    #16
    Siehst Du die GAs auch auf dem Gruppenmonitor ?

    Tbi

    Kommentar


      #17
      inwiefern @tbi

      Kommentar


        #18
        Wenn Du die Tasten am TS3 drückst solltest Du die entsprechende GA auch über den BUS fliegen sehen. Die Frage ist: Siehst Du sie ?

        Damit prüftst Du, ob die GAs auch wirklich gesendet werden.

        Dann wäre noch zu prüfen, ob sie auch die richigen Typen haben ?

        Und, ob auch die richtigen Werte gesendet werden.

        Gruß Tbi

        Kommentar


          #19
          Über Arbeitsbereiche glaube ich, den Gruppenmonitor starten.

          Kennst Du, oder ?

          Tbi

          Kommentar


            #20
            Anbei der Screen vom Gruppenmonitor
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #21
              Und was ist passiert ?

              Tbi

              Kommentar


                #22
                nichts leider, und das verstehe ich nicht. Sollte jak eine Kunst sein jalousieaktor und Sensor zu verknüpfen. Ich habe keine ahnung warum es nicht funktioniert. bei der handbetätigung auf dem aktor fahren sie aber nicht über schalter

                Kommentar


                  #23
                  Ist der Aktor Programmiert ?

                  Sende mal die GA Auf/Ab über den Gruppenmonitor.

                  Mal mit 1 mal mit 0

                  Tbi

                  Kommentar


                    #24
                    Falls das auch nicht geht, liegt es vielleicht am BUS. Dann müstest Du mal Deine Topologie zeigen.

                    Gruß Tbi

                    Kommentar


                      #25
                      Ich will es nur zur Sicherheit noch mal erwähnen... bei Hager Aktoren MUSS der Schalter auf Auto stehen, sonst funktioniert der Aktor nicht über Bus.

                      Dann sende den Aktoren mal die Telegramme über die ETS, als Datentyp auf/ab (1.008)

                      Kommentar


                        #26
                        Hallo Dennis

                        Irgendetwas stimmt nicht mit deiner Topologie. Denn in der Hauptverteilung ist ein Linienkoppler mit der Adresse 3.1.0. Ist das richtig das die anderen Geräte auf der Hauptlinie sind. Kannst du von einer andere Linie zur anderen Linie programmieren? Poste mal deine Toplogie.

                        Gruss Torsten

                        Kommentar


                          #27
                          Hmm...

                          Ich kenne mich mit den Komforttastern nicht aus aber etwas erscheint mir seltsam...

                          Zeit zwischen kurz- und Langzeitbetrieb = 400ms
                          Zeit Kurzzeitbetrieb = 500ms

                          Für was soll die zweite Einstellung gut sein? und könnte sich das mit der oberen Einstellung beissen?

                          EDIT: Ja die Topologie ist seltsam aber so lange alle Geräte in der gleichen Linie sind kann dass eigentlich nicht der Grund für dieses Problem sein. Auch wenn ich mich frage wie die Leute nur immer auf diese kruden Adressierungen kommen
                          Gruss Patrik alias swiss

                          Kommentar


                            #28
                            Hoi...
                            Also ich komme gern einen Tag vorbei und schau mir das an...
                            Gruss Peter
                            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                            Kommentar


                              #29
                              @ Fitor,

                              ja kann von der einen zur anderen Programmieren.
                              Anbei meine Topologie.
                              Angehängte Dateien

                              Kommentar


                                #30
                                Mal mal bitte auf, wie die Geräte auf den Linien sitzen und wo Linienkoppler und Netzteile sind.

                                Einfach auf Papier und ein Foto. Fertich.

                                Gruß Tbi

                                Kommentar