12
                        Habs gefunden

                        Hab den Button aktiviert.
                        Die Exportdatei sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
                        Vielen Dank

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
                          Ich habe schon mehrere JNetSystems Anlagen gemacht!
                          Du musst die Gruppenadressen von der ETS3 Exportieren.
                          Wichtig ist, das es ein .csv ist. Falls Du die Gruppenadressen noch
                          anpassen musst, ist es seeeeehr wichtig, das Du das im Editor machst.
                          Excel zerstört die Daten, auch wenn Du das im .csv abspeicherst.

                          Gruss Tschappli
                          Hallo, ich nochmal,
                          bei mir ist die csv Datei so gut wie leer .

                          Sieht dann so aus :

                          Adresse;Name;Beschreibung;Durch Linienkoppler durchlassen;
                          0;zentral;;Nein;
                          1;UNIT 1;;Nein;
                          2;UNIT 2;;Nein;
                          3;UNIT 3;;Nein;

                          Kannst du mir noch mal einen Tip geben , wollte noch mal was machen mit der eiblet

                          Danke

                          Kommentar


                            #14
                            Hallo,

                            was heisst so gut wie leer? Hast Du die Gruppenadressen direkt im JNet (Eiblet) eröffnet?
                            Gruss
                            Tschappli

                            Kommentar


                              #15
                              Ist das Projekt in der ETS fertig programmiert oder nur die GA angelegt?

                              Die Ets exportiert keine leeren Ga's. Dann musst Du die GA's auf Dummys legen