    KNX/EIB ABB Universaldimmaktor Lichtszenenaktor / Speichern

    Guten Tag

    Ich benutze bei einem Projekt den Lichtszenenaktor Baustein des ABB Universaldimmers (Produkt: 6197/13-101-500).
    Habe so 20 Aktorausgänge wo ich pro Szenenabruf anspreche.
    Die Szenen rufe ich mit dem Feller TouchPanel ab
    (4790.xx KNX Touch-Panel 7).

    Jetzt mein Probelm:
    Ich kann die Szenen abrufen woh ich vorher definiert habe, aber wenn ich diverse werte ändere und sie abspeichern will übernimmt es sie nur teilweise.

    Was mach ich falsch ?

    #2
    Da hab ich mir auch die Zähne dran ausgebissen. Da man die Flags der GAs nicht ändern kann musst Du auf das separate Rückmeldeobjekt der Dimmwerte verzichten.

    Fürs Dimmen hat man ja sonst 3 Objekte -> relativ Dimmen , Dimmwert , Rückmeldung Dimmwert. Der Aktor muss so parametriert werden dass die Rückmeldung über das Objekt Dimmwert erfolgt. Ich hab grad keine ETS zur Hand aber das findest du schon. Separates Rückmeldeobjekt für Dimmwert ausschalten.

    Hab da ewig nach dem Fehler gesucht .
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !

    Kommentar


      #3
      Danke

      Vielen dank...

      Sitze jetzt auch schon eine woche vor diesem Problem

      Dann wechsle ich jetzt von Status Dimmwert--> über eigenes Objekt
      auf --> über Wertobjekt

      Hoffe es klappt so am Montag auf der Baustelle

      Kommentar


        #4
        Ja so war das ...
        Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
        Baustelle 2.0 !

        Kommentar


          #5
          Nabend, uralter Thread, hat mir aber gerade FAST die Lösung gebracht.

          Status jetzt: Er speichert den Dimmwert, beim erneuten Aufruf der Szenen wird aber ein reduzierter Wert zurück geschrieben.

          Beispiel:
          Szene abrufen - Licht 1%
          erhöhen auf 50 %
          Szene speichern - Rückmeldung vom Dimmer 50%
          Alles aus
          Szene abrufen - Licht 30%
          Szene speichern - Rückmeldung vom Dimmer 30%
          Alles aus
          Szene abrufen - Licht 10%
          erhöhen auf 82%
          Szene speichern - Rückmeldung vom Dimmer 82%
          Alles aus
          Szene abrufen - Licht 63%

          Woher kommt dieser Versatz? Ich verzweifle langsam

          Wanni

          Kommentar